Warmtedoorslag Celit, Rockwool, Isofloc, Isover, ...

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten

Omdat ik het nu toch allemaal zat te berekenen, post ik het hier ook maar eens. De formule om de warmtedoorslag van dakisolatie te berekenen. Belangrijk om het wooncomfort in de zomer te bepalen.

Dikte isolatie x massa isolatiemateriaal x warmtecapaciteit : U-waarde

bv: 20 cm Rockwool Delta

0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K = 57222 seconden = 15,8 uur

Celit4D:

Lambda = 0,055 W/m.K

Warmtecapaciteit = 2068 J/kg.K

Volumieke massa = 270 kg/m³

2,2 cm:

R-waarde = 0,4

warmtedoorslag na 1,3 uur

4,4 cm: (dubbele plaatsing)

R-waarde = 0,8

warmtedoorslag na 5,4 uur

Rockwool Delta:

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 50 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 15,8 uur

16 cm:

R-waarde = 4,16

warmtedoorslag na 10,1 uur

15 cm:

R-waarde = 4,44

warmtedoorslag na 8,9 uur

12 cm:

R-waarde = 3,33

warmtedoorslag na 5,7 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 3,9 uur

7,5 cm:

R-waarde = 2,08

warmtedoorslag na 2,2 uur

Isofloc

Lambda = 0,040 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1940 J/kg.K

Volumieke massa = 30 tot 55 kg/m³

20cm:

R-waarde = 5

warmtedoorslag na 16,1 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 29,6 uur (55 kg/m³)

10cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 4 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 7,4 uur (55 kg/m³)

Isover Isoconfort

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 20 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 6,3 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 1,6 uur

Powerroof (PIR)

Lambda = 0,024 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1400 J/kg.K

Volumieke massa = 30 kg/m³

6 cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 1,75 uur

8 cm:

R-waarde = 3,3

warmtedoorslag na 3,1 uur

Reacties

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat is "beter"? Steviger? Meer isolerend? Meer dampopen? OSB door Celit 4D vervangen heeft wel belangrijke gevolgen voor hoe de waterdamp kan migreren doorheen je dakconstructie (OSB is stevig wat meer dampdicht dan Celit).

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

beter = zodat het langer doet wat het moet doen.

de isolatie zorgt er wel voor dat het geïsoleerd is, dat moet je niet van de celit plaat hebben... de stevigheid moet dan weer komen van de FinnJoists...

is het dan belangrijk dat de osb meer dampdicht is? er komt immers een waterdichte en dampdichte dakbedekking op geplaatst. de waterdamp kan migreren tot aan de osb (of celit plaat) maar botst dan toch tegen de dakbedekking...

zoals in het rapprt stond beschreven... de lijmen in de osb kunnen zouten afgeven... dan lijkt me een 'natuurproduct' zoals de celit beter...

ik weet er niet veel van, ik ben dan ook helemaal nieuw in deze producten...

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

beter = zodat het langer doet wat het moet doen.

de isolatie zorgt er wel voor dat het geïsoleerd is, dat moet je niet van de celit plaat hebben... de stevigheid moet dan weer komen van de FinnJoists...

is het dan belangrijk dat de osb meer dampdicht is? er komt immers een waterdichte en dampdichte dakbedekking op geplaatst. de waterdamp kan migreren tot aan de osb (of celit plaat) maar botst dan toch tegen de dakbedekking...

zoals in het rapprt stond beschreven... de lijmen in de osb kunnen zouten afgeven... dan lijkt me een 'natuurproduct' zoals de celit beter...

ik weet er niet veel van, ik ben dan ook helemaal nieuw in deze producten...

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

klopt, de waterdamp zal hoger kunnen indringen en dus onder je dampscherm kan er ietsje meer vocht gebuffert worden met celit platen. Of dat nu zo erg is...

afbeelding van tjay
Lid vanaf: 21/06/2011
10977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

klopt, de waterdamp zal hoger kunnen indringen en dus onder je dampscherm kan er ietsje meer vocht gebuffert worden met celit platen. Of dat nu zo erg is...

afbeelding van DHZ-bouwer
Lid vanaf: 05/07/2010
344 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog eens mijn vraag herhalen: in hoeverre is de warmtedoorslag belangrijk bij een goede ventilatie (elk uur als ik me niet vergis)? Is de meerprijs voor rotswol ten opzichte van glaswol hier te verantwoorden?

afbeelding van DHZ-bouwer
Lid vanaf: 05/07/2010
344 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nog eens mijn vraag herhalen: in hoeverre is de warmtedoorslag belangrijk bij een goede ventilatie (elk uur als ik me niet vergis)? Is de meerprijs voor rotswol ten opzichte van glaswol hier te verantwoorden?

afbeelding van Beurt
Lid vanaf: 08/12/2008
3175 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DHZ-bouwer wrote:
Nog eens mijn vraag herhalen: in hoeverre is de warmtedoorslag belangrijk bij een goede ventilatie (elk uur als ik me niet vergis)? Is de meerprijs voor rotswol ten opzichte van glaswol hier te verantwoorden?

Het verschil tussen die twee zal minimaal zijn. Als je glaswol zou vervangen door een materiaal als cellulose, dan zal het verschil veel groter worden. Warmtedoorslag heeft weinig met ventilatie te maken; het is uw plafond dat zal opwarmen zoals een vloerverwarming, wat een oncomfortabel gevoel van hitte geeft (stralingswarmte met andere woorden).

afbeelding van Beurt
Lid vanaf: 08/12/2008
3175 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DHZ-bouwer wrote:
Nog eens mijn vraag herhalen: in hoeverre is de warmtedoorslag belangrijk bij een goede ventilatie (elk uur als ik me niet vergis)? Is de meerprijs voor rotswol ten opzichte van glaswol hier te verantwoorden?

Het verschil tussen die twee zal minimaal zijn. Als je glaswol zou vervangen door een materiaal als cellulose, dan zal het verschil veel groter worden. Warmtedoorslag heeft weinig met ventilatie te maken; het is uw plafond dat zal opwarmen zoals een vloerverwarming, wat een oncomfortabel gevoel van hitte geeft (stralingswarmte met andere woorden).

afbeelding van DHZ-bouwer
Lid vanaf: 05/07/2010
344 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ik in de eerste post lees dat rotswol (rockwool delta) 20 cm pas na 15,8 u de warmte door laat en rotswol (isover inoconfort) na een goei 6 u, vind ik dit toch wel een groot verschil.

afbeelding van DHZ-bouwer
Lid vanaf: 05/07/2010
344 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Als ik in de eerste post lees dat rotswol (rockwool delta) 20 cm pas na 15,8 u de warmte door laat en rotswol (isover inoconfort) na een goei 6 u, vind ik dit toch wel een groot verschil.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4063 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar met zonnige dagen in deze tijd van het jaar en ook die van het voorjaar is het toch geen straf als er wat warmte naar binnen komt.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4063 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar met zonnige dagen in deze tijd van het jaar en ook die van het voorjaar is het toch geen straf als er wat warmte naar binnen komt.

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

om op dagen zoals dit ook maar enige warmte binnen te krijgen... daar heb je glas voor nodig! als je met dit weer al warmtedoorslag wil hebben zou je in de zomer een broeikas hebben denk ik.

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

om op dagen zoals dit ook maar enige warmte binnen te krijgen... daar heb je glas voor nodig! als je met dit weer al warmtedoorslag wil hebben zou je in de zomer een broeikas hebben denk ik.