Opbouw houtskeletbouw (wand/vloer/dak) nieuwbouw

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van chasin
Lid vanaf: 26/01/2018
37 berichten

Beste forumleden, 

Nu we stilaan de definitieve beslissingen moeten nemen voor onze nieuwbouw volgend jaar in houtskelet, wou ik graag even onze huidige (voorlopige) opbouw delen van de buitenwanden, vloer en het plat dak. Omgevingsvergunning is momenteel lopende, met definitieve beslissingsdatum 05/06/2019.

Standaard buitenwand in CM:
9,00    Vandersanden Imperia LF40 (240 x 90 x 40 mm)
3,80    Luchtspouw
3,50    Gutex multiplex
19,50  Cellulose

1,50    OSB
4,80    Leidingspouw
1,20    Gyproc
43,30 CM TOTAAL

Vloeropbouw CM:    
1,50    Vloerafwerking
7        Chape
1,8     Gutex standard + PE
12      Kooltherm K3
7        Uitvulchape
2,20   Llattenwerk
1,25   Gipskarton/-vezelplaat
32,75 CM TOTAAL

Opbouw plat dak CM:    
2,2      Waterdichting/beplanking/hellingsspieën
35,00  Cellulose
6         Recticel Eurothane 
43,20 CM TOTAAL

Is dit naar de toekomst toe voldoende, aangezien onze doelstelling toch is om nu zo veel mogelijk reeds te investeren in voldoende isolatie. 
Moesten er fouten in de volgorde staan, kan dit zijn omdat ik het verkeerd heb opgeschreven of foutief uit de offerte gehaald heb.  
Voor de buitenwanden is er standaard 19,5cm cellulose  en 3,5 cm Gutex multiplex voorzien, dit zou nog verder uitegebreid worden tot 24 cm cellulose en 6 cm Gutex. Dit lijkt mij echter een zeer goed idee, omdat ik er vanuit ga dat dit alleen maar een meerwaarde kan zijn naar de toekomst.

Dit zou dan volgende opbouw geven voor de buitenwanden:
9,00    Vandersanden Imperia LF40 (240x90x40 mm)
3,80    Luchtspouw
6,00    Gutex multiplex 
24,00  Cellulose 

1,50    OSB
4,80    Leidingspouw
1,20    Gyproc
50,30 CM TOTAAL

Zijn er volgens jullie opmerkingen of aanpassingen nodig, die wij voorlopig over het hoofd hebben gezien?
Alvast bedankt voor jullie tijd en nuttige reacties!
Mvg,

Maarten

Reacties

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
381 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op zich kan het wel gebeuren, maar er zijn ook oplossingen om niet luchtdichte OSB toch luchtdicht te maken:

2 lagen speciale verf of een folie voorzetten. 

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1428 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

Heb het dus even opgezocht: OSB platen waarvan het lekverlies <0,1m^3/h.m^2 bij druk van 50Pa worden  als luchtdicht beschouwd.

Dat weet ik ook, maar waar is te vinden wat precies de luchtdichtheid is van die platen ? Durelis Vapourblock garandeert men schriftelijk op < 0,001 m³/m².h.Pa bij 50 Pa volgens EN 12114.

mvg,

WB

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1428 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

Op zich kan het wel gebeuren, maar er zijn ook oplossingen om niet luchtdichte OSB toch luchtdicht te maken:

2 lagen speciale verf of een folie voorzetten. 

 

Tuurlijk, maar als na eerst een gewone lektest de infiltratie eigenlijk nog te hoog is, gaat men zich concentreren  op de aansluiting en het aftapen nog meer verzorgen. Als men dan merkt dat ook na de gecertificeerde test de infiltratie nog te hoog is,  kan men de OSB meestal niet meer apart testen want de leidingspouw en de gyproc staat er meestal al. Zelf al zou men dat wel nog kunnen, wat ga je doen ? Alle OSB en wie weet wat nog allemaal vervangen ?

mvg,

WB

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
381 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ok, laatste poging:

je bent het jezelf als aannemer verplicht (als je achter je werk staat tenminste) om tussentijds lektest te doen. Dus als je niet de juiste OSB hebt genomen/ gekregen dan zet je een folie bovenop, of verven.  En natuurlijk graag vooraleer je de leidingspouw voorziet. 

Dat stelt ook het wtcbn net zoals ze zeggen dat je OSB boer je dat moet kunnen garanderen zoniet wordt het een xtra folie. 

Trouwens: aftapen moet je meteen doen, anders kom je er sowieso niet. En dan niet alleen de naden, maar vooral de overgang vloer/wand. 

Ik zou trouwens nooit OSB nemen als je passief wilt gaan, das geen logische keuze.  

Ben je zeker dat het issue niet lag bij het schrijnwerk? De luchtdichting ervan?

( je lijkt je precies af te reageren op mij...ik probeer maar constructief te zijn. Heb echt wel andere dingen te doen dan oude cursussen op te zoeken en te doorbladeren)

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26346 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat is mis met OSB in passief?

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
381 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Wat er mis is?

zie alle bovenstaande threads...

noem het risicobeperking. 

Of wtcb dirol

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
381 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Woubeir,

dit vind ik op de Site van eurabo:

Door zijn samenstelling is de SmartPly OSB een zeer stevige, stabiele en belastbare plaat, geschikt voor dak- en vloerbeplating en wandverstijving.

De plaat is vervaardigd uit FSC-gelabelde houtvezels (FSC mixed sources) en formaldehydevrij verlijmd. De ‘gerichte' houtvezels zijn watervast verlijmd en kruislings in drie lagen opgebouwd. De kwaliteit betreft OSB3, wat neerkomt op toepassing voor belaste constructies in vochtige omstandigheden. Uit praktijktesten met Blowerdoor blijken de SmartPly OSB3-platen bovendien bijzonder luchtdicht te zijn.

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
381 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefan schreef:

Wat is mis met OSB in passief?

Allez, nog eentje voor het slapengaan:

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1428 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

je bent het jezelf als aannemer verplicht (als je achter je werk staat tenminste) om tussentijds lektest te doen. Dus als je niet de juiste OSB hebt genomen/ gekregen dan zet je een folie bovenop, of verven.  En natuurlijk graag vooraleer je de leidingspouw voorziet.

Dus als een bepaald luchtdichtheidsniveau behaald zou moeten worden, moet je dat niveau eigenlijk al bereiken bij die tussentijdse lektest.

Ben je zeker dat het issue niet lag bij het schrijnwerk? De luchtdichting ervan?

 

Nee, absoluut zeker de OSB.

( je lijkt je precies af te reageren op mij...ik probeer maar constructief te zijn. Heb echt wel andere dingen te doen dan oude cursussen op te zoeken en te doorbladeren)

Nee hoor, waarom zou ik.

mvg,

WB

afbeelding van chasin
Lid vanaf: 26/01/2018
37 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Woubeir schreef:

In plaats van OSB staat bij ons overal Unilin Durelis Vapourblock. Dat is gegarandeerd luchtdicht terwijl de luchtdichtheid van OSB teveel afhangt van de fabrikant en zelfs van productielot bij één fabrikant.

De leidingspouw zou ik isoleren (vanwege akoestiek).

Thanks voor het aanraden van een ander product, ga dit zeker eens vergelijken en voorstellen aan de betreffende aannemers; 

Joske_ schreef:

Meer isolatie is idd altijd beter.

Ik zou wel die 1.5 osb aan de binnenkant vervangen door 1.8 osb. Toen ik mijn hsb gezet heb (eind 2015) was 1.5cm osb niet voldoende als luchtdichting.

Ok, genoteerd. Ga dit zeker verder bespreken! Thanks voor de tip!

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
13548 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Woubeir schreef:

In plaats van OSB staat bij ons overal Unilin Durelis Vapourblock. Dat is gegarandeerd luchtdicht terwijl de luchtdichtheid van OSB teveel afhangt van de fabrikant en zelfs van productielot bij één fabrikant.

 

Hier was destijds (8 jaar geleden) ook osb voorgeschreven, maar op initiatief van de houtskeletaannemer die ook de luchtdichting moest verzorgen is overgestapt op bovengenoemde platen wegens te veel twijfel over osb.

Wellicht mede daardoor gaf de luchtdichtheidstest een waarde van 0,18. 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26346 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Smartply gebruikt hier en perfect luchtdicht

 

de vaporblock was duurder, maar zeker ook goed

Pagina's