Keuzen condensatieketel en berekening vloerverwarming (LEW)

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten

Beste medebouwers,

Ik ben momenteel een tweegezinswoning aan het bouwen (vrijstaand, dus 2x half open). Momenteel breek ik mijn hoofd over de verwarming.

Ik heb enkele offertes gekregen (overal vloerverwarming), maar wat me opvalt is dat de vermogens van de condensatieketels behoorlijk hoog liggen (15 - 25 kW, moduleerbaar tot zo'n 7 kW minimum). Uit interesse heb ik zelf een warmteverliesberekening gemaakt (rekening houdend met de transmissie- en ventilatieverliezen). Het resultaat is te zien op de afbeelding onderaan. (iemand die me trouwens kan vertellen of dit realistische waardes zijn?)

Eerst enkele eigenschappen van het huis (in mijn berekeningen heb ik het overal over één kant, het gaat immers over gescheiden woningen met elk een aparte verwarmingsinstallatie):

- half open, met oppervlakte 8 m x 17 m (lange zijde aangrenzend)

- enkel gelijkvloers (met plat dak)

- 8 m x 12 m onderkelderd (maar niet verwarmd)

- K30

- 10 cm PUR-platen in muur, 8 cm PIR-platen in vloer, 20 cm PIR-platen op het dak

- ventilatie systeem D met WTW. Extra veel aandacht voor luchtdicht bouwen.

- 3-dubbel glas (Ugem = 1,11 W/m²K (inclusief alu profiel))

- deel van de living komt parket, de rest wordt getegeld

- mogelijk laminaat in slaapkamers

In mijn berekening kom ik uit op een totaal warmteverlies van z'n 3,25 kW bij een buitentemperatuur van -8 °C en een keldertemperatuur van 5 °C. De verliezen per ruimte zijn te zien op de afbeelding onderaan.

Er is mij een Vaillant Ecotec PRO VCW 286 en een Atag Q25C voorgesteld. De Vaillant is moduleerbaar tussen 9 en 24 kW, de Atag tussen 6,8 en 24 kW. Is dit niet veel te veel voor mijn toepassing? Als ik een ketel met lager vermogen wil gebruiken, neem ik aan dat ik een buffer voor sanitair warm water nodig heb? (geen speciale behoeftes, enkel normale douche, geen bad of regendouche). Het liefst houden we alles zo simpel mogelijk (doorstroomketel voor VV en SWW), maar het lijkt me niet goed dat de ketel de hele tijd staat te pendelen om de vloerverwarming op temperatuur te houden...

Alle opmerkingen of tips zijn welkom Smile

Reacties

afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Via de informatie die ik in dit document (p113 - p122 http://swf.docstoc.com/swf/loader.2.4.53.swf?doc_id=4130175&ref=&allowdownload=1 ) gevonden heb, heb ik geprobeerd een aantal parameters voor de vloerverwarming te berekenen.

Ik ben vertrokken van de badkamer, deze heeft een warmtestroom van ongeveer 60 W/m² nodig om een temperatuur van 23 °C te halen. Ik ben voor de berekeningen begonnen met een temperatuurverval van 5 °C op de leidingen. Om de nodige warmtestroom te halen kom ik uit op een toevoertemperatuur van 35,5 °C. De verlegafstand moet 10 cm zijn en het debiet 2,5 l/min.

Nu de keteltemperatuur gekozen is voor de meest kritische kring, kan ik de verlegafstanden voor de andere kringen berekenen.

Nog een vraag: ik ben van plan om geen verwarming te plaatsen in het toilet, gang, sas en wasplaats. Deze ruimtes worden voldoende opgewarmd door de omliggende ruimtes en ventilatiestromen. In de wasplaats komen de collectoren samen en staat een wasmachine en condensatiedroogkast (daar zal het dus ook nooit hard afkoelen). Heeft dit nadelige effecten?

afbeelding van Wim_V
Lid vanaf: 28/06/2013
22 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Via de informatie die ik in dit document (p113 - p122 http://swf.docstoc.com/swf/loader.2.4.53.swf?doc_id=4130175&ref=&allowdownload=1 ) gevonden heb, heb ik geprobeerd een aantal parameters voor de vloerverwarming te berekenen.

Ik ben vertrokken van de badkamer, deze heeft een warmtestroom van ongeveer 60 W/m² nodig om een temperatuur van 23 °C te halen. Ik ben voor de berekeningen begonnen met een temperatuurverval van 5 °C op de leidingen. Om de nodige warmtestroom te halen kom ik uit op een toevoertemperatuur van 35,5 °C. De verlegafstand moet 10 cm zijn en het debiet 2,5 l/min.

Nu de keteltemperatuur gekozen is voor de meest kritische kring, kan ik de verlegafstanden voor de andere kringen berekenen.

Nog een vraag: ik ben van plan om geen verwarming te plaatsen in het toilet, gang, sas en wasplaats. Deze ruimtes worden voldoende opgewarmd door de omliggende ruimtes en ventilatiestromen. In de wasplaats komen de collectoren samen en staat een wasmachine en condensatiedroogkast (daar zal het dus ook nooit hard afkoelen). Heeft dit nadelige effecten?