• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Isolatievraag, help...

Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb dit weekend gebruik gemaakt van de isolatiepremie's en mijn dak en zoldervloer geïsoleerd. Na 1 dag kan ik al zeggen dat ik het verschil duidelijk merk in de kamers en de badkamer. Vroeger kreeg ik de temperatuur in de badkamer niet boven de 21°, nu haal ik zonder problemen 24°. Ook in de kamers is de temperatuur gestegen met 2°. Op mijn schuin dak ligt nu 12cm isolatie, alles mooi afgewerkt met dampscherm. Op mijn vloer lag er al 12cm isolatie, maar om osb-platen op mijn vloer te plaatsen moest ik mijn zoldervloer een 5-tal cm verhogen. Hierdoor was er een grote ruimte tussen mijn vloer en de isolatie en heb ik er nog 12cm bijgeplaatst. Vandaag zei mijn schoonbroer dat dit verkeerd is omdat ik overgeïsoleerd zou hebben ?

Klopt dit ? Hopelijk kunnen jullie mij een beetje kalmeren want ik ben nu toch in paniek... De zolder wordt enkel gebruikt als stapelruimte en wordt niet verwarmd.
 
Lid geworden
27 sep 2006
Berichten
11.646
Waarderingsscore
1
Punten
0
Overisoleren bestaat NIET. Jij bent goed bezig, en je schoonbroer kent er niets van en zou beter zwijgen. Zeg maar dat ik het heb gezegd :wink: .



Waarop moet je wel letten:

- Als je combinaties van isolatie boven of na elkaar steekt: van binnen naar buiten steeds meer dampopen plaatsen. Dus minerale wol op PUR mag wel, PUR op minerale wol mag niet, enz...

- Geen dampschermen temidden je isolatiepakket (er zijn uitzonderingen)

- Ramen moeten altijd slechter isoleren dan muren. Dus in oude muren vb geen driedubbel glas steken, anders krijg je condens op muur ipv op glas.
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
Wat ik dus gedaan heb...

Er lag dus 12cm glaswol met aan de onderkant het damscherm vastgeniet.

Ik heb daarboven nog 12cm glaswol gelegd, maar dan met de nietjes aan de bovenkant van mijn planken, ook alles afgeplakt met alu tape.

Kan het echt dat ik dit verschil zodanig merk dat de temperaturen in mijn kamers en badkamer 2 tot 3° stijgen door de isolatie of steek ik iets in mijn hoofd ?
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
En ook geen dampscherm aan de koude kant van de isolatie.
 
Lid geworden
27 sep 2006
Berichten
11.646
Waarderingsscore
1
Punten
0
Je hebt je bovenkant ook afgeplakt? Dat zou ik dus niet gedaan hebben.



Als er onderaan minimieme foutjes zitten in je dampscherm, kan het vocht niet weg langs boven.



Kan je er nog aan? Vraag wel nog andere meningen, maar als de anderen er over denken zoals ik, zou ik die bovenste folie perforeren (breinaald of zo) en de alutape wegnemen.



Dat de temperatuur stijgt, lijkt mij logisch. Dat is juist de bedoeling hé :wink: .
 

flesjespa

Zeer Actief lid
Lid geworden
5 sep 2006
Berichten
9.754
Waarderingsscore
8
Punten
38
Welke vloer bedoel je nu eigenlijk? Degene van de zolder, of die van de kamers?

Ik ben beetje in de war daarover..



Als het de zoldervloer is, heb je, als je in de badkamer staat, nu effectief 36 cm isolatie boven je hoofd zitten? (24cm vloer en 12cm dak).



Wordt de zolder gebruikt (lees: verwarmd)?



En proficiat met je goeie beslissing bij te isoleren! Over-isolatie bestaat niet, enkel onder-ventilatie.
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
flesjespa wrote:
Welke vloer bedoel je nu eigenlijk? Degene van de zolder, of die van de kamers?

Ik ben beetje in de war daarover..



Als het de zoldervloer is, heb je, als je in de badkamer staat, nu effectief 36 cm isolatie boven je hoofd zitten? (24cm vloer en 12cm dak).



Wordt de zolder gebruikt (lees: verwarmd)?



En proficiat met je goeie beslissing bij te isoleren! Over-isolatie bestaat niet, enkel onder-ventilatie.



Ik heb dus de zoldervloer geïsoleerd met 24cm en het dak met 12cm, in totaal dus 36cm. Ik schrok er echt van dat ik zo snel het verschil voel in temperatuur.

Deze ('kruip')zolder wordt niet verwarmd, enkel gebruikt om het één en ander op te plaatsen, niet meer...



Mijn vraag is nu enkel nog of het kwaad kan dat het dampscherm op de zoldervloer zowel onderaan als bovenaan is aangebracht...
 

archiklusser

Gewaardeerd lid
Lid geworden
20 sep 2007
Berichten
7.958
Waarderingsscore
125
Punten
63
Dampscherm alleen aan de warme zijde (= onderkant zoldervloer), die bovenste haal je beter weg.
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
Mijn osb planken liggen er natuurlijk weer op :cry:

Helpt het dat ik het hier en daar eens perforeer of moet echt het volledige bovenste dampscherm er uit ?
 

flesjespa

Zeer Actief lid
Lid geworden
5 sep 2006
Berichten
9.754
Waarderingsscore
8
Punten
38
Je spreekt van een dampscherm, toch toevallig niet OOK een dampscherm aangebracht aan onderkant van de isolatie van het schuine dak? Want dan zou je in totaal 3 dampschermen nu hebben?
 

flesjespa

Zeer Actief lid
Lid geworden
5 sep 2006
Berichten
9.754
Waarderingsscore
8
Punten
38
t417919 wrote:
m pieter wrote:
- Geen dampschermen temidden je isolatiepakket (er zijn uitzonderingen)



Over welke uitzonderingen spreek je dan?



Er wordt bv. algemeen (vuistregel!) aangenomen dat een dampscherm dat tussen 1/3de en 2/3de van je isolatie zit, nog niet gevaarlijk is. (Opbouw van binnen uit, dus in 18 cm isoaltie, is een dampscherm na 6cm isolatie nog aanvaardbaar. Maar dus steeds van binnenuit gezien.



In opstelling TS: hij heeft nu een dampscherm aangebracht op 24cm vd 36: tusssen 2/3de en 3/3de dus: fout helaas.
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
flesjespa wrote:
Er wordt bv. algemeen (vuistregel!) aangenomen dat een dampscherm dat tussen 1/3de en 2/3de van je isolatie zit, nog niet gevaarlijk is. (Opbouw van binnen uit, dus in 18 cm isoaltie, is een dampscherm na 6cm isolatie nog aanvaardbaar. Maar dus steeds van binnenuit gezien.



In opstelling TS: hij heeft nu een dampscherm aangebracht op 24cm vd 36: tusssen 2/3de en 3/3de dus: fout helaas.



Concreet :

- isolatie schuin dak zolder : 12cm isolatie met dampscherm langs binnenkant zolder

- isolatie vloer zolder : dampscherm bovenaan - dan 24cm isolatie - dampscherm onderaan





Als ik het goed voor heb is het dampscherm langs de bovenzijde van de zoldervloer verkeerd. Moet ik dit volledig verwijderen of is perforeren ook goed ?
 

flesjespa

Zeer Actief lid
Lid geworden
5 sep 2006
Berichten
9.754
Waarderingsscore
8
Punten
38
Zoals ik vreesde: 3 dampschermen...

Waarvan 2 zich op 2/3de bevinden.



Ideaal zou dus zijn (in jouw geval, ongebruikte zolder): Er zeker van zijn dan het oudste dampscherm goed is aangebracht, en de 2 nieuwe verwijderen/doorprikken. (Jaja, helaas. Ik vind het vooral zonde van dat scherm tegen je dak, was dat een apart scherm, op rol gekocht?)



Wat je zou kunnen proberen vooraleer te gaan breken: Kijken of er condensatie komt op je OSB vloer of bv. op muur of dampscherm schuin dak:



al die vlakken zijn nl. 2/3de in de isolatieschil schil, te vergelijken dus met de werking van een grote luchtspouw tussen isolatie en onderdak.



Zet op je OSB bv. een metalen voorwerp, als dat condenseert, zal er vast ook condensatie IN je vloer zitten. Indien niet, is de zolder blijkbaar goed genoeg geventileerd OF het oudste dampscherm doet héél goed zijn werk.



Nu, ALS je oudste dampscherm goed is aangebracht (maar ja, hoe wéét je dat he?), dan zal er amper vochtmigratie zijn naar je zolder. (trapgat naar zolder eventueel nog dampdicht afwerken nu).



Dus mss eerst kat wat uit de boom kijken, regelmatig checken op zolder en eventueel zolder meer gaan verluchten (daar gaat dan deels de winst van je dakisolatie, maar ja, je zal moeten kiezen).



EDIT ben iets vergeten.. je 2de dampscherm is wél goed aangrbacht, dus je meeste condensgevaar is niet OP de zodler, maar tussen je balken van je zoldervloer.. en dus moet je DAAR checken wat er gebeurt!
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt voor uw antwoord en tijd !



Met andere woorden... het was eigenlijk voldoende om enkel vloerisolatie te voorzien met daaronder een dampscherm en geen dakisolatie of met dakisolatie zonder dampscherm...
 

flesjespa

Zeer Actief lid
Lid geworden
5 sep 2006
Berichten
9.754
Waarderingsscore
8
Punten
38
Idd.



Bekijk het grofweg zo: vocht dat nu niet tegengehouden wordt door het oudste dampscherm gaat op wandel..doorheen je oudste 12cm, dan in je nieuwe 12cm vloer, en wordt gestopt door bovenste dampscherm vloer.. Daar ligt je gevaar dus: condesn IN je vloer.



Stel dat je dampscherm 2 doorprikt, dan kan het vocht weer verder, doorheen je OSB (niet bijzonder dampdicht) en is de volgende stap: je zolderruimte: Het vocht vraagt zich af: "Hoe geraken we hier in godsnaam verder, er is geen "drager" zoals er hier onder rotswol en OSB was." Dus wss geeft een deel van het vocht het op, en condenseert spontaan ter plekke. En het deel dat zich verderzet doorheen de zolderruimte, geeft het potentieel op op muren, vloer op damspcherm 3 (waarbij de OSB vloer zélf, nog het warmste is en je buitenmuren wss het koudste..(is er buitenmuur op je zolder?) Zolderruimte kan je evenwel wss. makkelijker verluchten dan IN je vloer.



Maar bekijk het eens op enkele maanden, vooral dus IN je vloer checken.
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
flesjespa wrote:
Idd.



Bekijk het grofweg zo: vocht dat nu niet tegengehouden wordt door het oudste dampscherm gaat op wandel..doorheen je oudste 12cm, dan in je nieuwe 12cm vloer, en wordt gestopt door bovenste dampscherm vloer.. Daar ligt je gevaar dus: condesn IN je vloer.



Stel dat je dampscherm 2 doorprikt, dan kan het vocht weer verder, doorheen je OSB (niet bijzonder dampdicht) en is de volgende stap: je zolderruimte: Het vocht vraagt zich af: "Hoe geraken we hier in godsnaam verder, er is geen "drager" zoals er hier onder rotswol en OSB was." Dus wss geeft een deel van het vocht het op, en condenseert spontaan ter plekke. En het deel dat zich verderzet doorheen de zolderruimte, geeft het potentieel op op muren, vloer op damspcherm 3 (waarbij de OSB vloer zélf, nog het warmste is en je buitenmuren wss het koudste..(is er buitenmuur op je zolder?) Zolderruimte kan je evenwel wss. makkelijker verluchten dan IN je vloer.



Maar bekijk het eens op enkele maanden, vooral dus IN je vloer checken.



Neen, er is geen buitenmuur op mijn ('kruip')zolder.

Het 1ste dampscherm op mijn zoldervloer is aangebracht door de bouwfirma. Ik denk dat het degelijk is aangebracht want na 5j was er geen condensatie te merken op mijn zolder en isolatie.. Hopelijk blijft dit zo...
 
Lid geworden
11 mrt 2006
Berichten
16.537
Waarderingsscore
2
Punten
0
santafab wrote:
Ik heb dus de zoldervloer geïsoleerd met 24cm en het dak met 12cm, in totaal dus 36cm. Ik schrok er echt van dat ik zo snel het verschil voel in temperatuur.

Deze ('kruip')zolder wordt niet verwarmd, enkel gebruikt om het één en ander op te plaatsen, niet meer...



Mijn vraag is nu enkel nog of het kwaad kan dat het dampscherm op de zoldervloer zowel onderaan als bovenaan is aangebracht...



Dampscherm enkel tussen de verarmde ruimtes en isolatie. Aan de andere kant is het niet nodig.



BTW, 24cm + 12cm is in dit geval geen 36cm. Die 12cm die in je dak zit mag je vergeten. Deze zal de buitentemperatuur wat dempen, maar meer dan een paar cm zal je echt niet winnen. Je zou deze 12cm beter ook op de zoldervloer leggen, dan heb je wel 36cm isolatie.
 
Lid geworden
7 mei 2008
Berichten
176
Waarderingsscore
0
Punten
0
Nogmaals bedankt voor de reactie's...

Is het dan niet zo dat, in de zomer, de warme kant in de zolder langs de bovenkant is ?
 
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor 
onze nieuwsbrief
Bovenaan