EPB verslag binnen, hoe verbeteren?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten

We hebben het .... maar het is allesbehalve goed .... Sad

Ik heb de architect ook al gevraagd hoe we dit kunnen verbeteren maar kan hier iemand mij misschien al een leidraad geven?

E 53 - K 31 -- 37,2 kWh/m² jaarlijks netto energiebehoefte

Beschermd volume 686,33 m³

Verliesoppervlakte 444,48m²

Isolatie

Boven kruipkelder

12cm gespoten PUR lambda 0,027

Gevels

14cm Polyurethaan lambda 0,023

Aluminium wandpanelen

14cm Polyurethaan lambda 0,023

Gemene muur

2cm Minerale wol lambda 0,050

Houtskeletmuur met dakpannen

24cm minerale wol lambda 0,035

Plat dak

16cm Polyurethaan lambda 0,023

Hellend dak

24cm minerale wol lambda 0,035

Bouwknopen, optie B

Uwaarde (W/m²K)

Profielen ramen aluminium 2,03

Beglazing hoogrendementsbeglazing 1,0

zonnetoetredingsfactor 50%

Schuiframen profielen aluminium 3,39

Beglazing hoogrendementsbeglazing 1,0

zonnetoetredingsfactor 50%

Verwarming condenserende gasketel HR: 108%

Lengte tapleidingen >6m

Zonneboiler

Aperatuuroppervlakte 4,26m²

Orientatie -64°

Helling 35°

Ventilatie type D

volledig in balans

max debiet 325 m³/h

rendement (toegepast) 77%

rendement volgens commerciële fiche 95%

Blowerdoortest voorzien

Luchtdichtheid voorzien van max 4m³/hm²

Reacties

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

orspronkelijk geplaatst door Racerke Bekijk bericht

*18

Opsomming van de bouwknopen per K peilvolume

Hoe kan ik dit controleren en wat is gunstig om aan te passen als ik andere waarden uitkom?

1 Catnic voorgevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 8.3m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

2 Catnic achtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 7.15m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

3 Catnic rechtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 11.10m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

4 Dorpel voordeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 1.05m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

5 Dorpel achterdeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 0.9m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

Waarom wordt dit per lopende meter in mindering gebracht?

Zeker de dorpels begrijp ik niet, de dorpel aan de voordeur met zijlicht is 1,75m. De dorpels van de schuifdeur en ramen tot op de grond is 6m ofzo. Maar bij deze allemaal is isolatie achter de dorpel gestoken. Enkel mortel en tegel komen tot tegen de arduin.

REACTIE:

Per lopende meter is de manier van berekenen in EPB, en ook andere pakketten. Dan moet ook de lengte ingegeven worden, wat ook te lezen is in je beschrijving. Correcte lengtes moet jij hem doorgeven, en moet hij uiteraard correct overnemen. Dorpels aan de ramen kunnen in principe epb-aanvaard uitgevoerd worden, maar als jij zegt dat de mortel en de tegels tot tegen de arduin lopen, ook aan je ramen, dan zijn deze allemaal niet epb-aanvaard en moet je dit melden aan je verslaggever. Bij een buitendeur is dit moeilijker op te lossen, daar is het normaal dat de mortel en de tegels tot tegen de dorpel lopen. Bij ramen kan de isolatie wel tot tegen de onderkant van het raam geplaatst worden, waardoor de bouwknoop epb aanvaard kan worden (afh van welke isolatie voorzien is overal).

mvg,

Toon

------

Hier wil ik nog even op terugkomen.

De voor en achterdeur ok.

Maar ik begrijp niet hoe ze aan 8,15 voorgevel, 7,15 achtergevel en 11,10m zijgevel komen.

Als dit komt doordat ze alle dorpels gerekend hebben dat moet toch niet?

De dorpels in arduin zijn 7m

Al de andere dorpels zijn aluminium en zitten aan het raamprofiel verwerkt.

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

orspronkelijk geplaatst door Racerke Bekijk bericht

*18

Opsomming van de bouwknopen per K peilvolume

Hoe kan ik dit controleren en wat is gunstig om aan te passen als ik andere waarden uitkom?

1 Catnic voorgevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 8.3m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

2 Catnic achtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 7.15m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

3 Catnic rechtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 11.10m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

4 Dorpel voordeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 1.05m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

5 Dorpel achterdeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 0.9m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

Waarom wordt dit per lopende meter in mindering gebracht?

Zeker de dorpels begrijp ik niet, de dorpel aan de voordeur met zijlicht is 1,75m. De dorpels van de schuifdeur en ramen tot op de grond is 6m ofzo. Maar bij deze allemaal is isolatie achter de dorpel gestoken. Enkel mortel en tegel komen tot tegen de arduin.

REACTIE:

Per lopende meter is de manier van berekenen in EPB, en ook andere pakketten. Dan moet ook de lengte ingegeven worden, wat ook te lezen is in je beschrijving. Correcte lengtes moet jij hem doorgeven, en moet hij uiteraard correct overnemen. Dorpels aan de ramen kunnen in principe epb-aanvaard uitgevoerd worden, maar als jij zegt dat de mortel en de tegels tot tegen de arduin lopen, ook aan je ramen, dan zijn deze allemaal niet epb-aanvaard en moet je dit melden aan je verslaggever. Bij een buitendeur is dit moeilijker op te lossen, daar is het normaal dat de mortel en de tegels tot tegen de dorpel lopen. Bij ramen kan de isolatie wel tot tegen de onderkant van het raam geplaatst worden, waardoor de bouwknoop epb aanvaard kan worden (afh van welke isolatie voorzien is overal).

mvg,

Toon

------

Hier wil ik nog even op terugkomen.

De voor en achterdeur ok.

Maar ik begrijp niet hoe ze aan 8,15 voorgevel, 7,15 achtergevel en 11,10m zijgevel komen.

Als dit komt doordat ze alle dorpels gerekend hebben dat moet toch niet?

De dorpels in arduin zijn 7m

Al de andere dorpels zijn aluminium en zitten aan het raamprofiel verwerkt.

afbeelding van TDemuynck
Lid vanaf: 10/03/2008
839 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1934396 wrote:
orspronkelijk geplaatst door Racerke Bekijk bericht

*18

Opsomming van de bouwknopen per K peilvolume

Hoe kan ik dit controleren en wat is gunstig om aan te passen als ik andere waarden uitkom?

1 Catnic voorgevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 8.3m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

2 Catnic achtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 7.15m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

3 Catnic rechtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 11.10m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

4 Dorpel voordeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 1.05m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

5 Dorpel achterdeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 0.9m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

Waarom wordt dit per lopende meter in mindering gebracht?

Zeker de dorpels begrijp ik niet, de dorpel aan de voordeur met zijlicht is 1,75m. De dorpels van de schuifdeur en ramen tot op de grond is 6m ofzo. Maar bij deze allemaal is isolatie achter de dorpel gestoken. Enkel mortel en tegel komen tot tegen de arduin.

REACTIE:

Per lopende meter is de manier van berekenen in EPB, en ook andere pakketten. Dan moet ook de lengte ingegeven worden, wat ook te lezen is in je beschrijving. Correcte lengtes moet jij hem doorgeven, en moet hij uiteraard correct overnemen. Dorpels aan de ramen kunnen in principe epb-aanvaard uitgevoerd worden, maar als jij zegt dat de mortel en de tegels tot tegen de arduin lopen, ook aan je ramen, dan zijn deze allemaal niet epb-aanvaard en moet je dit melden aan je verslaggever. Bij een buitendeur is dit moeilijker op te lossen, daar is het normaal dat de mortel en de tegels tot tegen de dorpel lopen. Bij ramen kan de isolatie wel tot tegen de onderkant van het raam geplaatst worden, waardoor de bouwknoop epb aanvaard kan worden (afh van welke isolatie voorzien is overal).

mvg,

Toon

------

Hier wil ik nog even op terugkomen.

De voor en achterdeur ok.

Maar ik begrijp niet hoe ze aan 8,15 voorgevel, 7,15 achtergevel en 11,10m zijgevel komen.

Als dit komt doordat ze alle dorpels gerekend hebben dat moet toch niet?

De dorpels in arduin zijn 7m

Al de andere dorpels zijn aluminium en zitten aan het raamprofiel verwerkt.

die in voor, achter en zijgevel zijn geen dorpels maar catnic profielen boven de ramen, die je metselwerk dragen. Lijkt me wel correct te kunnen zijn...

afbeelding van TDemuynck
Lid vanaf: 10/03/2008
839 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1934396 wrote:
orspronkelijk geplaatst door Racerke Bekijk bericht

*18

Opsomming van de bouwknopen per K peilvolume

Hoe kan ik dit controleren en wat is gunstig om aan te passen als ik andere waarden uitkom?

1 Catnic voorgevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 8.3m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

2 Catnic achtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 7.15m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

3 Catnic rechtergevel - type venster en deuraansluitngen - lengte 11.10m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 0,50 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

4 Dorpel voordeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 1.05m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

5 Dorpel achterdeur - type venster en deuraansluitngen - lengte 0.9m - invoermethode waarde bij ontstetenis - Begrenzingen Aantal Kpeilvolumes:1 / Energiesector 1 / Buitenomgeving Ja - 1.00 Psi (W/mK) - 0,10 Psi Limiet (W/mK) - EPB aanvaard: Nee

Waarom wordt dit per lopende meter in mindering gebracht?

Zeker de dorpels begrijp ik niet, de dorpel aan de voordeur met zijlicht is 1,75m. De dorpels van de schuifdeur en ramen tot op de grond is 6m ofzo. Maar bij deze allemaal is isolatie achter de dorpel gestoken. Enkel mortel en tegel komen tot tegen de arduin.

REACTIE:

Per lopende meter is de manier van berekenen in EPB, en ook andere pakketten. Dan moet ook de lengte ingegeven worden, wat ook te lezen is in je beschrijving. Correcte lengtes moet jij hem doorgeven, en moet hij uiteraard correct overnemen. Dorpels aan de ramen kunnen in principe epb-aanvaard uitgevoerd worden, maar als jij zegt dat de mortel en de tegels tot tegen de arduin lopen, ook aan je ramen, dan zijn deze allemaal niet epb-aanvaard en moet je dit melden aan je verslaggever. Bij een buitendeur is dit moeilijker op te lossen, daar is het normaal dat de mortel en de tegels tot tegen de dorpel lopen. Bij ramen kan de isolatie wel tot tegen de onderkant van het raam geplaatst worden, waardoor de bouwknoop epb aanvaard kan worden (afh van welke isolatie voorzien is overal).

mvg,

Toon

------

Hier wil ik nog even op terugkomen.

De voor en achterdeur ok.

Maar ik begrijp niet hoe ze aan 8,15 voorgevel, 7,15 achtergevel en 11,10m zijgevel komen.

Als dit komt doordat ze alle dorpels gerekend hebben dat moet toch niet?

De dorpels in arduin zijn 7m

Al de andere dorpels zijn aluminium en zitten aan het raamprofiel verwerkt.

die in voor, achter en zijgevel zijn geen dorpels maar catnic profielen boven de ramen, die je metselwerk dragen. Lijkt me wel correct te kunnen zijn...

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat heeft de betere waarde? In deze vollegorde?

Glas tussen aluminium profiel

Glas

aluminium profiel zonder glas

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat heeft de betere waarde? In deze vollegorde?

Glas tussen aluminium profiel

Glas

aluminium profiel zonder glas

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat is de U waarde in W/m²K voor een gemeenschappelijke muur waar je vanuit gaat dat beide kanten verwarmde ruimtes gaan zijn?

4cm isolatie met waarde 0,036

2x snelbouw dus 14cm 0,26

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat is de U waarde in W/m²K voor een gemeenschappelijke muur waar je vanuit gaat dat beide kanten verwarmde ruimtes gaan zijn?

4cm isolatie met waarde 0,036

2x snelbouw dus 14cm 0,26

afbeelding van Anton2
Lid vanaf: 15/05/2010
195 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1935458 wrote:
Wat is de U waarde in W/m²K voor een gemeenschappelijke muur waar je vanuit gaat dat beide kanten verwarmde ruimtes gaan zijn?

4cm isolatie met waarde 0,036

2x snelbouw dus 14cm 0,26

Volgens mijn berekeningen is de U-waarde van deze muur 0,45, dit is geen uitstekende waarde voor een muur maar als de temperatuur langs beide kanten gelijk is zal er zelf zonder isolatie in de muur geen warmte verloren gaan. De reden waarom je hier best wel isolatie plaatst is vooral als geluidsisolatie en voor als je buren plots stoppen met verwarmen (buren op vakantie, huis komt leeg te staan,...).

Mijn berekening van de U-waarde:

-Isolatie: 0,04/0,036 = 1,11

-Muur: 0,14/0,26 = 0,54 => 0,54*2 = 1,08

-Totaal: 1,11+1,08 = 2,19 => 1/2,19 = 0,45

want: R=dikte/lambda en U=1/R

afbeelding van Anton2
Lid vanaf: 15/05/2010
195 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1935458 wrote:
Wat is de U waarde in W/m²K voor een gemeenschappelijke muur waar je vanuit gaat dat beide kanten verwarmde ruimtes gaan zijn?

4cm isolatie met waarde 0,036

2x snelbouw dus 14cm 0,26

Volgens mijn berekeningen is de U-waarde van deze muur 0,45, dit is geen uitstekende waarde voor een muur maar als de temperatuur langs beide kanten gelijk is zal er zelf zonder isolatie in de muur geen warmte verloren gaan. De reden waarom je hier best wel isolatie plaatst is vooral als geluidsisolatie en voor als je buren plots stoppen met verwarmen (buren op vakantie, huis komt leeg te staan,...).

Mijn berekening van de U-waarde:

-Isolatie: 0,04/0,036 = 1,11

-Muur: 0,14/0,26 = 0,54 => 0,54*2 = 1,08

-Totaal: 1,11+1,08 = 2,19 => 1/2,19 = 0,45

want: R=dikte/lambda en U=1/R

afbeelding van 3ss
Lid vanaf: 08/03/2010
4151 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1935453 wrote:
Wat heeft de betere waarde? In deze vollegorde?

Glas tussen aluminium profiel

Glas

aluminium profiel zonder glas

Dat hangt van het glas en de profielen af, eh :-).

afbeelding van 3ss
Lid vanaf: 08/03/2010
4151 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1935453 wrote:
Wat heeft de betere waarde? In deze vollegorde?

Glas tussen aluminium profiel

Glas

aluminium profiel zonder glas

Dat hangt van het glas en de profielen af, eh :-).

afbeelding van TDemuynck
Lid vanaf: 10/03/2008
839 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Anton2;1935551 wrote:
Racerke;1935458 wrote:
Wat is de U waarde in W/m²K voor een gemeenschappelijke muur waar je vanuit gaat dat beide kanten verwarmde ruimtes gaan zijn?

4cm isolatie met waarde 0,036

2x snelbouw dus 14cm 0,26

Volgens mijn berekeningen is de U-waarde van deze muur 0,45, dit is geen uitstekende waarde voor een muur maar als de temperatuur langs beide kanten gelijk is zal er zelf zonder isolatie in de muur geen warmte verloren gaan. De reden waarom je hier best wel isolatie plaatst is vooral als geluidsisolatie en voor als je buren plots stoppen met verwarmen (buren op vakantie, huis komt leeg te staan,...).

Mijn berekening van de U-waarde:

-Isolatie: 0,04/0,036 = 1,11

-Muur: 0,14/0,26 = 0,54 => 0,54*2 = 1,08

-Totaal: 1,11+1,08 = 2,19 => 1/2,19 = 0,45

want: R=dikte/lambda en U=1/R

je vergeet twee keer een overgangsweerstand in rekening te brengen denk ik.

gr, toon

afbeelding van TDemuynck
Lid vanaf: 10/03/2008
839 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Anton2;1935551 wrote:
Racerke;1935458 wrote:
Wat is de U waarde in W/m²K voor een gemeenschappelijke muur waar je vanuit gaat dat beide kanten verwarmde ruimtes gaan zijn?

4cm isolatie met waarde 0,036

2x snelbouw dus 14cm 0,26

Volgens mijn berekeningen is de U-waarde van deze muur 0,45, dit is geen uitstekende waarde voor een muur maar als de temperatuur langs beide kanten gelijk is zal er zelf zonder isolatie in de muur geen warmte verloren gaan. De reden waarom je hier best wel isolatie plaatst is vooral als geluidsisolatie en voor als je buren plots stoppen met verwarmen (buren op vakantie, huis komt leeg te staan,...).

Mijn berekening van de U-waarde:

-Isolatie: 0,04/0,036 = 1,11

-Muur: 0,14/0,26 = 0,54 => 0,54*2 = 1,08

-Totaal: 1,11+1,08 = 2,19 => 1/2,19 = 0,45

want: R=dikte/lambda en U=1/R

je vergeet twee keer een overgangsweerstand in rekening te brengen denk ik.

gr, toon

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3ss;1935567 wrote:
Racerke;1935453 wrote:
Wat heeft de betere waarde? In deze vollegorde?

Glas tussen aluminium profiel

Glas

aluminium profiel zonder glas

Dat hangt van het glas en de profielen af, eh :-).

Glas is driedubbel 0,6

Profielen zijn Reynaers CS86Hi 1.2 tot 1.7 W/m2k