Omdat ik het nu toch allemaal zat te berekenen, post ik het hier ook maar eens. De formule om de warmtedoorslag van dakisolatie te berekenen. Belangrijk om het wooncomfort in de zomer te bepalen.

Dikte isolatie x massa isolatiemateriaal x warmtecapaciteit : U-waarde

bv: 20 cm Rockwool Delta

0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K = 57222 seconden = 15,8 uur

Celit4D:

Lambda = 0,055 W/m.K

Warmtecapaciteit = 2068 J/kg.K

Volumieke massa = 270 kg/m³

2,2 cm:

R-waarde = 0,4

warmtedoorslag na 1,3 uur

4,4 cm: (dubbele plaatsing)

R-waarde = 0,8

warmtedoorslag na 5,4 uur

Rockwool Delta:

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 50 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 15,8 uur

16 cm:

R-waarde = 4,16

warmtedoorslag na 10,1 uur

15 cm:

R-waarde = 4,44

warmtedoorslag na 8,9 uur

12 cm:

R-waarde = 3,33

warmtedoorslag na 5,7 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 3,9 uur

7,5 cm:

R-waarde = 2,08

warmtedoorslag na 2,2 uur

Isofloc

Lambda = 0,040 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1940 J/kg.K

Volumieke massa = 30 tot 55 kg/m³

20cm:

R-waarde = 5

warmtedoorslag na 16,1 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 29,6 uur (55 kg/m³)

10cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 4 uur (30 kg/m³)

warmtedoorslag na 7,4 uur (55 kg/m³)

Isover Isoconfort

Lambda = 0,036 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1030 J/kg.K

Volumieke massa = 20 kg/m³

20 cm:

R-waarde = 5,5

warmtedoorslag na 6,3 uur

10 cm:

R-waarde = 2,7

warmtedoorslag na 1,6 uur

Powerroof (PIR)

Lambda = 0,024 W/m.K

Warmtecapaciteit = 1400 J/kg.K

Volumieke massa = 30 kg/m³

6 cm:

R-waarde = 2,5

warmtedoorslag na 1,75 uur

8 cm:

R-waarde = 3,3

warmtedoorslag na 3,1 uur

Reacties

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5977 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zal eens even vitten, en nu je toch aan het rekenen bent kan je mijn opmerkingen eens herbereken. Dan is het ineens helemaal juist.

=> in een normale dakopbouw heb je ook spanten. Die maken een 15% uit van het volume. Je zou die 15% ook in rekening moeten brengen. Dit zal immers de meer doorslag gevoelige materialen bevoordelen (hout heeft een relatieve grote warmtecapaciteit)

=> Bij plat dak opbouw moet je er eens de warmtecapaciteit van beton naast zeggen. Om maar eens een vergelijking te krijgen tss een plat dak met 'beton met isolatie erop' en 'houten platdak met papiervlokken tss de spanten'.

Walter

afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

walter wrote:

=> in een normale dakopbouw heb je ook spanten. Die maken een 15% uit van het volume. Je zou die 15% ook in rekening moeten brengen. Dit zal immers de meer doorslag gevoelige materialen bevoordelen (hout heeft een relatieve grote warmtecapaciteit)

Dat moet je eigenlijk ook meerekenen, klopt. Naaldhout heeft een warmtecapaciteit van 1900 J/m.K, een massa van 550 kg/m³ en een lambda van 0,17 W/m².K.

Dus inzake warmtedoorslag zal het de score alleen maar opdrijven.

Een m² spanten uit naaldhout van 15 cm, heeft een lamda van 0,17 W/m².K en een warmtedoorslag van 38 uur.

0,15 x 550 kg/m³ x 1900 J/K.m : 1,13 W/K = 38 uur.

Anderzijds zijn kepers of spanten niet over de hele oppervlakte aanwezig. Geen idee hoe dat de warmtedoorslag al dan niet beïnvloedt.

Nog een bedenking: teveel warmteopslag capaciteit is ook niet goed. Je zal zeker heel goed moeten ventileren tijdens de koelere momenten (nacht). Anders riskeer je een sauna effect. Voor mensen met een BV is dat natuurlijk niet echt een probleem.

walter wrote:

=> Bij plat dak opbouw moet je er eens de warmtecapaciteit van beton naast zeggen. Om maar eens een vergelijking te krijgen tss een plat dak met 'beton met isolatie erop' en 'houten platdak met papiervlokken tss de spanten'.

Walter

Ook waar, maar voor ik rsi krijg van die rekenmachine, hou ik het liever bij isolatiematerialen. Je zou in feite ook nog je afwerking (gyproc, OSB, ...) er moeten bijrekenen. Maar daktimmer en afwerking is eigenlijk altijd aanwezig. Het is toch het isolatiemateriaal en dikte die het verschil maken.

Een handige link voor allerhande parameters van bouwmaterialen, pagina 47 ev: http://www.dgmr.nl/brochures/tabellarium%202007.pdf

afbeelding van B0lt
Lid vanaf: 30/01/2007
1150 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Welke warmtecapaciteit, of meer bepaald welke warmtedoorslag is optimaal? Is het beter te streven naar ongeveer 12u (om zo de hitte van overdag 's nachts op te vangen), of is meer altijd beter?

afbeelding van Chris C
Lid vanaf: 13/03/2006
172 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hi sirus,

Wel een interessante berekening, maar ik heb enkele vraagjes.

- Hoe ga je van W/K naar seconden?

- Je hebt warmtecapaciteit uitgedrukt in J/m.K en op andere plaatsen in J/kg.K, dus een van de twee zal wel NOK zijn...

Thanks,

Chris

afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

B0lt wrote:
Welke warmtecapaciteit, of meer bepaald welke warmtedoorslag is optimaal? Is het beter te streven naar ongeveer 12u (om zo de hitte van overdag 's nachts op te vangen), of is meer altijd beter?

Ik denk dat 10-12 uur voor ons klimaat ruimschoots voldoende is. Met een Celit4D onderdak en 15 cm Rockwool Delta zit je goed (10,2 uur).

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Chris C wrote:
Hoe ga je van W/K naar seconden?

De uiteindelijke eenheid van de uitkomst van Sirus' formule is sec/m²

afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Chris C wrote:
Hi sirus,

Wel een interessante berekening, maar ik heb enkele vraagjes.

- Hoe ga je van W/K naar seconden?

- Je hebt warmtecapaciteit uitgedrukt in J/m.K en op andere plaatsen in J/kg.K, dus een van de twee zal wel NOK zijn...

Thanks,

Chris

Inderdaad, er stonden een paar foutjes in. Heb het aangepast. Thanks.

Wat betreft je eerste vraag. Je deelt het produkt van dikte, massa en warmtecapaciteit door de U-waarde (W/K).

1) 0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K

2) = 1030 J/m².K / 0,18 W/K

3) = 1030 W.s/m² / 0,18 W (1 Joule = 1 Watt per sec)

3) = 57222 s/m² = 15,8 uur /m²

De U-waarde bereken je door lambda isolatiemateriaal te delen door de dikte.

bv: 20 cm Rockwool

U = 0,036 W/m².K / 0,2 m = 0,18 W/K

PS: Ik ben nu ook niet direct een Einstein in de exacte wetenschappen. Verbeter me gerust waar nodig.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

1J=1W.s ipv W/s

afbeelding van sirus
Lid vanaf: 26/04/2006
418 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gery wrote:
1J=1W.s ipv W/s

Thanks. Aangepast.

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

sirus wrote:
1) 0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K

2) = 1030 J/K / 0,18 W/K

3) = 1030 W.s / 0,18 W (1 Joule = 1 Watt per sec)

3) = 57222 sec = 15,8 uur

1) 0,2m x 50 kg/m³ x 1030 J/kg.K : 0,18 W/K

2) = 10300 J/m².K / 0,18 W/K

3) = 10300 W.s/m².K / 0,18 W/K

3) = 57222,22222222 sec/m²

afbeelding van Chris C
Lid vanaf: 13/03/2006
172 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hi Gents,

Bedankt voor de update.

Ik probeer nu wat voeling te krijgen met wat deze fysische begrippen eigenlijk willen zeggen.

1. Isolatie dikte in meter -> OK simpel, het is wat het is...

2. massadichtheid -> hoeveel weegt 1 kub van dit materiaal

3. warmtecapaciteit -> ?? help Smile

4. U-waarde -> Maat voor het energie verlies/winst doorheen je isolatie per graad Kelvin temperatuursverschil aan beide zijden van je isolatie materiaal (in mijn eigen bewoordingen :oops: )

De rest is wat spelen met eenheden en dan kom je er wel, maar wat wil dat nu zeggen die bvb 57222 seconden. Wat is er nu gebeurt na zoveel tijd?

P.S. Ik merk net dat J = W.s en dus onze elektriciteitsmeter Joules weergeeft (KWh) , niet?

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

sirus wrote:
U = 0,036 W/m².K / 0,2 m = 0,18 W/K

W/m².K / m = W/m.K

afbeelding van Gery
Lid vanaf: 12/03/2006
11192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Chris C wrote:
... dus onze elektriciteitsmeter Joules weergeeft (KWh) , niet?

Een elektriciteitsmeter is idd een energiemeter.

afbeelding van wicked
Lid vanaf: 12/09/2007
645 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

walter wrote:
Ik zal eens even vitten, en nu je toch aan het rekenen bent kan je mijn opmerkingen eens herbereken. Dan is het ineens helemaal juist.

=> in een normale dakopbouw heb je ook spanten. Die maken een 15% uit van het volume. Je zou die 15% ook in rekening moeten brengen. Dit zal immers de meer doorslag gevoelige materialen bevoordelen (hout heeft een relatieve grote warmtecapaciteit)

=> Bij plat dak opbouw moet je er eens de warmtecapaciteit van beton naast zeggen. Om maar eens een vergelijking te krijgen tss een plat dak met 'beton met isolatie erop' en 'houten platdak met papiervlokken tss de spanten'.

Walter

En om het nog moeilijker te maken. Wat met de binnenmuren. Zijn die uit hout of steen... Heb je een zolder en zo ja is die afgeschermd door betonnenwelfsels of houten vloer ...

Maar denk persoonlijk dat dit toch behoorlijk sterk overdreven is. Ventilatie in de nacht en afscherming van de zon is vele malen belangrijker ...

Mijn eigen situatie ? 6cm rotswol spouwplaat (70kg/m^3) +24 cm rotswol, reflecterend onderdak en rolluiken om de zon compleet buiten te houden op de slaapkamers ....

afbeelding van Petronia
Lid vanaf: 25/03/2008
297 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even dit topic oprakelen...

Iemand een idee wat de warmtedoorslag in uren is van Knauf unifit TI 135U 18cm (lambda-waarde = 0,035 en R-waarde = 4,60). Andere waarden zijn mij onbekend en die mathematische berekening is sowieso Chinees voor mij :oops:

Is glaswol, dus vermoed dat het in de buurt van de isoconfort moet liggen, dus schat zo'n 5u, wat dus te weinig is... (vandaar mijn voorkeur voor deltaplaten, maar mijn isoboer is blijkbaar niet geneigd die te leveren :roll: )