EPB - Binnendeuren - Verplicht ???

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van c00kie
Lid vanaf: 22/03/2006
10571 berichten

Onze EPB-verslaggever zegt dat hij geen verslag kan opmaken, als er geen binnendeuren in ons huis staan omdat we balansventilatie hebben... Zo kunnen we niet gecontrolleerd ventileren omdat we met aan- en afvoer zitten... Is er nu een betere manier om te ventileren dan door volledige deuropeningen?

Anders moet je een spleet laten zodat er lucht onder kan, awel, wij hebben gekozen voor een spleet van 2m!

Volgens mij complete onzin, maar ik moet harde bewijzen hebben, zodat ik die kerel effe een dossiertje in zijn gezicht kan smijten :). (liefst een goe dik, want dit slaagt toch wel alles)

Mijn vraag : heeft er iemand zwart op wit staan, op een officieel document dat binnendeuren verplicht zijn? Of beter nog, zwart op wit dat binnendeuren niet verplicht zijn :).

thanks

Reacties

Pagina's

afbeelding van m pieter
Lid vanaf: 27/09/2006
11841 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tja, dat is dan een specifieke situatie, die je zeker niet kan veralgemenen naar de doorsnee woning. En zelfs bij minimale bezetting is een goede verluchting nodig.

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Misschien woon je vandaag alleen en heb je minder ventilatie nodig, maar wat indien je binnen 5 jaar een partner hebt en 5 kinderen? Of je verkoopt de woning aan een gezin met 2 kinderen? De norm houdt geen rekening met je persoonlijke situatie, maar zorgt er voor dat iedereen die ooit van de woning zou kunnen gebruik maken toch voldoende kan verluchten. Maar dit gaat te veel off-topic...

afbeelding van drejek
Lid vanaf: 20/03/2014
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

heeft nu iemand eigenlijk al zwart op wit staan dat je binnendeuren met 1cm spleet moet hangen bij de blowdoor test?
mijn epb verslag gever begon er ook al over en toen ik zei dat ik geen binnendeuren ga hangen vertelde hij me dat die er wel moesten hangen als hij de blowdoortest kwam doen :-s

 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
12665 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het is niet de epb verslaggever die de test doet, dat wordt gedaan door een hiering gespecialiseerde firma.

En het is trouwens onzin dat hiervoor de binnendeuren zouden moeten geplaatst zijn. Dat heeft daar totaal geen invloed op.

afbeelding van drejek
Lid vanaf: 20/03/2014
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@regis, ik wist af van de verplichte pleet als je binnendeuren plaatst

maar mijn vraag was eerder, mag ik ook gewoon helemaal geen binnendeuren plaatsen, omdat mijn epb verslaggever zei dat het verplicht was om in een woning overal binnendeuren te hangen en vond dat gewoon wat vreemd
geen deuren is toch zeker goed voor de doorstroming

afbeelding van ThomasZE
Lid vanaf: 06/11/2010
810 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uw EPB verslaggever heeft het bij het verkeerde eind, binnendeuren zijn niet verplicht. Meer zelfs,  indien ze aanwezig zijn moeten ze tijdens het uitvoeren van de blowerdoor test open blijven.

afbeelding van drejek
Lid vanaf: 20/03/2014
10 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ThomasZe bedankt voor de info Smile

afbeelding van Bernard Pauwels
Lid vanaf: 19/11/2017
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dit is een bijzonder lange topic, met vele antwoorden.
Toch vind ik niet de informatie die ik zoek.

Wat als de doorvoeropeningen veel te groot zijn? 
Noch VEA, noch de EPB sites, noch het WTCB doen daar enige bedenkingen over.
De airflow of de vooropgestelde doorstroming is dan immers niet meer echt onder controle.
Het is alsof men alle inblaaspunten en alle extractie punten in 1 ruimte verzamelt.
De extractie is dan niet van de vervuilde of vochtige lucht, maar van een vermenging van de de verse lucht en de reeds aanwezige lucht.
Efficientie van de extractie is dan veel lager dan aangenomen.

Over de hercirculatie of recirculatie van afvoerlucht naar aanzuiging vindt men wel richtlijnene en normen.
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pa...
Ook over de minimale doorstroomopeningen
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pa...
Maar niet over hercirculatie of recirculatie binnenshuis door bvb permanent open binnendeuren.
Die moeten zowat hetzelfde effect hebben als de buiten-hercirculatie.

Misschien moet iemand een proef doen met wat (sigaretten-)rook, want CO2 en waterdamp zijn niet zo goed zichtbaar.
Is er met open binnendeuren nog sprake van enige effectieve luchtverversing?
M.a.w hoe verspreidt de rook zich en hoe snel is die buitengewerkt?

afbeelding van Bernard Pauwels
Lid vanaf: 19/11/2017
2 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ThomasZE,
Nogal wat verwarring gezien tussen de luchtdichtheidstest (blowerdeurtest) voor de dichtheid van de buitenschil, waarbij de binnendeuren inderdaad beter open staan, omdat ze de luchtdruk vrij  en gelijkmatig zouden kunnen verspreiden en dus ook geen extra weerstand vormen die de meting vervalsen.
Alle mogelijke verliezen door de gebrekkige luchtdichtheid hebben normaal geen toegevoegde waarde voor de ventilatie systeem D.

En anderzijds de inregeling van systeem D, met de binnendeuren dicht, omdat men de ventilatie wil afregelen naar de vereiste debieten, rekening houdend met de aanwezige doorstroomopeningen, ook als de deuren dicht zijn.

Open binnendeuren geven dus een grotere doorstroomopening, en wellicht een iets hoger debiet, wegens iets minder drukverlies.
Maar de stroming in een deuropening is meestal in 2 richtingen, zeker bij het minste temperatuurverschil. Onderaan de deur van koud naar warm, bovenaan de deur van warm naar koud.
Probeer maar met de vlam van bv. een kaars.