Goeiemorgen allen, 

Wij hebben een oude boerderij die we graag zo goed mogelijk zouden renoveren. We bevinen ons nu op het punt dat verder isoleren weing zin heeft, gezien de specifieke problemen met oude panden. 

Het wordt dus tijd om te kijken naar de verwarmingssystemen zelf. 

Op dit moment hebben we een hogerendementsketel die op mazout draait. Dat was een budgettaire keuze die we twee jaar geleen hebben gemaakt. We hadden die graag gehouden. 

Ik bedacht me dat die mazoutketel houden voor die tien, vijftien dagen per jaar dat het vriest dat het kraakt en warmtepompen een te laag rendement hebben om comfortabel te verwarmen.

Mijn vraag is dus:

Is het uberhaupt mogelijk om de twee systemen te combineren? Kan ik een warmtepomp toevoegen aan het systeem en die zo managen dat die enkel draait als er genoeg energie uit de zonnepanelen komt? Idealiter levert die het ware water direct aan de kring en als het rendement daalt, dan springt de mazoutketel bij.

Geen idee of dat een realistisch plan is. technisch gezien zou dat geen probleem moeten zijn, zeker niet met opentherm-ketels waarvoor je eigenlijk zelf de software kan ontwikkelen (ik ben een beetje een nerd). 

Als jullie daar dus ideeën over hebben, dan ben ik bijzonder geïnteresseerd.

Alvast hartelijk bedankt en een prettige dag verder!

Reacties

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
14589 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als er genoeg energie uit de zonnepanelen komt?

 

Het is mij niet geheel duidelijk of je over thermische panelen spreekt of pv panelen?

En hoe groot is die installatie?

Verder is technisch veel mogelijk maar of het ook financieel interessant is ??

Je hebt immers een systeem en je gaat daar een tweede systeem naast zetten.

Heb je ook cijfers over je verbruik?

afbeelding van Mario_
Lid vanaf: 19/12/2014
8385 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

eerstr warmteverliesberekening maken, maar als je een recente modulerende mazoutketel hebt, ga je weinig kunnen doen om economisch te besparen.

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
2287 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heeft eigenlijk weinig tot geen zin... een HR-ketel zijn rendement verhoogt als de temperatuur van  het toevoerwater verlaagt. Je hebt er dus alle belang bij om die toevoertemperatuur zo laag mogelijk te houden (of maken). Een WP haalt dan het rendement van uw ketel onderuit...

PS: Heb je al eens een luchtdichtheidstest gedaan voor uw woning? Bij oudere woningen valt daar ook nog veel te rapen...

 

afbeelding van bouw vrouw
Lid vanaf: 23/10/2015
519 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus je hebt iets wat perfect de noden dekt. Een hoogrendements mazout ketel die het huis verwarmt.

Nu wil je dus extra geld inversteren in een 2e systeem om dus je huis dubbel te verwarmen? 

Ofwel doe je een warmteverliesberekening en dimensioneer je de warmtepomp zo dat deze het volledige huis altijd kan warm houden. En smijt je de mazout ketel buiten.

Ofwel berg je het plan warmtepomp op totdat de mazoutketel niet meer te repareren valt. Over een jaar of 30 ofzo.