• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

PV panelen

Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ons dak heeft een oost en een west gerichte kant. Het is een zadeldak, vangt wel uit het zuiden veel licht, maar heeft geen zuidelijke orientatie.



Als we nu op de westelijke kant PV panelen zouden leggen, hoeveel dien je dan extra te voorzien om de mindere orientatie te vermijden. We zouden op een 4000kwh willen genereren.



Op de oostkant komt al een zonneboiler.



muchos gracias
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
ondertussen al enkele offertes gekregen, met heel veel prijsverschil.



Iedereen raadt mono panelen aan.



1 plaatser gaat de panelen de helft westelijk gericht en de helft oostelijk gericht leggen.



Is dat een aanrader?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Dat is een mogelijkheid als je met meerdere omvormers werkt of 1 omvormer met meerdere mpp trackers.
 
Lid geworden
3 mrt 2008
Berichten
828
Waarderingsscore
0
Punten
0
Er is geen reden om mono te verkiezen boven poly. Zelfs integendeel, mono werkt het best hoe (lood)rechter de stand van de zon op de cellen, en in jouw geval is dit dus net niet het geval. Ik zou dus zeker voor poly kiezen - zal ook iets goedkoper zijn - tenzij je voor esthetische redenen (volledig zwart b.v.) de keuze maakt.



Als het kan zonder al te grote meerprijs is oost + west eigenlijk wel aan te raden. Verschil in opbrengst is - indien nok van dak pal zuid gericht is - minimaal en zo heb je gedurende geheel de dag een gelijkmatige opbrengst. Mocht er ooit een injectieteller komen waarbij injectie apart gemeten wordt, dan zal de injectie op deze wijze iets minder zijn dan alles op 1 zijde. Ik zou er wel van uitgaan dat dit een meerprijs zal meebrengen, enerzijds door montage op 2 zijden van het dak + een omvormer met 2 MPP trackers benodigd (of 2 omvormers). Op zich zal de opbrengst niet hoger zijn op jaarbasis met installatie op 2 zijden dan op 1 zijde. Het verlies t.o.v. pal zuid is ongeveer 15%-20%
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt Matthias voor de nuttige info. Ik heb inderdaad enkele installateurs die zonder meerprijs de panelen op oost en west willen leggen.

De meeste bieden wel mono panelen aan, terwijl ik inderdaad al gehoord had dat poly panelen beter zijn bij minder goede opstelling.



Heb jij zicht op merken van omvormers? Heb al SMA, Sununo, Power One, en delta aangeboden gekregen...



Garantie hangt blijkbaar af van de prijs die je betaalt, ik wees 1 installateur er op dat hij een stuk duurder was, hij kon prijs laten zakken, maar dan had ik minder garantie op de omvormer. Blijkbaar niet zo een transparante markt!
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Verschil tussen mono of poly is in BE minimaal en hoef je niet op te letten.

Een Wp blijft een Wp of het nu mono of poly is.



SMA en Power one zijn de bekendere merken hier gevolgd door Delta.

Bekend hoeft echter daarom niet beter te zijn.

Wel zijn de logings methodes vaak wat gemakkelijker of kun je een gratis alternatief vinden bij de bekende merken.



Verder zeg ik altijd dat het belangrijkste is dat de installatie op elkaar is afgestemd.

Een te grote of kleine omvomer of bekabeling kan het rendement een stuk omlaag halen.

Na (laten) kijken of dat het geval is dus!!
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
en panelen? Sharp, REC, Renesola, Yingli, Soluxtec, Sunpower... klopt het dat er eigenlijk geen slechte panelen meer zijn?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Er zijn zeker slechte panelen, maar daar kom je pas later achter :(

(remember de Scheuten panelen)

Persoonlijk durf ik geen uitspraken te doen welk paneel te kiezen.
 
Lid geworden
3 mrt 2008
Berichten
828
Waarderingsscore
0
Punten
0
Inderdaad, het is zeer moeilijk om te zeggen welke reeksen van panelen op dit moment 'goed' zijn. Er is wel wat informatie omtrent de panelen beschikbaar:



- REC: is van oorsprong een EU producent die al een hele tijd bestaat. Is vertikaal geïntegreerd (maakt dus ook cellen en wafers zelf)

- Yingli: is één van de grootste Chinese producenten ter wereld en wordt ook als 'goed' beschouwd, er zijn volgens mij nog nooit problemen gemeld tot op heden. Ook (grotendeels) vertikaal geïntegreerd.

- Sunpower: wordt beschouwd als 'top' van de markt; zij hebben een eigen (unieke) type van cellen en volledig eigen productieproces. Ze behalen de hoogste vermogens per m² en in de tests van Photon ook de hoogste opbrengst per Wp (al zijn de verschillen wel vrij klein tov concurrenten). Ze bieden ook langste garanties (tot 25 jaar productgarantie) en eigen registratie van de panelen rechtstreeks bij Sunpower Belgium. De prijs is echter ook navenant hoger - dus beschouwen de meeste mensen deze panelen als geschikt bij beperkte oppervlaktes of als budget minder een rol speelt.



Soluxtec zegt me niets, maar dat wil niet veel zeggen, er zijn tegenwoordig veel merken van panelen. Daar ik ze niet ken betekent weliswaar hoogstwaarschijnlijk dat ze niet bij de grootste op de markt zijn en dat ze wellicht niet vertikaal geïntegreerd zijn, d.w.z. dat ze cellen wellicht niet zelf maken (en dus aankopen bij de grotere cellenfabrikanten zoals Motech of JA Solar). Dit hoeft op zich trouwens niet negatief te zijn - Motech en JA Solar zijn allebei topspelers op gebied van cellen.



De garanties zijn inderdaad heel belangrijk. Er zijn ook subtiele verschillen, b.v.:

- Fabrieksgarantie (= productgarantie) of installateursgarantie?

- Vermogensgarantie vs productgarantie

- Bij installateursgarantie alle werkuren en verplaatsingen inbegrepen? Ook op alle individuele componenten (kWh-teller ivt, etc.)



Persoonlijk zou ik vooral het advies geven dat de installateur even belangrijk is als gebruikte merken: wat is zijn ervaring, hoeveel installaties, hoeveel jaren, wat doet hij naast PV, eigen mensen op de baan voor vertegenwoordiging en uitvoering (niet dat dit persé negatief hoeft te zijn indien geen eigen mensen - maar in dat geval hoeveel jaar werken ze al samen?), zijn er referenties die je mag bellen beschikbaar, hoe worden de details afgewerkt (hoe worden kabels naar binnen gebracht, welke diameter, hoe wordt alles binnen afgewerkt), wat is de beschikbare service, etc.
 

lennie

Lid
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
768
Waarderingsscore
0
Punten
16
@matthiasvk: heb je toevallig ook weet van ervaringen met de panelen van ET Solar? Die werden namelijk bij ons geplaatst icm een SMA omvormer. Ik had mezelf op voorhand daarover al wat ingelezen en overwegend positieve resultaten gevonden.
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
vandaag is er een installateur geweest die voorstelt om de omvormer op zolder ter plaatsen en een zekeringskastje met diff en zekering te plaatsen op het circuit van de badkamer (die kabel ligt zichtbaar op de zolder)



Die kabel levert dan stroom aan badkamer en loopt via 3x2.5 xvb naar de zekeringenkast in de kelder. er zou 4250Wp geplaatst worden om 3500 op te brengen.



voordeel zou zijn dat er minder verlies is gezien omvormer dicht bij panelen staat.



is dat kosjer?
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Hoeveel verlies er is hangt van de lengte en dikte van de kabels af.



Omvormer hang je best op een koele plaats en kijk ook voor de mogelijkheid om hem te loggen.



Als je na 2 maanden op je zolder komt en ziet dat er een defect is wordt je ook niet blij.
 

bramvdb

Actief Lid
Lid geworden
17 jan 2010
Berichten
347
Waarderingsscore
36
Punten
28
Hallo,



ben je wel zeker dat je de zonneboiler naar het oosten wilt?
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
janus wago;1926445 wrote:
Hoeveel verlies er is hangt van de lengte en dikte van de kabels af.



Omvormer hang je best op een koele plaats en kijk ook voor de mogelijkheid om hem te loggen.



Als je na 2 maanden op je zolder komt en ziet dat er een defect is wordt je ook niet blij.



Ja, ik denk dat de zolder wel OK is qua temperatuur, is geïsoleerd in de helling. Alleen vraag ik me af of het wel mag dat de stroom van de omvormer naar de zekeringenkast gaat via een 3x2.5mm
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
Er mag tot 20A door een 2.5mm²



Of dat verstandig is hangt af van de lengte van de kabel, maar die wil je precies niet openbaar maken :p
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
janus wago;1926480 wrote:
Er mag tot 20A door een 2.5mm²



Of dat verstandig is hangt af van de lengte van de kabel, maar die wil je precies niet openbaar maken :p



oo jawel, de lengte van dat circuit van zekeringenkast tot zolder is ongeveer 11 meter



er worden 17 panelen van 250wp voorgesteld
 

janus wago

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
5 dec 2009
Berichten
14.866
Waarderingsscore
2.229
Punten
113
2.5mm² en 11m lengte geeft op jaarbasis een verlies van ruim 1%

SMA raad dan ook aan om 4mm² te nemen wat een verlies geeft van 0.7%
 
Lid geworden
29 jan 2014
Berichten
161
Waarderingsscore
0
Punten
0
ah zo, ik dacht dat verlies na de omvormer te verwaarlozen was? Dus op een binnenhuisinstallatie heb je ook zoveel verlies?



Als er dan met zo'n lange kabel voor de omvormer gewerkt wordt, is er dan niet nog meer verlies? dat is immers het argument van de installateur om de omvormer zo dichtbij de panelen te plaatsen en dan via een bestaand circuit te werken naar de zekeringenkast...?
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
janus wago;1926511 wrote:
2.5mm² en 11m lengte geeft op jaarbasis een verlies van ruim 1%

SMA raad dan ook aan om 4mm² te nemen wat een verlies geeft van 0.7%

Dus met 2,5 mm² een verlies van 0,3 % ten opzichte van met 4 mm²? Als dat het enige probleem is dan zou ik daar niet van wakker liggen.
 