Condensafvoer D-systeem ventilatie.

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van jvandeg
Lid vanaf: 12/03/2009
6 berichten

Voor mijn ventialtie systeem moet ik een afvoer voorzien om het condenswater af te voeren.

Het is bij mij echter bijna onmogelijk om deze over de pannen of in een afvoer te laten weglopen.

Heeft er iemand ervaring met de hoeveelheid water dat er hier vrij komt.

Zodat ik eventueel met een simpel bakje kan werken.

mvgrt

Reacties

afbeelding van Maartenn
Lid vanaf: 29/12/2011
2288 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jvandeg;1764614 wrote:
Voor mijn ventialtie systeem moet ik een afvoer voorzien om het condenswater af te voeren.

Het is bij mij echter bijna onmogelijk om deze over de pannen of in een afvoer te laten weglopen.

Heeft er iemand ervaring met de hoeveelheid water dat er hier vrij komt.

Zodat ik eventueel met een simpel bakje kan werken.

mvgrt

Dat is een werkje dat hier nog altijd blijven liggen is. Nu staat er dus ook een emmer onder. Bij de opstart in februari had ik om de 2 dagen een 10 liter. Maar toen was de chape en pleister nog redelijk nat. Sinds april heb ik geen druppel meer gezien.

afbeelding van pieke420
Lid vanaf: 21/10/2007
301 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In zomermaanden niets, vooral als het kouder is het je condens. Weet wel wat plaatsen dat er een emmer onder staat. Bij sommige durft hij ook al eens overlopen... Maar het is zeker doenbaar.

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10538 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

in winter kan het water er uit stromen... (oppassen met emmer, mijn slaapkamer stond al eens onder water in begin Smile )

de rest van jaar komt er quasi geen drup uit.

afbeelding van ThomasZE
Lid vanaf: 06/11/2010
810 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hier hetzelfde. In de zomer moet ik de sifon die op de afvoerbuis zit zelfs af en toe bijvullen omdat hij opdroogt.

afbeelding van Tc2004
Lid vanaf: 02/09/2012
8 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ThomasZE;1764794 wrote:
Hier hetzelfde. In de zomer moet ik de sifon die op de afvoerbuis zit zelfs af en toe bijvullen omdat hij opdroogt.

In het geval de sifon daar opgedroogd is, ... heb je soms geurhinder van die sifon via de ventilatie??

Wij hebben soms - in onze nieuwbouw - geurhinder via de ventilatie - type D, wat ruikt als een droog staande sifon.

De geurhinder hadden we eerst ook via de douche - en door de afzuiging - kwam de geur zo in de ventilatie kanalen terecht. Maar de sifon in de douche was niet goed aangesloten en je rook zo de stank in de douche dan. Probleem daar is opgelost.

Maar ik vermoed dat de condensafvoer van de ventilatie aangesloten zit op dezelfde afvoer als de douche (douche staat op verdiep 1, ventilatie op verdiep 2 erboven).

Zou dit kunnen?

En hoe kun je dit checken, want ik kan er niet aan, aan die sifon, noch aan de afvoerkanalen van de ventilatie.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

jvandeg;1764614 wrote:
Voor mijn ventialtie systeem moet ik een afvoer voorzien om het condenswater af te voeren.

Het is bij mij echter bijna onmogelijk om deze over de pannen of in een afvoer te laten weglopen.

Heeft er iemand ervaring met de hoeveelheid water dat er hier vrij komt.

Zodat ik eventueel met een simpel bakje kan werken.

mvgrt

Hangt van situatie tot situatie af. Hier ook nauwelijks condenswater.

Je kan met een bakje of emmer werken. Let er wel op dat je alsnog een sifon gebruikt (waterslot) anders zuig je langs daar valse lucht binnen die niet langs de filter passeert.

Alternatief voor die sifon is de afvoerleiding laten uitkomen tot in de onderkant van het bakje (bak,emmer) en dan zorgen dat het waterpeil altijd daarboven staat.

afbeelding van kristof82
Lid vanaf: 07/03/2010
408 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De sifon zit meestal aan de kant van de afvoer motor dus als hij droog staat en geur aanzuigt via de sifon zal deze naar buiten worden geblazen, dus geurhinder is er normaal niet door een droogstaande sifon. Het gevolg van een droogstaande sifon is dat er een deel van de afvoerlucht niet uit je huis wordt gehaald maar uit het riool. Ook kan dan het condenswater minder gemakkelijk weg waardoor er kans bestaat dat je motor defect gaat. Bij een comfo D van Storkair is dit toch zo...

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kristof82;1845446 wrote:
De sifon zit meestal aan de kant van de afvoer motor dus als hij droog staat en geur aanzuigt via de sifon zal deze naar buiten worden geblazen, dus geurhinder is er normaal niet door een droogstaande sifon. Het gevolg van een droogstaande sifon is dat er een deel van de afvoerlucht niet uit je huis wordt gehaald maar uit het riool. Ook kan dan het condenswater minder gemakkelijk weg waardoor er kans bestaat dat je motor defect gaat. Bij een comfo D van Storkair is dit toch zo...

Ben je zeker Kristof, ik heb ook een Storkair (350) en meen me te herinneren dat ik via de afvoer voelde dat hij daar lucht zoog voor ik de afvoer had aangesloten. De afvoer vertrekt uit de ruimte waarin de wisselaar zich bevindt. Misschien is er een verschil tussen een toestel met linkse of rechtse uitvoering dan.

afbeelding van kristof82
Lid vanaf: 07/03/2010
408 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

heel zeker Biggrin

Je hebt twee kanten aan de wisselaar, 1 waar de afvoermotor zit (bij een rechts toestel links en omgekeerd) en 1 aan de toevoermotor. Aan de kant van de afvoermotor zit de condensafvoer. Als je geen sifon plaatst zuigt hij via de condensafvoer idd lucht, maar deze lucht gaat direct naar buiten, dus hier kan je geen geurhinder van hebben.

afbeelding van Dortje
Lid vanaf: 30/11/2011
2192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar dan draait je systeem niet meer in balans?

Volg de bouw van ons massief-passiefhuis (modern, witte kubus): passiefbalen.blogspot.be

afbeelding van kristof82
Lid vanaf: 07/03/2010
408 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

klopt, vandaar dat een gevulde sifon noodzakelijk is, al wordt dit heeel vaak niet nodig geacht...

Bij een comfo D wordt op 100%, 50m³/u langs daar gezogen zonder sifon.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
14598 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

kristof82;1845514 wrote:
heel zeker Biggrin

Je hebt twee kanten aan de wisselaar, 1 waar de afvoermotor zit (bij een rechts toestel links en omgekeerd) en 1 aan de toevoermotor. Aan de kant van de afvoermotor zit de condensafvoer. Als je geen sifon plaatst zuigt hij via de condensafvoer idd lucht, maar deze lucht gaat direct naar buiten, dus hier kan je geen geurhinder van hebben.

Ok, bedankt, weer iets geleerd dan.

afbeelding van wawadadakawa
Lid vanaf: 15/07/2011
352 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Om even dit topic terug naar boven te halen. Bij iedereen die zijn ventilatie D niet heeft aangesloten aan een afvoer hoe is dit aan het meevallen?

Moeten jullie in de winter veel het bakje leegmaken bij gewoon gebruik (dus niet als de bouw nog nat is)?

Alvast bedankt,

afbeelding van Dortje
Lid vanaf: 30/11/2011
2192 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mag deze afvoer op de regenwaterput?

Volg de bouw van ons massief-passiefhuis (modern, witte kubus): passiefbalen.blogspot.be

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26793 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

ik zie geen bezwaar, maar voor extra water zou ik het toch niet doen