Warmtedoorslag Celit, Rockwool, Isofloc, Isover, ...

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten

Omdat ik het nu toch allemaal zat te berekenen, post ik het hier ook maar eens. De formule om de warmtedoorslag van dakisolatie te berekenen. Belangrijk om het wooncomfort in de zomer te bepalen.

Dikte isolatie x massa isolatiemateriaal x warmtecapaciteit : U-waarde

bv: 20 cm Rockwool Delta

0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K = 57222 seconden = 15,8 uur

Celit4D:

Lambda = 0,055 W/m.K

Warmtecapaciteit = 2068 J/kg.K

Volumieke massa = 270 kg/m³

2,2 cm:

R-waarde = 0,4

warmtedoorslag na 1,3 uur

4,4 cm: (dubbele plaatsing)

R-waarde = 0,8

warmtedoorslag na 5,4 uur

Rockwool Delta:

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 50 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 15,8 uur

16 cm:

R-waarde = 4,16

warmtedoorslag na 10,1 uur

15 cm:

R-waarde = 4,44

warmtedoorslag na 8,9 uur

12 cm:

R-waarde = 3,33

warmtedoorslag na 5,7 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 3,9 uur

7,5 cm:

R-waarde = 2,08

warmtedoorslag na 2,2 uur

Isofloc

Lambda = 0,040 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1940 J/kg.K

Volumieke massa = 30 tot 55 kg/m³

20cm:

R-waarde = 5

warmtedoorslag na 16,1 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 29,6 uur (55 kg/m³)

10cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 4 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 7,4 uur (55 kg/m³)

Isover Isoconfort

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 20 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 6,3 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 1,6 uur

Powerroof (PIR)

Lambda = 0,024 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1400 J/kg.K

Volumieke massa = 30 kg/m³

6 cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 1,75 uur

8 cm:

R-waarde = 3,3

warmtedoorslag na 3,1 uur

Reacties

afbeelding van willem_anneleen
Lid vanaf: 15/11/2006
1711 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Petronia wrote:
vandaar mijn voorkeur voor deltaplaten, maar mijn isoboer is blijkbaar niet geneigd die te leveren

je kiest eerst een boer, en dan pas voor patatten ??

wij kiezen eerst een materiaal, en zien dan waar we het zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen ...

w

afbeelding van matthiasvk
Lid vanaf: 03/03/2008
830 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Inderdaad eerst bepalen wat JIJ wil gebruiken, dan pas kijken waar je het haalt.

afbeelding van wicked
Lid vanaf: 12/09/2007
645 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Petronia wrote:
Even dit topic oprakelen...

Iemand een idee wat de warmtedoorslag in uren is van Knauf unifit TI 135U 18cm (lambda-waarde = 0,035 en R-waarde = 4,60). Andere waarden zijn mij onbekend en die mathematische berekening is sowieso Chinees voor mij :oops:

Is glaswol, dus vermoed dat het in de buurt van de isoconfort moet liggen, dus schat zo'n 5u, wat dus te weinig is... (vandaar mijn voorkeur voor deltaplaten, maar mijn isoboer is blijkbaar niet geneigd die te leveren :roll: )

Glaswol 850 J/kg.K en rotswol 1030 J/kg.K. Maar zoals je ziet is het gewicht net zo belangrijk. Waarom zou je dure delta platen nemen ? Neem dan gewoon spouwplaat. Die heeft grotere dichtheid. Heb zelf 6cm tussen de kepers gestoken. En daarna Knauf 24cm...

Die 6cm is niet gestoken voor de warmtedoorslag te beperken maar omdat ze makkelijk werkt.

Die warmtedoorslag moet je je niet zo op blind staren als het een klassieke woning is waar je muren etc van steen zijn. De warmteopslag van je muren en welfsels is velen malen groter dan eender welk isolatiemateriaal vanwege het gewicht.

Wat veel meer gaat bepalen of je warme kamers hebt nadien is die mure, ventilatie en feit of je ramen op zuidkant hebt ...

Afgelopen zomer na ettelijke dagen eens de isolatie losgehaald en je voelde de warmte tot ongeveer 10cm ...

afbeelding van Petronia
Lid vanaf: 25/03/2008
297 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

willem_anneleen wrote:
Petronia wrote:
vandaar mijn voorkeur voor deltaplaten, maar mijn isoboer is blijkbaar niet geneigd die te leveren

je kiest eerst een boer, en dan pas voor patatten ??

wij kiezen eerst een materiaal, en zien dan waar we het zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen ...

w

Maak je geen zorgen Wink

mijn isoboer was mss wat te sterk uitgedrukt, uiteraard heb ik ook op andere plaatsen prijs gevraagd en inmiddels zelfs ene gevonden die ze wel kan leveren.

Maar Wicked met zijnen uitleg doet me wel weer twijfelen natuurlijk Lol

afbeelding van davyR
Lid vanaf: 23/07/2008
254 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om nog even dit topic naar boven te halen. Wij zijn aan het twijfelen tussen 20cm URSA hometec en Rockflex 224 om onder onze celit te steken. Ik kan nergens de volumieke massa van deze producten vinden en k vraag me af als het prijsverschil 6.3 t.ov 9eur per m2 het waard is om rotswol te plaatsen. ('t gaat toch over ongeveer 150m2) Of is de meerkost voor deltaplaten nog eens 2 eur /m2 extra het verschil waard?

'k Probeer ook rekening te houden met het akoestische aspect omdat er overdag toch redelijk wat doorgaand verkeer is, maar volgens de meeste bouwhandelaars vervalt dat eigenlijk quasi volledig bij 20cm dikte

Kent er iemand de volumieke massa van rockflex 224, of iemand met praktische ervaring?

afbeelding van wicked
Lid vanaf: 12/09/2007
645 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

davyR wrote:
Om nog even dit topic naar boven te halen. Wij zijn aan het twijfelen tussen 20cm URSA hometec en Rockflex 224 om onder onze celit te steken. Ik kan nergens de volumieke massa van deze producten vinden en k vraag me af als het prijsverschil 6.3 t.ov 9eur per m2 het waard is om rotswol te plaatsen. ('t gaat toch over ongeveer 150m2) Of is de meerkost voor deltaplaten nog eens 2 eur /m2 extra het verschil waard?

'k Probeer ook rekening te houden met het akoestische aspect omdat er overdag toch redelijk wat doorgaand verkeer is, maar volgens de meeste bouwhandelaars vervalt dat eigenlijk quasi volledig bij 20cm dikte

Kent er iemand de volumieke massa van rockflex 224, of iemand met praktische ervaring?

Dat gaat allemaal niet zoveel uitmaken als je denkt. Je dak blijft een lichte constructie en bij zwaar verkeer (lage tonen) heb je automatisch meer last van geluid via het dak. Ik heb 30cm in mijn dak (6cm rockfit en 24 cm Knauff). en het dempt redelijk. Maar je merkt goed dat op benedenverdieping die gewoon massief is je toch minder geluid hebt bij zwaar verkeer.

afbeelding van davyR
Lid vanaf: 23/07/2008
254 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wicked wrote:

Dat gaat allemaal niet zoveel uitmaken als je denkt. Je dak blijft een lichte constructie en bij zwaar verkeer (lage tonen) heb je automatisch meer last van geluid via het dak. Ik heb 30cm in mijn dak (6cm rockfit en 24 cm Knauff). en het dempt redelijk. Maar je merkt goed dat op benedenverdieping die gewoon massief is je toch minder geluid hebt bij zwaar verkeer.

Thx, dan zal het waarschijnlijk toch de glaswol van Ursa worden.

afbeelding van janvanlandeghem
Lid vanaf: 10/10/2008
10774 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

een mail of telefoontje naar desbetreffende firma's en je kent het gewicht direct. Dan zou ik gaan voor de zwaarste.

afbeelding van davyR
Lid vanaf: 23/07/2008
254 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janvanlandeghem wrote:
een mail of telefoontje naar desbetreffende firma's en je kent het gewicht direct. Dan zou ik gaan voor de zwaarste.

Dat heb ik gedaan, maar voorlopig heb k nog geen reactie gekregen (misschien door de vakantieperiode). Als 'k meer weet dan laat 'k het hier zeker weten voor andere geintresseerden.

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hi,

ik wil ons plat dak als volgt opbouwen:

- licht gewicht groendak

- kunststof dakdichting

- 60mm Recticel isolatie

- Celit 4D platen

- houten dakconstructie opvullen (30cm Isofloc)

- intelligent dampscherm

- binnenafwerking in gyproc of Fermacel

kan iemand ons zeggen of dit een goede opbouw is, of waar we zeker op dienen te letten i.v.m. damp, Ik heb al gehoord dat een intelligent dampscherm niet goed werkt met een groendak...

alvast bedankt

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Weet u wat de reden is om in deze constructie die 60 mm Recticel te plaatsen.

Warmte van buiten moet het vocht in de zomer weer naar binnen toe dringen. Ik heb eens gelezen dat een zwarte dakbedekking in het voordeel zou zijn.

Dus dan denk ik dat het groen en de isolatie negatief werken.

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de paradox vind ik dat het systeem de warmtedoorslag gaat gebruiken om de isolatie te 'drogen'

ik zou de recticel plaatsen om direct contact te vermijden tussen de (koude) onderzijde van de dakdichting en de warme zijde van de Celit platen...

lijkt mij een plaats van condens...

Misschien is een verluchtingsruimte te maken tussen de dakdichting en de constructie nog beter? het stuk tussen de constructie en de hellingspiën lijken me een goed plaats om te fungeren als verluchtingskamer. deze moet dan wel ergens open zijn gemaakt uiteraard...

graag jullie mening...

afbeelding van calleJ
Lid vanaf: 18/10/2011
18 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

de paradox vind ik dat het systeem de warmtedoorslag gaat gebruiken om de isolatie te 'drogen'

ik zou de recticel plaatsen om direct contact te vermijden tussen de (koude) onderzijde van de dakdichting en de warme zijde van de Celit platen...

lijkt mij een plaats van condens...

Misschien is een verluchtingsruimte te maken tussen de dakdichting en de constructie nog beter? het stuk tussen de constructie en de hellingspiën lijken me een goed plaats om te fungeren als verluchtingskamer. deze moet dan wel ergens open zijn gemaakt uiteraard...

graag jullie mening...

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is gewoon niet anders een constructie neemt vocht op en moet deze weer afgeven. De kunst is het zo in elkaar te zetten dat het per seizoen meer droogt dan vochtig wordt.

Op het internet staat, althans dat vind ik een goed onderzoek. Als ik in uw schoenen zou staan zou ik niet proberen het wiel op nieuw uit te vinden. Of heb ik een flink stuk gemist in de ontwikkeling van dakbedekkingconstructies.

afbeelding van w.g.b.
Lid vanaf: 28/10/2008
4051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is gewoon niet anders een constructie neemt vocht op en moet deze weer afgeven. De kunst is het zo in elkaar te zetten dat het per seizoen meer droogt dan vochtig wordt.