Omdat ik het nu toch allemaal zat te berekenen, post ik het hier ook maar eens. De formule om de warmtedoorslag van dakisolatie te berekenen. Belangrijk om het wooncomfort in de zomer te bepalen.
Dikte isolatie x massa isolatiemateriaal x warmtecapaciteit : U-waarde
bv: 20 cm Rockwool Delta
0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K = 57222 seconden = 15,8 uur
Celit4D:
Dikte isolatie x massa isolatiemateriaal x warmtecapaciteit : U-waarde
bv: 20 cm Rockwool Delta
0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K = 57222 seconden = 15,8 uur
Celit4D:
- Lambda = 0,055 W/m.K
- Warmtecapaciteit = 2068 J/kg.K
- Volumieke massa = 270 kg/m³
- 2,2 cm:
- R-waarde = 0,4
- warmtedoorslag na 1,3 uur
- 4,4 cm: (dubbele plaatsing)
- R-waarde = 0,8
- warmtedoorslag na 5,4 uur
- Lambda = 0,036 W/m.K
- Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K
- Volumieke massa = 50 kg/m³
- 20 cm:
- R-waarde = 5,5
- warmtedoorslag na 15,8 uur
- 16 cm:
- R-waarde = 4,16
- warmtedoorslag na 10,1 uur
- 15 cm:
- R-waarde = 4,44
- warmtedoorslag na 8,9 uur
- 12 cm:
- R-waarde = 3,33
- warmtedoorslag na 5,7 uur
- 10 cm:
- R-waarde = 2,7
- warmtedoorslag na 3,9 uur
- 7,5 cm:
- R-waarde = 2,08
- warmtedoorslag na 2,2 uur
- Lambda = 0,040 W/m.K
- Warmtecapaciteit = 1940 J/kg.K
- Volumieke massa = 30 tot 55 kg/m³
- 20cm:
- R-waarde = 5
- warmtedoorslag na 16,1 uur (30 kg/m³)
- warmtedoorslag na 29,6 uur (55 kg/m³)
- 10cm:
- R-waarde = 2,5
- warmtedoorslag na 4 uur (30 kg/m³)
- warmtedoorslag na 7,4 uur (55 kg/m³)
- Lambda = 0,036 W/m.K
- Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K
- Volumieke massa = 20 kg/m³
- 20 cm:
- R-waarde = 5,5
- warmtedoorslag na 6,3 uur
- 10 cm:
- R-waarde = 2,7
- warmtedoorslag na 1,6 uur
- Lambda = 0,024 W/m.K
- Warmtecapaciteit = 1400 J/kg.K
- Volumieke massa = 30 kg/m³
- 6 cm:
- R-waarde = 2,5
- warmtedoorslag na 1,75 uur
- 8 cm:
- R-waarde = 3,3
- warmtedoorslag na 3,1 uur