Warmteverliesberekening WTCB <> heat-box

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van tehfnz
Lid vanaf: 06/01/2017
36 berichten

Om het nodige vermogen van de warmtepomp & legafstand vloerverwarming te bepalen ben ik zelf aan de slag gegaan met een warmteverliesberekening. Voor de eerste gebruikte ik de rekenmodule van het WTCB, de tweede werd gemaakt in heat-box pro (= online tool van bouw-energie.be - ik gebruikte de gratis trial versie).

Resultaten WTCB

  • ingevuld XLS-bestand
  • luchtdichtheid (n50) op 1 gezet
  • ventilatiedebiet op 50% gezet
  • inkomhal is 2 verdiepingen hoog zonder tussenvloer, voor deze berekening opgesplits in 2 aparte ruimtes

Resultaten heat-box

  • luchtdichtheid (v50) op 2 gezet
  • rendement WTW (systeem D)  87% 
  • inkomhal als 1 geheel ingerekend

Vergelijkende tabel

Totalen lijken niet elkaar niet heel veel te ontlopen. Klopt de stelling van heat-box dat opstartverliezen voor nieuwe (luchtdichte) woningen niet ingerekend moeten worden? Zo ja, volstaat een L/W-warmtepomp die 5kW kan leveren bij -8 voor verwarming + SWW of ga ik sowieso beter voor een 7.5kW exemplaar?

Als er iemand het ingevulde WTCB-bestand wil nakijken op eventuele kemels, please do!