Ik heb momenteel 20 Polycrystalijne zonnepanelen van 270Wp, verbonden op een 3fasige omvormer van 5kVa. Ze liggen in 2 strings van elk 10 panelen.

Ik kan op een lager gelegen dak nog 4 panelen bijplaatsen. Dit zou het rendement van mijn omvormer verbeteren en nog enkele E-punten winnen.

Is het mogelijk om 4 monocrystalijne panelen te combineren van een hoger watpiek, 305Wp/stuk, in mijn huidige installatie met Poly's van een ander watpiek? Het idee zou dan zijn op de omvormer 1 string te hebben met de 20 poly-panelen van 270Wp; en op de 2de string 4 mono-panelen van 270Wp. Ik zou de strings zo scheiden om dat de 4 extra panelen wat extra schaduw kunnen hebben.

Kan dit ?

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14235 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mono of poly maakt niet uit, je moet wel naar de max. spanning en stroom kijken die je omvormer mag hebben.

De panelen zullen nu niet voor niets in 2 strings van 10 panelen zijn aangesloten vermoed ik.

afbeelding van Skorno
Lid vanaf: 20/05/2017
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

janus wago schreef:

Mono of poly maakt niet uit, je moet wel naar de max. spanning en stroom kijken die je omvormer mag hebben.

De panelen zullen nu niet voor niets in 2 strings van 10 panelen zijn aangesloten vermoed ik.

Mmm? Ik dacht dat ze die strings gewoon gebruikten omdat dat betere prestaties geeft bij schaduw...

Ik heb een driefasige omvormer, een SAJ Suntrio 5k (link). Enig idee op basis van die specs?

Andere optie is dat ik 4 dezelfde panelen bijleg en 12 panelen op elke  string - maar vermits die laatste 4 panelen veel meer schaduw gaan hebben vrees ik dat ze de hele string onderuit zullen halen qua performantie.

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
7540 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De omvormer kan 1000VDC verdragen. Je moet dus opzoeken wat de max uitgangsspanning van de panelen zijn. Voor 270Wp panelen zal dat wellicht beneden de 40V liggen, dus 20 stuks is rond de 800V.

Als je panelen van 305Wp in serie op een streng met lichtere panelen aansluit, dan zal je slechts de stroom krijgen die het lichtste paneel kan voeren, dus je zal geen volledig rendement halen uit de 305.

De 20 panelen op 1 streng en maar 4 op de andere zal ook het rendement niet ten goede komen natuurlijk.

De panelen mengen als ze een verschillend zon/schaduw-regime hebben is ook geen goed idee.

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum

afbeelding van Skorno
Lid vanaf: 20/05/2017
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

De omvormer kan 1000VDC verdragen. Je moet dus opzoeken wat de max uitgangsspanning van de panelen zijn. Voor 270Wp panelen zal dat wellicht beneden de 40V liggen, dus 20 stuks is rond de 800V.

Als je panelen van 305Wp in serie op een streng met lichtere panelen aansluit, dan zal je slechts de stroom krijgen die het lichtste paneel kan voeren, dus je zal geen volledig rendement halen uit de 305.

De 20 panelen op 1 streng en maar 4 op de andere zal ook het rendement niet ten goede komen natuurlijk.

De panelen mengen als ze een verschillend zon/schaduw-regime hebben is ook geen goed idee.

 

Output Circuit Voltage van huidige is 38V, dus 20*38 = 760V, dus dat zou gaan.

De keuzes die ik dus lijk te hebben:

1. huidige panelen  (20*270Wp) op 1 string ; en nieuwe panelen (4*305Wp) van op 2de string

2. huidige panelen en nieuwe panelen mixen  (maar verschil qua schaduw - omdat de nieuwe panelen geen Westelijke zon kunnen hebben)

3. Niets doen - geen panelen bijplaatsen omdat sowieso optie 1 & 2 het rendement dusdanig naar beneden trekken.

 

Ik denk dat optie 1 nog het best is? Of zou het echt zo'n rendementsverlies van die 20 panelen op 1 string te zetten dusdanig zijn dat ik er beter niet aan begin? 

Ik kan ook nog bekijken of voor de 4 nieuwe ik ipv 305Wp ik geen LG kan leggen aan 370Wp/stuk.

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
479 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

 

U ontvangt toch geen certificaten voor deze installatie. Zo ja mag het niet.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Skorno
Lid vanaf: 20/05/2017
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Eendraadschema schreef:

Beste,

 

U ontvangt toch geen certificaten voor deze installatie. Zo ja mag het niet.

neen - géén certificaten. Betreft een installatie van vorig jaar, maar doe dit om:

- mijn EPB nog wat te pimpen, vooraleer ik de finale EPB laat opmaken

-rendement van mijn omvormer die te zwaar was gedimensioneerd merk ik nu - en anders betaal ik teveel prosumenten-tarief zonder reden

afbeelding van Eendraadschema
Lid vanaf: 20/07/2017
479 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Denk dan ook aan deze regels voor aangifte epb

.

De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van nieuwbouw is12 maanden na de eerste van de volgende twee datums:

datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)

datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.

en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.

De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte in geval van een renovatie of ingrijpende energetische renovatie is uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.

Voor meer info: https://sites.google.com/view/eendraadschema
Met vriendelijke groeten,
Björn

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
7934 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

En als uw opbrengst hoger is dan uw verbruik..... Dan betaal je 2 x teveel. 1 keer ik n aankoop en 1 keer op prosumententarief

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14235 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De MPPT Spanningsbereik [V] 160-900 van de omvormer is bepalend.

Verder moet je de MPP spanning van de panelen nemen en wel bij -15ºC

 

Vermoed wel dat de 20 panelen geen probleen zullen geven maar geef gewoon even aan hoe je het hoort te berekenen.

afbeelding van Skorno
Lid vanaf: 20/05/2017
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mario_ schreef:

En als uw opbrengst hoger is dan uw verbruik..... Dan betaal je 2 x teveel. 1 keer ik n aankoop en 1 keer op prosumententarief

Ik verbruik al mijn elektriciteit, door een warmtepomp.

Producenten tarief is toch bepaald op de omvormer? Als ik paar extra panelen bijleg, omdat bestaande omvormer beetje overgedimensioneerd is betaal ik toch niets extra...?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
7934 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

je betaalt nu dus te veel, want je omvormer is "overgedimensioneerd", je had het dus met een lichtere versie kunnen doen, die dan ook een beetje goedkoper zou zijn geweest in aankoop.

 

Als je de opgewekte energie verbruikt, dan is het ok.

afbeelding van Skorno
Lid vanaf: 20/05/2017
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

D I Y schreef:

De omvormer kan 1000VDC verdragen. Je moet dus opzoeken wat de max uitgangsspanning van de panelen zijn. Voor 270Wp panelen zal dat wellicht beneden de 40V liggen, dus 20 stuks is rond de 800V.

 

Dus ik zit inderdaad rond de 780V op die ene string met bestaande panelen. Mag dat? Er zei iemand me dat wettelijk er maar 750V gelijkstroom is toegelaten in België, en dat (theoretisch) de installatie dan niet in orde zou zijn.

Iemand die dat kan bevestigen?

afbeelding van frederik78
Lid vanaf: 08/11/2011
219 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is de spanning van die 4 panelen in serie op de 2de string dan niet te laag? (Hierboven staat MPPT minimum 160V)

afbeelding van Skorno
Lid vanaf: 20/05/2017
53 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

frederik78 schreef:

Is de spanning van die 4 panelen in serie op de 2de string dan niet te laag? (Hierboven staat MPPT minimum 160V)

Jep - terecht punt dat het met 4 panelen krap zal zijn. Ik ben eens aan het meten en zou er nog wel 2 extra panelen opkrijgen, dus met 6 zou het zeker geen probleem mogen geven...

 

Zoalng uiteraard die 20 panelen op 1 string (780V) geen probleem vormt...