dampkap - balansventilatie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Wouter77
Lid vanaf: 22/03/2006
5 berichten

Ik ben van plan om een balansventilatie te voorzien, maar ik zit echter nog steeds met onzekerheden aangaande het gebruik van een klassieke dampkap. Nu ben ik te rade gegaan bij een installateur van venitalie en die antwoorde mij:

De afvoer van de dampkap is een bekend "probleem" in de ventilatie wereld. Indien de dampkap aan staat, zal deze een invloed hebben, dat moge duidelijk zijn. Het heeft een gevolg voor het luchtpatroon in uw woning, u gaat mogelijk 400 tot 500 m³/h ineens afvoeren. De dampkap zal de toevoer van lucht een beetje helpen en de afvoer een beetje tegenwerken. Maar dit is slechts een tijdelijk probleem (en niet eens een groot probleem :!: ), hetgeen eventueel opgelost kan worden door gebruik te maken van een recuperatie-dampkap.

In hoeverre klopt dit verhaal? :?:

Reacties

Pagina's

afbeelding van stijn
Lid vanaf: 10/03/2006
1014 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

=Jan=;853180 wrote:
Dimitri wrote:
joeng da staat hier vol zever seg. Met een Balansventilatie heb je echt geen zuigend of blazend effect ergens hoor. Je mag een haar op 10 cm van zo'n ventiel of aan de spleet onder de deur houden: dat gaat niet bewegen hoor!

Ik wil maar zeggen: steek gewoon een klassieke dampkap. Denk je nu echt dat je balansventilatie daar iets van zal merken? Ja enkel als je de dampkap op een halve meter van je extractieventiel zet of zo. Tevens je huis is nooooit winddicht. Of hebben jullie geen rolluiken? Gaan jullie buiten zonder de deur te openen?

Ik heb nu 2 maanden een operationele balansventilatie in een behoorlijk winddicht en geisoleerd huis. Ik lach nog altijd met mezelf als ik terugdenk aan al mijn theoretische bedenkingen zoals jullie ze hier maken. Dat half uurtje dat de dampkap opstaat gaat je evenveel rendement kosten dan dat je de voordeur moet openen om binnen of buiten te gaan.

Het gaat niet over het rendementsverliesvan de BV maar wel het rendement van de dampkap zelf: als er geen aanvoer van lucht is, kan de damkap ook niks afzuigen. Dus tenzij je gigantische spleten in je woning hebt of de achterdeur open zet, zal de dampkap amper effectief zijn.

Greetz,

Jan.

Dus je rendement van je ventilatie blijft hetzelfde, het gaat enkel over het rendement van je dampkap?

Is dat dan zo erg, dat die niet zo efficiënt meer is?

Ik dacht dat je rendement van je ventilatie ook omlaag ging gaan..

Als je nu buiten hoort, hoeveel lawaai eruit komt door de dampkap, en stel je dan voor dat je dit terug in je woning blaast.. bah mag er niet aan denken

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stijn;1947811 wrote:
=Jan=;853180 wrote:
Dimitri wrote:
joeng da staat hier vol zever seg. Met een Balansventilatie heb je echt geen zuigend of blazend effect ergens hoor. Je mag een haar op 10 cm van zo'n ventiel of aan de spleet onder de deur houden: dat gaat niet bewegen hoor!

Ik wil maar zeggen: steek gewoon een klassieke dampkap. Denk je nu echt dat je balansventilatie daar iets van zal merken? Ja enkel als je de dampkap op een halve meter van je extractieventiel zet of zo. Tevens je huis is nooooit winddicht. Of hebben jullie geen rolluiken? Gaan jullie buiten zonder de deur te openen?

Ik heb nu 2 maanden een operationele balansventilatie in een behoorlijk winddicht en geisoleerd huis. Ik lach nog altijd met mezelf als ik terugdenk aan al mijn theoretische bedenkingen zoals jullie ze hier maken. Dat half uurtje dat de dampkap opstaat gaat je evenveel rendement kosten dan dat je de voordeur moet openen om binnen of buiten te gaan.

Het gaat niet over het rendementsverliesvan de BV maar wel het rendement van de dampkap zelf: als er geen aanvoer van lucht is, kan de damkap ook niks afzuigen. Dus tenzij je gigantische spleten in je woning hebt of de achterdeur open zet, zal de dampkap amper effectief zijn.

Greetz,

Jan.

Dus je rendement van je ventilatie blijft hetzelfde, het gaat enkel over het rendement van je dampkap?

Is dat dan zo erg, dat die niet zo efficiënt meer is?

Ik dacht dat je rendement van je ventilatie ook omlaag ging gaan..

Als je nu buiten hoort, hoeveel lawaai eruit komt door de dampkap, en stel je dan voor dat je dit terug in je woning blaast.. bah mag er niet aan denken

Of je dampkap nu naar buiten of naar binnen blaast dat zal binnen nauwelijks een verschil in geluid maken.

Trouwens met een goed ventilatiesysteem, en dat is een D normaal gesproken, heeft het totaal geen zin om kooklucht nog naar buiten te sturen. Waarom zou je dan nog die moeite doen om een gat door de muur te maken, daar leidingen naartoe proberen te leiden en vervolgens een hoop energie daardoor weg te sturen.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stijn;1947811 wrote:
=Jan=;853180 wrote:
Dimitri wrote:
joeng da staat hier vol zever seg. Met een Balansventilatie heb je echt geen zuigend of blazend effect ergens hoor. Je mag een haar op 10 cm van zo'n ventiel of aan de spleet onder de deur houden: dat gaat niet bewegen hoor!

Ik wil maar zeggen: steek gewoon een klassieke dampkap. Denk je nu echt dat je balansventilatie daar iets van zal merken? Ja enkel als je de dampkap op een halve meter van je extractieventiel zet of zo. Tevens je huis is nooooit winddicht. Of hebben jullie geen rolluiken? Gaan jullie buiten zonder de deur te openen?

Ik heb nu 2 maanden een operationele balansventilatie in een behoorlijk winddicht en geisoleerd huis. Ik lach nog altijd met mezelf als ik terugdenk aan al mijn theoretische bedenkingen zoals jullie ze hier maken. Dat half uurtje dat de dampkap opstaat gaat je evenveel rendement kosten dan dat je de voordeur moet openen om binnen of buiten te gaan.

Het gaat niet over het rendementsverliesvan de BV maar wel het rendement van de dampkap zelf: als er geen aanvoer van lucht is, kan de damkap ook niks afzuigen. Dus tenzij je gigantische spleten in je woning hebt of de achterdeur open zet, zal de dampkap amper effectief zijn.

Greetz,

Jan.

Dus je rendement van je ventilatie blijft hetzelfde, het gaat enkel over het rendement van je dampkap?

Is dat dan zo erg, dat die niet zo efficiënt meer is?

Ik dacht dat je rendement van je ventilatie ook omlaag ging gaan..

Als je nu buiten hoort, hoeveel lawaai eruit komt door de dampkap, en stel je dan voor dat je dit terug in je woning blaast.. bah mag er niet aan denken

Of je dampkap nu naar buiten of naar binnen blaast dat zal binnen nauwelijks een verschil in geluid maken.

Trouwens met een goed ventilatiesysteem, en dat is een D normaal gesproken, heeft het totaal geen zin om kooklucht nog naar buiten te sturen. Waarom zou je dan nog die moeite doen om een gat door de muur te maken, daar leidingen naartoe proberen te leiden en vervolgens een hoop energie daardoor weg te sturen.

afbeelding van stijn
Lid vanaf: 10/03/2006
1014 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

het geluid van het rooster buiten , hoor je echt niet binnen

Als je die dan straks ook binnen hoort, hoor je wel meer he

Bovendien, ooit al eens het afvoerkanaal tss je damkap en gevel bekeken? Dat is echt zo proper niet hoor, als je dat dan allemaal naar binnen blaast...

Een hoop energie naar buiten blazen vind ik wel overdreven

Damkap staat hooguit 30min aan per dag: terwijl je kookt , maak je zelf warmte bij, dus waar is je verlies dan.... ik weet het zo goed niet hoor

Heb alleen weinig zin oö al die dingen binnenshuis te houden.

Als je je voordeur of achterdeur opent. gaat je energie ook daar weg. dus moet je al een sas hebben.. ik vind het allemaal wel erg sterk hoor

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stijn;1947844 wrote:
het geluid van het rooster buiten , hoor je echt niet binnen

Als je die dan straks ook binnen hoort, hoor je wel meer he

Bovendien, ooit al eens het afvoerkanaal tss je damkap en gevel bekeken? Dat is echt zo proper niet hoor, als je dat dan allemaal naar binnen blaast...

Een hoop energie naar buiten blazen vind ik wel overdreven

Damkap staat hooguit 30min aan per dag: terwijl je kookt , maak je zelf warmte bij, dus waar is je verlies dan.... ik weet het zo goed niet hoor

Heb alleen weinig zin oö al die dingen binnenshuis te houden.

Als je je voordeur of achterdeur opent. gaat je energie ook daar weg. dus moet je al een sas hebben.. ik vind het allemaal wel erg sterk hoor

Als er geen rooster is dan is er ook geen geluid van een rooster hé. Binnen hoor je het geluid van de dampkap, naargelang welk type en welke opstelling kan dat veel of weinig zijn. In geval van afvoer naar buiten hoor je daar ook datzelfde geluid vermeerderd met het geluid veroorzaakt door de stuwing in de buis en door de buitenrooster. Dus bij recirculatie heb je binnen niet meer geluid.

Bij recirculatie heb je uiteraard de vetfilter die alle vet opvangt, wat overblijft en dus terug binnen wordt gestuurd is kooklucht en kookvocht. Dit wordt opgenomen door het ventilatiesysteem en hiervan is na één a twee uur niets meer te merken. Die korte tijd dat je er wel iets van merkt is normaal ook geen probleem, tenzij je stinkend eten klaarmaakt en dat ruik je tijdens de maaltijd dan ook.

Een deur openzetten is totaal niet te vergelijken met een afzuiging. Bij een openstaande deur en geen tochtig huis staat de binnenlucht stil en zal ze nauwelijks verdwijnen door die deur.

Zo kan je ook je huis niet verluchten door een raam of deur open te zetten, de lucht aan binnen- en buitenkant blijft ongeveer waar die is tenzij je twee ramen tegenover elkaar openzet en het daarbij ook nog waait.

Bij afzuiging naar buiten maak je warmte bij tijdens het koken. Waar is het verlies dan vraag je je af.

Als je niet afzuigt naar buiten zuig je niet de in de woning reeds aanwezige warmte af, bovendien win je nog extra warmte van het kookvuur, je hebt geen verlies maar wel winst van warmte.

Al die dingen binnenshuis houden? Die dingen dat is waterdamp (kan zeer welkom zijn bij balansventilatie) en dat is gedurende korte tijd de geur van uw maaltijd. Ja en?

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stijn;1947844 wrote:
het geluid van het rooster buiten , hoor je echt niet binnen

Als je die dan straks ook binnen hoort, hoor je wel meer he

Bovendien, ooit al eens het afvoerkanaal tss je damkap en gevel bekeken? Dat is echt zo proper niet hoor, als je dat dan allemaal naar binnen blaast...

Een hoop energie naar buiten blazen vind ik wel overdreven

Damkap staat hooguit 30min aan per dag: terwijl je kookt , maak je zelf warmte bij, dus waar is je verlies dan.... ik weet het zo goed niet hoor

Heb alleen weinig zin oö al die dingen binnenshuis te houden.

Als je je voordeur of achterdeur opent. gaat je energie ook daar weg. dus moet je al een sas hebben.. ik vind het allemaal wel erg sterk hoor

Als er geen rooster is dan is er ook geen geluid van een rooster hé. Binnen hoor je het geluid van de dampkap, naargelang welk type en welke opstelling kan dat veel of weinig zijn. In geval van afvoer naar buiten hoor je daar ook datzelfde geluid vermeerderd met het geluid veroorzaakt door de stuwing in de buis en door de buitenrooster. Dus bij recirculatie heb je binnen niet meer geluid.

Bij recirculatie heb je uiteraard de vetfilter die alle vet opvangt, wat overblijft en dus terug binnen wordt gestuurd is kooklucht en kookvocht. Dit wordt opgenomen door het ventilatiesysteem en hiervan is na één a twee uur niets meer te merken. Die korte tijd dat je er wel iets van merkt is normaal ook geen probleem, tenzij je stinkend eten klaarmaakt en dat ruik je tijdens de maaltijd dan ook.

Een deur openzetten is totaal niet te vergelijken met een afzuiging. Bij een openstaande deur en geen tochtig huis staat de binnenlucht stil en zal ze nauwelijks verdwijnen door die deur.

Zo kan je ook je huis niet verluchten door een raam of deur open te zetten, de lucht aan binnen- en buitenkant blijft ongeveer waar die is tenzij je twee ramen tegenover elkaar openzet en het daarbij ook nog waait.

Bij afzuiging naar buiten maak je warmte bij tijdens het koken. Waar is het verlies dan vraag je je af.

Als je niet afzuigt naar buiten zuig je niet de in de woning reeds aanwezige warmte af, bovendien win je nog extra warmte van het kookvuur, je hebt geen verlies maar wel winst van warmte.

Al die dingen binnenshuis houden? Die dingen dat is waterdamp (kan zeer welkom zijn bij balansventilatie) en dat is gedurende korte tijd de geur van uw maaltijd. Ja en?

afbeelding van stijn
Lid vanaf: 10/03/2006
1014 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en wat is er dan zo erg aan een gewone steken

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stijn;1947864 wrote:
en wat is er dan zo erg aan een gewone steken

Het kost meer moeite, het kost meer geld, het kost meer energie en het is zinloos.

Verder is dat niet erg.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13275 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stijn;1947864 wrote:
en wat is er dan zo erg aan een gewone steken

Het kost meer moeite, het kost meer geld, het kost meer energie en het is zinloos.

Verder is dat niet erg.

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik stel voor dat je eens een blowerdoor test gaat bijwonen. Daar zetten ze met een ventilator met een debiet vele malen kleiner dan uw dampkap een huis in onderdruk om op die manier luchtlekken te detecteren.

Als je geluk hebt is de woning nog niet 100% afgewerkt, wel alle folies ed geplaatst. Je moet dan is die folies eens goed bekijken (aan ramen bvb) Beeldt u nu in dat ge datzelfde doet met een veel krachtigere ventilator (uw dampkap dus)

Conclusie:

Het grote probleem met een normale dampkap met buitenafvoer is de aanvoer van de lucht die naar buiten wordt geblazen.

Heb je ventilatie C dan is er quasi geen probleem (om niet te zeggen geen). Zit je met een D en is alles "zo goed als" potdicht dan schieten er een paar mogelijkheden van aanvoer over:

- Aanvoerkanalen van uw D (laag debiet) => niet erg

- Afvoerkanalen van uw D (kunnen in onderdruk komen) => al iets erger

- Schouw van uwe gas/houtkachel die je misschien ook gaat bijplaatsen => erg (CO)

Dan hebben we het nog niet gehad over rendement. Want zoals gezegd is daar inderdaad toch iets te winnen hoor. Passiefwoningen verwarmen (onder andere) hun woning met de 'verloren' warmte van het koken. Als je naar energiezuinigheid streeft is het toch te gek dat je warmte nutteloos naar buiten stuwt.

ivm met de vettigheid van uw afvoerkanaal:

Deftige vetfilters plaatsen, en ze regelmatig reinigen (dat gaat tegenwoordig gewoon in de afwasmachine)

afbeelding van Enk
Lid vanaf: 23/03/2011
12209 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik stel voor dat je eens een blowerdoor test gaat bijwonen. Daar zetten ze met een ventilator met een debiet vele malen kleiner dan uw dampkap een huis in onderdruk om op die manier luchtlekken te detecteren.

Als je geluk hebt is de woning nog niet 100% afgewerkt, wel alle folies ed geplaatst. Je moet dan is die folies eens goed bekijken (aan ramen bvb) Beeldt u nu in dat ge datzelfde doet met een veel krachtigere ventilator (uw dampkap dus)

Conclusie:

Het grote probleem met een normale dampkap met buitenafvoer is de aanvoer van de lucht die naar buiten wordt geblazen.

Heb je ventilatie C dan is er quasi geen probleem (om niet te zeggen geen). Zit je met een D en is alles "zo goed als" potdicht dan schieten er een paar mogelijkheden van aanvoer over:

- Aanvoerkanalen van uw D (laag debiet) => niet erg

- Afvoerkanalen van uw D (kunnen in onderdruk komen) => al iets erger

- Schouw van uwe gas/houtkachel die je misschien ook gaat bijplaatsen => erg (CO)

Dan hebben we het nog niet gehad over rendement. Want zoals gezegd is daar inderdaad toch iets te winnen hoor. Passiefwoningen verwarmen (onder andere) hun woning met de 'verloren' warmte van het koken. Als je naar energiezuinigheid streeft is het toch te gek dat je warmte nutteloos naar buiten stuwt.

ivm met de vettigheid van uw afvoerkanaal:

Deftige vetfilters plaatsen, en ze regelmatig reinigen (dat gaat tegenwoordig gewoon in de afwasmachine)