Warmtedoorslag Celit, Rockwool, Isofloc, Isover, ...

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten

Omdat ik het nu toch allemaal zat te berekenen, post ik het hier ook maar eens. De formule om de warmtedoorslag van dakisolatie te berekenen. Belangrijk om het wooncomfort in de zomer te bepalen.

Dikte isolatie x massa isolatiemateriaal x warmtecapaciteit : U-waarde

bv: 20 cm Rockwool Delta

0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K = 57222 seconden = 15,8 uur

Celit4D:

Lambda = 0,055 W/m.K

Warmtecapaciteit = 2068 J/kg.K

Volumieke massa = 270 kg/m³

2,2 cm:

R-waarde = 0,4

warmtedoorslag na 1,3 uur

4,4 cm: (dubbele plaatsing)

R-waarde = 0,8

warmtedoorslag na 5,4 uur

Rockwool Delta:

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 50 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 15,8 uur

16 cm:

R-waarde = 4,16

warmtedoorslag na 10,1 uur

15 cm:

R-waarde = 4,44

warmtedoorslag na 8,9 uur

12 cm:

R-waarde = 3,33

warmtedoorslag na 5,7 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 3,9 uur

7,5 cm:

R-waarde = 2,08

warmtedoorslag na 2,2 uur

Isofloc

Lambda = 0,040 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1940 J/kg.K

Volumieke massa = 30 tot 55 kg/m³

20cm:

R-waarde = 5

warmtedoorslag na 16,1 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 29,6 uur (55 kg/m³)

10cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 4 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 7,4 uur (55 kg/m³)

Isover Isoconfort

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 20 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 6,3 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 1,6 uur

Powerroof (PIR)

Lambda = 0,024 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1400 J/kg.K

Volumieke massa = 30 kg/m³

6 cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 1,75 uur

8 cm:

R-waarde = 3,3

warmtedoorslag na 3,1 uur

Reacties

Pagina's

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DHZ-bouwer wrote:
Als ik in de eerste post lees dat rotswol (rockwool delta) 20 cm pas na 15,8 u de warmte door laat en rotswol (isover inoconfort) na een goei 6 u, vind ik dit toch wel een groot verschil.

Mja, de vergelijking in het begin van de thread is niet echt fair -- als je plaat van 50 kg/m3 vergelijkt met 20 kg/m3 dichtheid, dan ben ik niet verbaasd dat er een verschil van ongeveer factor 2,5 op doorslagtijd zit :). Prijs is ook van die grootteorde verschil natuurlijk.

Isover heeft ook materialen met hogere dichtheid, en rockwool er met lagere dichtheid. Dat is belangrijk en niet zozeer of het glaswol of roswol is (beiden ongeveer dezelfde thermische eigenschappen bij zelfde volume en dichtheid).

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DHZ-bouwer wrote:
Als ik in de eerste post lees dat rotswol (rockwool delta) 20 cm pas na 15,8 u de warmte door laat en rotswol (isover inoconfort) na een goei 6 u, vind ik dit toch wel een groot verschil.

Mja, de vergelijking in het begin van de thread is niet echt fair -- als je plaat van 50 kg/m3 vergelijkt met 20 kg/m3 dichtheid, dan ben ik niet verbaasd dat er een verschil van ongeveer factor 2,5 op doorslagtijd zit :). Prijs is ook van die grootteorde verschil natuurlijk.

Isover heeft ook materialen met hogere dichtheid, en rockwool er met lagere dichtheid. Dat is belangrijk en niet zozeer of het glaswol of roswol is (beiden ongeveer dezelfde thermische eigenschappen bij zelfde volume en dichtheid).

afbeelding van bonte
Lid vanaf: 01/12/2007
766 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een stuk plat dak dat om technische redenen beton moest zijn, 250mm dik.

Hierop komt dus PUR isolatie en ene groendak.

Is de warmtedoorslag dan nog zo erg? Of heeft het beton geen positief effect en gaat het die warmte van de pur opnemen en afgeven naar binnen?

afbeelding van bonte
Lid vanaf: 01/12/2007
766 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb een stuk plat dak dat om technische redenen beton moest zijn, 250mm dik.

Hierop komt dus PUR isolatie en ene groendak.

Is de warmtedoorslag dan nog zo erg? Of heeft het beton geen positief effect en gaat het die warmte van de pur opnemen en afgeven naar binnen?

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bonte wrote:
Ik heb een stuk plat dak dat om technische redenen beton moest zijn, 250mm dik.

Hierop komt dus PUR isolatie en ene groendak.

...

zal afhangen van dikte isolatie; isolatie dik genoeg zal het geen probleem zijn: beton en ook je groendak (het vocht daarin) houden de warmte zeer lang buiten. Beton zorgt voor een vertraging vele malen groter dan alle isolatie materialen.

Maar nog steeds oppassen met glas!

Walter

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bonte wrote:
Ik heb een stuk plat dak dat om technische redenen beton moest zijn, 250mm dik.

Hierop komt dus PUR isolatie en ene groendak.

...

zal afhangen van dikte isolatie; isolatie dik genoeg zal het geen probleem zijn: beton en ook je groendak (het vocht daarin) houden de warmte zeer lang buiten. Beton zorgt voor een vertraging vele malen groter dan alle isolatie materialen.

Maar nog steeds oppassen met glas!

Walter

afbeelding van bonte
Lid vanaf: 01/12/2007
766 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Walter, voorlopig staat daar 16cm PUR, maar is aan te passen natuurlijk.

Maar wat bedoel je oppassen met glas?

afbeelding van bonte
Lid vanaf: 01/12/2007
766 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Walter, voorlopig staat daar 16cm PUR, maar is aan te passen natuurlijk.

Maar wat bedoel je oppassen met glas?

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

warmtedoorslag zal in de eerste plaats door zon (door glas) komen. Niet door je dak. glas op westen/oosten zal mogelijk probleem zijn.

Walter

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

warmtedoorslag zal in de eerste plaats door zon (door glas) komen. Niet door je dak. glas op westen/oosten zal mogelijk probleem zijn.

Walter

afbeelding van apostasia
Lid vanaf: 07/02/2008
595 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als ik met de formule van de TS de doorslag voor 18cm Pavatex bereken kom ik uit op 72u.

De fiche zelf vermeld 11u. Waar komt dit verschil vandaan?

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26890 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als ik dak isoleer met 2 verschillende materialen, mag ik die tijden dan gewoon optellen?

Pagina's