Blowerdoortest - trapval open of gesloten?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van wendy de bouwer
Lid vanaf: 08/04/2006
145 berichten

Beste,

Ik meen dat voor een blowerdoortest de trapval naar de zolder open moet staan.

Nu hoor ik van een uitvoerder van zo'n test dat de trapval toe mag tijdens de test, omdat die in het normale leven toch ook toe is. Dat lijkt me inderdaad logisch, maar kent iemand het correcte antwoord (naar de wet hierrond)?

Alvast bedankt,

Wendy

Reacties

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

euhm wat dan met de binnendeuren?

volgens mij zou dit alles niet uit mogen maken, zolang je geen openingen bewust maakt in de geisoleerde schil.

ingeval van zolder zou het wel uitmaken als de zoldervloer een grens is van de geisoleerde schil, dan zou dit luik in weze luchtdicht moeten zijn. maar typisch isoleer je toch het dak en maakt dit luchtdicht.

afbeelding van De Schepper Frank
Lid vanaf: 30/12/2009
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het volgende document geeft een duidelijk antwoord op jouw vraag:

http://www2.vlaanderen.be/economie/ener ... enzone.pdf

afbeelding van Geert Bellens
Lid vanaf: 26/12/2007
260 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De Schepper Frank wrote:
Het volgende document geeft een duidelijk antwoord op jouw vraag:

http://www2.vlaanderen.be/economie/ener ... enzone.pdf

Volgens mij staan de foto's net verkeerd , niet ?

Geert

afbeelding van De Schepper Frank
Lid vanaf: 30/12/2009
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geert,

Inderdaad, de foto's staan volgens mij ook niet op de juiste plaats.

Maar de uitleg is wel zeer duidelijk: als de zolder binnen het BV en EPW-volume zit dan moet het zolderluik open staan. Als het zolderluik dan toch dicht is, dan mogen de resultaten van de meting NIET worden gebruikt in de EPB-aangifte van de woning!!!

Dus Wendy, opletten als de luchtdichtheidstest reeds gebeurd is en het zolderluik dicht gelaten is: kijk even na of de zolder in het BV zit of erbuiten.

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Indien de zolder binnen het geïsoleerd volume valt, dan moet het zolderluik open staan. Valt de zolder er buiten, dan moet het luik gesloten blijven, maar ook niet meer dan enkel gesloten.

afbeelding van De Schepper Frank
Lid vanaf: 30/12/2009
7 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geert Bellens wrote:
De Schepper Frank":1tj422xa wrote:
Het volgende document geeft een duidelijk antwoord op jouw vraag:

http://www2.vlaanderen.be/economie/ener ... enzone.pdf

Volgens mij staan de foto's net verkeerd , niet ?

Geert

Heb dit gemeld aan het VEA en ze hebben me bevestigd dat de foto's gewisseld zijn. Ze zullen binnenkort dit document aanpassen.

SvenVD wrote:
Indien de zolder binnen het geïsoleerd volume valt, dan moet het zolderluik open staan. Valt de zolder er buiten, dan moet het luik gesloten blijven, maar ook niet meer dan enkel gesloten.

Indien de zolder buiten het BV valt, dan moet het zolderluik gesloten zijn, maar mag het niet worden afgedicht. Meer info hierover kan je terugvinden via http://www.epbd.be/media/docs/Luchtdich ... 081020.pdf (zie paragraaf 4.2)

afbeelding van Tom_de_zelfbouwer
Lid vanaf: 14/10/2009
434 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat dan als je een test laat doen voor de EPB , maar je dak is nog niet geïsoleerd?

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tom_de_zelfbouwer wrote:
Wat dan als je een test laat doen voor de EPB , maar je dak is nog niet geïsoleerd?

test is zinloos; eerst isolatie en dampscherm plaatsen he.

afbeelding van Tom_de_zelfbouwer
Lid vanaf: 14/10/2009
434 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

hoe lang heb je dan speling omhet eindverslag van de EPB in te dienen?

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Tom_de_zelfbouwer wrote:
hoe lang heb je dan speling omhet eindverslag van de EPB in te dienen?

6maand nadat je er woont...

ik ga ook eerst verhuizen normaal dan dakisolatie, ventilatie, binnendeuren, blowertest..... heel het boeltje voor EPB moet in die 6maand in orde zijn...

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In theorie is het 6 maand na in gebruikname van het gebouw. Heeft eigenlijk niets met verhuisdatum te maken...

afbeelding van Kris77
Lid vanaf: 15/06/2008
10539 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SvenVD wrote:
In theorie is het 6 maand na in gebruikname van het gebouw. Heeft eigenlijk niets met verhuisdatum te maken...

officiele domicilie verplaatsing?

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dat is de praktijk... Maar volgens de letter van de wet is het vanaf het moment dat de woning in gebruik genomen wordt...

afbeelding van Tom_de_zelfbouwer
Lid vanaf: 14/10/2009
434 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

SvenVD wrote:
Indien de zolder binnen het geïsoleerd volume valt, dan moet het zolderluik open staan. Valt de zolder er buiten, dan moet het luik gesloten blijven, maar ook niet meer dan enkel gesloten.

Wat als je daK 22cm geïsoleerd is en je gaat de zoldervloer na-isoleren met 5cm rotswol?

ligt de zolder dan binnen of buiten het BV?

idem voor de garage:

ligt momenteen binnen BV.

Maar wat als je de aangrenzende binnenwanden gaat na-isoleren met 6cm PUR platen.

Ligt de garage dan binnen of buiten het BV?

Zou beide wel makkelijk zijn om het resultaat van de test op te krikken.

afbeelding van SvenVD
Lid vanaf: 11/03/2006
17518 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het beschermd volume is dan het volume dat gebruikt wordt voor de berekeningen. Het isoleren van ruimtes die buiten dat beschermd volume liggen of het isoleren van wanden binnen het beschermd volume maakt geen verschil voor de definitie van het beschermd volume.

Concreet in jouw geval:

zolderluik open omdat zolder binnen het BV ligt. 5cm is te weinig als isolatie voor EPB indien zolder buiten volume zou liggen.

Garage:

'k veronderstel dat buitenwanden evenveel isolatie hebben? Zoja, dan kan je kiezen, maar je moet wel hetzelfde volume nemen als voor EPB berekeningen. Indien niet, kan je eigenlijk nog steeds kiezen en meest gunstige situatie nemen.