EPB verslag binnen, hoe verbeteren?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten

We hebben het .... maar het is allesbehalve goed .... Sad

Ik heb de architect ook al gevraagd hoe we dit kunnen verbeteren maar kan hier iemand mij misschien al een leidraad geven?

E 53 - K 31 -- 37,2 kWh/m² jaarlijks netto energiebehoefte

Beschermd volume 686,33 m³

Verliesoppervlakte 444,48m²

Isolatie

Boven kruipkelder

12cm gespoten PUR lambda 0,027

Gevels

14cm Polyurethaan lambda 0,023

Aluminium wandpanelen

14cm Polyurethaan lambda 0,023

Gemene muur

2cm Minerale wol lambda 0,050

Houtskeletmuur met dakpannen

24cm minerale wol lambda 0,035

Plat dak

16cm Polyurethaan lambda 0,023

Hellend dak

24cm minerale wol lambda 0,035

Bouwknopen, optie B

Uwaarde (W/m²K)

Profielen ramen aluminium 2,03

Beglazing hoogrendementsbeglazing 1,0

zonnetoetredingsfactor 50%

Schuiframen profielen aluminium 3,39

Beglazing hoogrendementsbeglazing 1,0

zonnetoetredingsfactor 50%

Verwarming condenserende gasketel HR: 108%

Lengte tapleidingen >6m

Zonneboiler

Aperatuuroppervlakte 4,26m²

Orientatie -64°

Helling 35°

Ventilatie type D

volledig in balans

max debiet 325 m³/h

rendement (toegepast) 77%

rendement volgens commerciële fiche 95%

Blowerdoortest voorzien

Luchtdichtheid voorzien van max 4m³/hm²

Reacties

Pagina's

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

luchtdichtheid moet toch zeker lager kunnen

als je E nog wil laten zakken : geen gasketel maar WP

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27051 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

luchtdichtheid moet toch zeker lager kunnen

als je E nog wil laten zakken : geen gasketel maar WP

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Iets anders van isolatie kan dat een verschil maken?

Warmtepomp, hier raak ik niet uit wijs: wat zijn de Audi-merken en wat de Lada-merken?

Hoe kan je de luchtdichtheid verbeteren?

afbeelding van Racerke
Lid vanaf: 11/06/2012
872 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Iets anders van isolatie kan dat een verschil maken?

Warmtepomp, hier raak ik niet uit wijs: wat zijn de Audi-merken en wat de Lada-merken?

Hoe kan je de luchtdichtheid verbeteren?

afbeelding van flesjespa
Lid vanaf: 05/09/2006
11595 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoeveel m² glas?

afbeelding van flesjespa
Lid vanaf: 05/09/2006
11595 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoeveel m² glas?

afbeelding van Dws
Lid vanaf: 02/11/2012
190 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan;1798400 wrote:
luchtdichtheid moet toch zeker lager kunnen

als je E nog wil laten zakken : geen gasketel maar WP

Zeker als je weet dat de aanbevolen waarde voor mechanische ventilatie op 3 ligt. Van zodra je werkt met warmterecupparetie wordt dit zelfs 1.

Met de luchtdichtheid zou je tot 15 punten kunnen winnen, dan ga je wel lager dan je 4 moeten uitkomen.

afbeelding van invictus66
Lid vanaf: 29/06/2011
1649 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1798423 wrote:
Iets anders van isolatie kan dat een verschil maken?

Warmtepomp, hier raak ik niet uit wijs: wat zijn de Audi-merken en wat de Lada-merken?

Hoe kan je de luchtdichtheid verbeteren?

Drievoudig glas zal je waarschijnlijk nog enkele punten doen dalen.

Al je isolatie een beetje optrekken help natuurlijk ook, maar verwacht er geen wonderen van.

Een doorstromer is ook iets gunstiger dan een boiler (ik weet niet wat er nu voorzien is).

Luchtdichtheid kan je verbeteren door alles te gaan afplakken met luchtdichtings tape.

Ps. Zo slecht zijn die waarden nu ook weer niet (allé, dat hoop ik toch, want de onze zijn bijna identiek)

afbeelding van invictus66
Lid vanaf: 29/06/2011
1649 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Racerke;1798423 wrote:
Iets anders van isolatie kan dat een verschil maken?

Warmtepomp, hier raak ik niet uit wijs: wat zijn de Audi-merken en wat de Lada-merken?

Hoe kan je de luchtdichtheid verbeteren?

Drievoudig glas zal je waarschijnlijk nog enkele punten doen dalen.

Al je isolatie een beetje optrekken help natuurlijk ook, maar verwacht er geen wonderen van.

Een doorstromer is ook iets gunstiger dan een boiler (ik weet niet wat er nu voorzien is).

Luchtdichtheid kan je verbeteren door alles te gaan afplakken met luchtdichtings tape.

Ps. Zo slecht zijn die waarden nu ook weer niet (allé, dat hoop ik toch, want de onze zijn bijna identiek)

afbeelding van Bouwdingske
Lid vanaf: 05/12/2011
364 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er bestaan ook nog ALU profielen met een betere isolatiewaarde dan die van jullie Smile

afbeelding van Bouwdingske
Lid vanaf: 05/12/2011
364 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Er bestaan ook nog ALU profielen met een betere isolatiewaarde dan die van jullie Smile

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zijn alle bouwknopen EPB aanvaard? Of wordt dit pas achteraf nagekeken.

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zijn alle bouwknopen EPB aanvaard? Of wordt dit pas achteraf nagekeken.

afbeelding van stitchke
Lid vanaf: 11/02/2009
431 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Luchtdichtheid verbeteren zal meeste opbrengen (zowel op papier als in de praktijk). Raamkaders afplakken, geen ingebouwde rolluiken, geen dampkap-doorvoer of open haard, garage uit beschermd volume of type nemen dat zeer goed afsluit, dampscherm van dak zorgvuldig en volgens de regels plaatsen, alle muren volledig bepleisteren.

Maw elk spleetje of kiertje toemaken. Het zal naar energieverbruik een enorm verschil maken en kost zeer weinig in vergelijking met warmtepomp, 3-dubbelglas.

afbeelding van stitchke
Lid vanaf: 11/02/2009
431 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Luchtdichtheid verbeteren zal meeste opbrengen (zowel op papier als in de praktijk). Raamkaders afplakken, geen ingebouwde rolluiken, geen dampkap-doorvoer of open haard, garage uit beschermd volume of type nemen dat zeer goed afsluit, dampscherm van dak zorgvuldig en volgens de regels plaatsen, alle muren volledig bepleisteren.

Maw elk spleetje of kiertje toemaken. Het zal naar energieverbruik een enorm verschil maken en kost zeer weinig in vergelijking met warmtepomp, 3-dubbelglas.

Pagina's