Er staat nog gras op mijn bouwplaats, maar uit vorige bouw ervaring weet ik dat je beter voorbereid kan zijn. Smile

Momenteel breek ik mijn hoofd over het ventilatie gebeuren, dankzij bouwinfo weet ik intussen al heeeeel veel (ook over andere technieken)

Nu heb ik wat zitten rondneuzen en zit ik met volgende vragen:

- Zijn PVC roosters goed genoeg, of zou ik toch metalen kiezen ?

- Aan welke luchtsnelheid moet je een rooster kiezen ?

- Welke luchtsnelheid moet je in je buizen hebben & moet deze constant blijven in heel je leidingwerk ?

- Als ik alle weerstanden van de roosters op tel & ik doe hier de weerstand van het leidingwerk bij bekom ik dan de totale weerstand van het leidingwerk ?

Ik merk dat de meeste ventilatie toestellen hun debiet geven bij 150 Pa. MAAR dit lijkt veel te weinig ? ? ?

Ik heb me gebaseerd op roosters type DVS van groothandel Airtradecentre.

Een rooster diameter 125 geeft bij (q) 50 m³/h een weerstand (ps) van 20 Pa

---> 5 roosters is dan 100 pa ? ? ?

bronnen:

http://www.climaconstruct.be/techniek/05-ventilatoren.pdf

http://www.airtradecentre.be/NL/documentation/A06.030.1-P-DVS-Stalen-luchttoevoerventielen

Reacties

afbeelding van Joppie
Lid vanaf: 15/01/2013
107 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Even inpikken om een heel oud topic....

Kan iemand mij uitleggen waarom enkel het langste traject bepalend is voor het weerstandsverlies van het systeem?

Men zou toch denken dat de ventilator moeite moet doen om lucht te transporteren door ALLE kanalen, en niet enkel het langste? Vandaar dat ik denk dat je de weerstand van alle kanalen moet gaan samentellen?

afbeelding van MarcMarc
Lid vanaf: 20/10/2012
856 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Joppie schreef:

Even inpikken om een heel oud topic....

Kan iemand mij uitleggen waarom enkel het langste traject bepalend is voor het weerstandsverlies van het systeem?

Men zou toch denken dat de ventilator moeite moet doen om lucht te transporteren door ALLE kanalen, en niet enkel het langste? Vandaar dat ik denk dat je de weerstand van alle kanalen moet gaan samentellen?

 

Het drukverschil tussen ventilator en uitgang ventiel is voor alle ventilatiepaden hetzelfde. Om de juiste debieten in te stellen bij de minste drukval staat bij ventilatiepad met de meeste drukval, het ventiel maximaal open De paden met minder drukval en een zelfde gewenst debiet, knijp je af met het ventiel. Daarom de focus op het weerstandverlies van het ventilatiepad met de meeste drukval. Je wil namelijk zo min mogelijk drukval want dan lopen de ventilatoren zuiniger en minder herrie.

Dus nee, niet de drukval van ieder pad zomaar bij elkaar optellen.