dampkap - balansventilatie

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Wouter77
Lid vanaf: 22/03/2006
5 berichten

Ik ben van plan om een balansventilatie te voorzien, maar ik zit echter nog steeds met onzekerheden aangaande het gebruik van een klassieke dampkap. Nu ben ik te rade gegaan bij een installateur van venitalie en die antwoorde mij:

De afvoer van de dampkap is een bekend "probleem" in de ventilatie wereld. Indien de dampkap aan staat, zal deze een invloed hebben, dat moge duidelijk zijn. Het heeft een gevolg voor het luchtpatroon in uw woning, u gaat mogelijk 400 tot 500 m³/h ineens afvoeren. De dampkap zal de toevoer van lucht een beetje helpen en de afvoer een beetje tegenwerken. Maar dit is slechts een tijdelijk probleem (en niet eens een groot probleem :!: ), hetgeen eventueel opgelost kan worden door gebruik te maken van een recuperatie-dampkap.

In hoeverre klopt dit verhaal? :?:

Reacties

Pagina's

afbeelding van zozzie
Lid vanaf: 20/03/2006
91 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik zit met dezelfde vraag...

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De oplossing is alleszinds een dampkap met aktive koolfilter. Eigenlijk een must indien je voor balansventilatie kiest.

afbeelding van DUQIE72
Lid vanaf: 11/03/2006
238 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SvenVD wrote:
De oplossing is alleszinds een dampkap met aktive koolfilter. Eigenlijk een must indien je voor balansventilatie kiest.

Dat vind ik ook, maar waarom verkoopt Stork dan een dampkap die aansluitbaar is op de BV-unit ? Dat is toch geen goeie oplossing volgens mij ?? Wat met de filters in de BV unit en de afvoerbuizen tussen dampkap en Bv-unit, daar krijg je toch gegarandeert te veel vervuiling en problemen als gevolg daarvan ?

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waarom? Om er aan te verdienen natuurlijk Wink

Orcon heeft ook een damkap in hun gamma die je kan aansluiten op de BV. Zonder rekening te houden met het te lage debiet, heb je inderdaad een serieus probleem met vetten en andere vervuilingen in je WTW. En als je er extra filters tussen plaats heb je geen afzuiging meer.

afbeelding van Anonymous
Lid vanaf: 01/01/1970
16927 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dampkap in een gescheiden warmtewisselaar houden he.

afbeelding van Argyle
Lid vanaf: 12/03/2006
1229 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ook en dilemma voor mij..

Ga het zowieso niet aansluiten op de bv. Dus appart kanalenstelsel.

Dampkap met actieve koolfilter zie ik eigenlijk ook niet zitten. We zullen bv wel geen frietjes bakken in de keuken, voor de enkel keer gaan we dat wel halen of bij de "oudjes" beetje verder eten :o)

Zoek eerder een dampkamp met een beperkt debiet, zodat ik een raampje op kip kan zetten indien ik dat nodig heb. Niet ideaal..

of mischien een apparte aanvoerleiding bij het fornuis laten uitkomen, die je met een klep kan afsluiten? en als je de dampkap opzet, lucht van bv de kelder zo laten binnenkomen?

Greetz

afbeelding van geve
Lid vanaf: 10/03/2006
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Volgens mijn installateur kan je gerust een standaard dampkap gebruiken met normale externe uitlaat alleen moet je zorgend dat er een terugslagklep geplaatst wordt die ervoor zorgt dat de uitlaat dicht is als de dampkap uitgeschakeld is.

Een motorloze dampkap direct aangesloten op het ventilatiesysteem is eveneens mogelijk maar wordt niet aangeraden omwille van vetten die zich in de ventilatiekanalen zullen verspreiden en na verloop van tijd het kanaal vervuilen.

afbeelding van Argyle
Lid vanaf: 12/03/2006
1229 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi..

Een probleem met een 'normale' dampkamp is toch wel dat die het huis in onderdruk gaat zetten.. -> afvoer > aanvoer -> onbalans, onderdruk. Denk dat je dan toch bv best een raam op kiep zet in de keuken bv.

Greetz

Davy

afbeelding van Robbertje
Lid vanaf: 11/03/2006
466 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

heeft er eigenlijk iemand een recirculatie dampkamp? Merken? Prijskaartje? debiet? Tevredenheid?

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Robbertje wrote:
heeft er eigenlijk iemand een recirculatie dampkamp? Merken? Prijskaartje? debiet? Tevredenheid?

Hier staat er eentje van Siemens (eentje dat je moet uitschuiven-telescopisch, 90cm breed), bijna een jaar in gebruik. Is eigenlijk een gewone dampkap, maar dan met de ombouwset van Siemens erbij voor recirculatie. En die ombouwset is eigenlijk de koolfilter + nog een paar hulpstukken die je eigenlijk niet echt nodig hebt. In zover ik begrepen heb, zijn trouwens de meeste recirculatie dampkappen 'gewone' dampkappen, waar je dan een extra aktiefkoolfilter in aan kunt brengen.

Wij koken ongeveer dagelijks.

Technisch is het perfect. Ik vind niet dat we 'teveel' geurhinder hebben in huis, er is geen vetaanslag boven de dampkap. Ze is stil genoeg. Daar is geen enkel probleem. Mijn echtgenote stond er zeer kritisch over, en ik moest beloven dat als het niet voldeed, ik alsnog een gat in de muur ging kappen voor de afvoer. Maar ze is nu ook zeer tevreden met het eindresultaat.

Het enige probleem waar ik nog voorsta is de aktief koolfilter. Die ombouwset kost ongeveer 50 Euro (=filter + wat extra rommel). De filter alleen als vervangstuk kost 80 Euro. Wat dus vrij belachelijk is. En binnenkort zal ik die filter toch moeten gaan vervangen.

Nu dat het goed werkt denk ik ligt aan twee dingen; het is echt wel een stille dampkap en de vetfilter doet zeer goed zijn werk.

Walter

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ps: prijskaartje : zal een goede 600 Euro geweest zijn. Debiet: genoeg... (details zal je wel vinden in de siemens/bosch katalogus)

Walter

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26679 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

walter wrote:
ps: prijskaartje : zal een goede 600 Euro geweest zijn. Debiet: genoeg... (details zal je wel vinden in de siemens/bosch katalogus)

Walter

dampkap met recirculatie kost iets meer dan gewone door de extra koolstoffilter voor de rest zijn het dikwijls dezelfde toestellen

voor alle dampkappen = teveel debiet

afbeelding van DigitalOverdose
Lid vanaf: 12/03/2006
1562 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gisteren is mijn instalateur van de balansventilatie langs geweest om nog een paar puntjes op de 'i' te zetten en 'k heb hem deze vraag gesteld. Zijn antwoord (en dat was ook mijn gedacht) was dat de balansventilatie gedurende de tijd dat de dampkap aan staat inderdaad in onbalans gaat draaien. Een dampkap met afvoer naar buiten is dus niet ideaal MAAR... een dampkap wordt pakweg een half uurtje per dag gebruikt dus of dat nu zo'n ramp is weet ik niet. Als ge daar echt een probleem van maakt dan denk ik dat ge u ook wel eens moet afvragen of ge ni bij iedere buitendeur een sas voorziet want bij het openen van een buitendeur gaat uw ventilatie ook in onbalans.

Wat die tijdelijke onderduk in huis betreft daar stel ik me ook wel vragen bij of da ni een beetje muggeziften is. Want in een huis zonder balansventilatie zou net zo goed onderdruk moeten ontstaan bij gebruik van een dampkap. En ik geloof dat er genoeg woningen zijn zonder ventilatiesysteem die toch wel even 'luchtdicht' zijn als nen hoop woningen die er wel een hebben. Het nut van een huis zo luchtdicht mogelijk te proberen maken is immers al wel een pakske langer algemeen bekend dan het nut van een ventilatie. Heeft iemand daar ooit problemen van gemaakt?

afbeelding van walter
Lid vanaf: 11/03/2006
5976 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

DigitalOverdose wrote:
Gisteren is mijn instalateur van de balansventilatie langs geweest om nog een paar puntjes op de 'i' te zetten en 'k heb hem deze vraag gesteld.

ik denk ook niet dat het probleem zich voordoet gedurende de tijd dat je je dampkap gebruikt, maar daarbuiten. Je zit dan eigenlijk voortdurend met een luchtlek dat nauwelijks goed dicht te krijgen is.

Walter

afbeelding van geve
Lid vanaf: 10/03/2006
26 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

walter wrote:
DigitalOverdose wrote:
Gisteren is mijn instalateur van de balansventilatie langs geweest om nog een paar puntjes op de 'i' te zetten en 'k heb hem deze vraag gesteld.

ik denk ook niet dat het probleem zich voordoet gedurende de tijd dat je je dampkap gebruikt, maar daarbuiten. Je zit dan eigenlijk voortdurend met een luchtlek dat nauwelijks goed dicht te krijgen is.

Walter

Dit is nu net waarom je een terugslapklep dient te voorzien. Als dampkap uit staat is klep dicht, met damkap aan gaat de klep automatisch open door de afgevoerde lucht.

Ik denk eveneens dat dit beetje onbalans tijdens het gebruik van de dampkap nauwelijks invloed gaat hebben.