EPB verslag binnen, hoe verbeteren?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten

We hebben het .... maar het is allesbehalve goed .... Sad

Ik heb de architect ook al gevraagd hoe we dit kunnen verbeteren maar kan hier iemand mij misschien al een leidraad geven?

E 53 - K 31 -- 37,2 kWh/m² jaarlijks netto energiebehoefte

Beschermd volume 686,33 m³

Verliesoppervlakte 444,48m²

Isolatie

Boven kruipkelder

12cm gespoten PUR lambda 0,027

Gevels

14cm Polyurethaan lambda 0,023

Aluminium wandpanelen

14cm Polyurethaan lambda 0,023

Gemene muur

2cm Minerale wol lambda 0,050

Houtskeletmuur met dakpannen

24cm minerale wol lambda 0,035

Plat dak

16cm Polyurethaan lambda 0,023

Hellend dak

24cm minerale wol lambda 0,035

Bouwknopen, optie B

Uwaarde (W/m²K)

Profielen ramen aluminium 2,03

Beglazing hoogrendementsbeglazing 1,0

zonnetoetredingsfactor 50%

Schuiframen profielen aluminium 3,39

Beglazing hoogrendementsbeglazing 1,0

zonnetoetredingsfactor 50%

Verwarming condenserende gasketel HR: 108%

Lengte tapleidingen >6m

Zonneboiler

Aperatuuroppervlakte 4,26m²

Orientatie -64°

Helling 35°

Ventilatie type D

volledig in balans

max debiet 325 m³/h

rendement (toegepast) 77%

rendement volgens commerciële fiche 95%

Blowerdoortest voorzien

Luchtdichtheid voorzien van max 4m³/hm²

Reacties

afbeelding van Bouwerke85
Lid vanaf: 09/07/2012
48 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1805299 wrote:
Ze hebben nog eens tijd gevonden om iets te doen voor ons project.

Het verdict:

screens hebben geen effect op E peil

0,6 glas heeft geen effect op E peil

Extra isolatie van 2cm zou 1 E peilpunt opleveren, dat weegt niet op tegen de investering.

Warmtepomp voorzien, is goed voor 19 punten.

De gemiddelde U waarde van de woning is 0,34 W/m2K

Zonneboiler nu niet voorzien.

K peil 30

E peil 40

Jaarlijkse energiebehoefte 36,9 kWh/m2

COP test 4.3-

Wat zijn hierover jullie bemerkingen?

Wat ik lees is dat zonder zonneboiler en warmtepomp ons huis met de eerder voorziene isolatie E 59 wordt.

Met enkel een zonneboiler wordt dat 53.

Hoe kan ik nu in hemelsnaam onder de 50 geraken zonder eventueel een warmtepomp of zonnepanelen?

Hoeveel is je overhittingsfactor? staat ook op je EPB. Maar als je screens niets uitmaken kan deze normaal ook niet hoog zijn. Probeer indien mogelijk je warm water leidingen ook zo kort mogelijk te houden. Zoals ik zei iets verder zou je het best je plat dak en hellend dak op dezelfde u-waarde krijgen. Werd toch bij ons aangeraden. Ik denk dat je MW tot 28 of 30cm toch ook nog enkele punten opleveren.

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kris77;1805307 wrote:

allemaal bijkomstig, eerst de rest aanpakken.

Hoe dan?

Wij willen graag onze 45m² ramen behouden ... Wink

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kris77;1805307 wrote:

allemaal bijkomstig, eerst de rest aanpakken.

Hoe dan?

Wij willen graag onze 45m² ramen behouden ... Wink

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan toch moeilijk geloven dat 50m² 3-voudig glas totaal geen effect heeft...

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Kan toch moeilijk geloven dat 50m² 3-voudig glas totaal geen effect heeft...

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27054 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Smettuh;1802480 wrote:
Lacroix;1802479 wrote:
Mijn EPB verslaggever is nu bezig met mijn aangifte af te ronden om dan in te dienen. Ondertussen heb ik mijn kadastraal inkomen al verkregen. Op mijn eerste EPB rekening was de woning > E60. Stel dat ik nu

Ik dacht (maar ben niet zeker) dat ik die voorlopige E-Waarde op mijn aangifte formulier moest invullen voor het kadastraal inkomen. Maakt het daar dan uit dat ik > E60 heb ingevuld?

Wil ik ook wel weten, ik meen hier ergens gelezen te hebben dat het pas het 2de jaar van kracht zal gaan.

zal automatisch verrekend worden op je personenbelasting

en ja deze komt in principe altijd 2 jaar na de feiten, is nooit anders geweest

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Na batibouw 2 nieuwe puntjes waar punten mee te winnen zijn.

Even checken als dat echt zo is:

1

Toegang kruipruimte buiten voorzien, gevolg de isolatieschil wordt niet doorboord

Maakt dat écht zoveel?

Want dan zijn we geneigd om 1m² bij aan te metsen en een beetje extra fundering

2

douchewarmteterugwinning

Het water van de afvoer komt rond de toevoerleiding van het koud water, gevolg je gaat minder warm water nemen

Link, niet voor reclame maar om het systeem te laten zien, uiteraard ben ik op zoek naar vergelijkbare systemen ALS het écht punten oplevert.

http://www.izen.eu/be/residentieel/shop/hernieuwbare-energie-producten/douche-wtw/

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Na batibouw 2 nieuwe puntjes waar punten mee te winnen zijn.

Even checken als dat echt zo is:

1

Toegang kruipruimte buiten voorzien, gevolg de isolatieschil wordt niet doorboord

Maakt dat écht zoveel?

Want dan zijn we geneigd om 1m² bij aan te metsen en een beetje extra fundering

2

douchewarmteterugwinning

Het water van de afvoer komt rond de toevoerleiding van het koud water, gevolg je gaat minder warm water nemen

Link, niet voor reclame maar om het systeem te laten zien, uiteraard ben ik op zoek naar vergelijkbare systemen ALS het écht punten oplevert.

http://www.izen.eu/be/residentieel/shop/hernieuwbare-energie-producten/douche-wtw/

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27054 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

2) hebben wij, is hier op forum al aan bod gekomen

500 € voor 1 of 2 punten !

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ondertussen heeft de architect gezegd dat we de douchewarmteterugwinning moeten nemen én driedubbel glas. Nu maakt het ineens wel een verschil...

Maar ineens ook voor CS86 profiel gegaan.

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ondertussen heeft de architect gezegd dat we de douchewarmteterugwinning moeten nemen én driedubbel glas. Nu maakt het ineens wel een verschil...

Maar ineens ook voor CS86 profiel gegaan.

afbeelding van joris987
Lid vanaf: 01/05/2008
298 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1798382 wrote:
We hebben het .... maar het is allesbehalve goed .... Sad

Ik heb de architect ook al gevraagd hoe we dit kunnen verbeteren maar kan hier iemand mij misschien al een leidraad geven?

E 53 - K 31 -- 37,2 kWh/m² jaarlijks netto energiebehoefte

Beschermd volume 686,33 m³

Verliesoppervlakte 444,48m²

Isolatie

Allesbehalve goed? Ik zou dat best OK vinden. Ik snap niet hoe sommigen onder jullie aan zo'n waarden komen; heb ongeveer zelfde isolatieniveau als jij, en dat geeft bij mij:

E66-K37-54KWh/m². Vooral dat laatste = een tegenvaller.

OK, er zijn 2 oversteken/uitsprongen, iets groter beschermd volume dan gemiddeld en ook 2 grote ramen in de living/keuken. Voor de rest helemaal geen zotte dingen.

Bij-isoleren is niet echt een optie: wat moet er dan in de muur? Van 15cm -> 20cm PUR?, dat kost een fortuin en levert nagenoeg geen winst...

Vraag mij af hoeveel verschil er tussen 2 verschillende verslaggevers kan zitten...?

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu breekt totaal mijn klomp.... .

Voorberekening EPB: e 50 en k29 met netto energiebehoefte 34,08 kWh/m²

Nu officiele startverklaring van vlaams energieagentschap, door archi ingediend:

e 54 k 29 met netto 41,68 kWh/m²

Wat moeten we nu doen?

De archi zegt dat de collega's van epb het gaan nakijken dat er ergens een foutje in geslopen is en dat dit document nu nog niet bindend is.

Dat kan wel allemaal zo zijn maar ik zou graag de fout op voorhand gecorrigeerd zien. Wij willen nl e 49 halen oa voor de fiscale voordelen en kortingen.

Wat zijn de zaken die we kunnen doen, kunnen zij aan het VEA vragen om dit nog aan te passen nu of is dat een gigantische rompslomp?

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Nu breekt totaal mijn klomp.... .

Voorberekening EPB: e 50 en k29 met netto energiebehoefte 34,08 kWh/m²

Nu officiele startverklaring van vlaams energieagentschap, door archi ingediend:

e 54 k 29 met netto 41,68 kWh/m²

Wat moeten we nu doen?

De archi zegt dat de collega's van epb het gaan nakijken dat er ergens een foutje in geslopen is en dat dit document nu nog niet bindend is.

Dat kan wel allemaal zo zijn maar ik zou graag de fout op voorhand gecorrigeerd zien. Wij willen nl e 49 halen oa voor de fiscale voordelen en kortingen.

Wat zijn de zaken die we kunnen doen, kunnen zij aan het VEA vragen om dit nog aan te passen nu of is dat een gigantische rompslomp?

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik ben ondertussen tussen alle getalletjes tegengekomen op voorhand toevoer leefruimte 130,22 m³/h en afvoer keuken 75 m³/h voorzien is.

Op het document van VEA staat:

leefruimte gecombineerde afvoer 24750,0 m³/h

open keuken toevoer 24750,0 m³/h

kan dat een oorzaak zijn?