Luchtdichting helpt - blowerdoor

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten

Vandaag ons resultaat van het e-peil gekregen na de blowerdoor.

Blowerdoor gaf een v50 waarde van 0.37.

Uiteindelijk hebben we 18 e-peil punten gewonnen met de blowerdoor.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan:

Alle ramen afgesmeerd met blowerproof liquid brush

Alle muuraanzetten gelijkvloers en verdieping afgesmeerd met blowerproof liquid brush

Doorvoeren van gelijkvloers naar kelder afgesmeerd met blowerproof liquid brush

Luchtdichte inbouwdoosjes in de buitenmuren

Alle preflexen die van beschermd volue naar de kelder gingen (zekeringkast) voorzien van een stop met membraan.

Valdorpel en ruberen dichtingen op de deur naar de kelder

2 buitendeuren met onderdorpel voor goede afdichting

 

In totaal komen we nu uit op e32 k24 (zonder PV) wat ik persoonlijk een mooi resultaat vind.

 

Als je wat aandacht besteed aan luchtdichting kan het dus veel punten opleveren.

 

Reacties

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1543 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Goldilock schreef:

BM96 schreef:

Ik heb niets van folie's, pasta's of dergelijke gekocht. Geen luchtdichte potjes, gewoon de standaard.
Wel alles goed afgekit, en hebben een resultaat van 0.62,

16 e-peilpunten eraf

 

Proficiat!

16 t.o.v. wat ? De default-waarde ? Want tegenwoordig is de gemiddelde v50 per woning over heel Vlaanderen 3,6 of zo. En 3,6 of 12 is wel een heel verschil natuurlijk.

mvg,

WB

afbeelding van Mccall
Lid vanaf: 27/01/2019
9 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hey, ondertussen zijn de ramen bij mij ook geplaatst en opgespoten met pur en wil ik beginnen luchtdicht aftewerken met de blowerproof liquid Brush. Nu mijn vraag is hoeveel van mijn raamkader mag max bezet worden met het product? Dus hoeveel mm, cm moet ik open laten rondom om dan aftetapen? Niet dat later de plakker heeft gepleisterd en je het product ziet op het raam kader. Als je dat met een tape doet dan moet je toch een een beetje over je raamkader plakken of ben ik mis? Mvg

 

afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

als ik het me nog kan herinneren hebben w ehet een kleine halve cm om de raamkader gesmeerd.

Om zeker te zijn kan je ook altijd hevadex contacteren voor de praktische vragen. Ze hebben mij toen zeer goed geïnformeerd.

afbeelding van Mccall
Lid vanaf: 27/01/2019
9 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Halo, mijn woning heeft een inpandige garage die niet tot het beschermd volume behoort en daar bevinden zich 3 ramen. 1 deur scheid de garage met het washok en vandaaruit kun je verder het huis in. Nu mijn vraag is moet ik de 3 ramen daar ook luchtdicht maken of is dat de moeite niet omdat het niet tot het beschermd volume behoort. Dan bespaar ik toch wel wat van die blowerdoor pasta.

Mvg

 

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1306 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mccall schreef:

Halo, mijn woning heeft een inpandige garage die niet tot het beschermd volume behoort en daar bevinden zich 3 ramen. 1 deur scheid de garage met het washok en vandaaruit kun je verder het huis in. Nu mijn vraag is moet ik de 3 ramen daar ook luchtdicht maken of is dat de moeite niet omdat het niet tot het beschermd volume behoort. Dan bespaar ik toch wel wat van die blowerdoor pasta.

Mvg

 

Dat moet idd. Uiteindelijk is je thermische snede ook de snede langswaar alles luchtdicht moet zijn. Beiden zijn aan elkaar verankerd. (Energetisch gezien). 

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15082 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Mccall schreef:

Halo, mijn woning heeft een inpandige garage die niet tot het beschermd volume behoort en daar bevinden zich 3 ramen. 1 deur scheid de garage met het washok en vandaaruit kun je verder het huis in. Nu mijn vraag is moet ik de 3 ramen daar ook luchtdicht maken of is dat de moeite niet omdat het niet tot het beschermd volume behoort. Dan bespaar ik toch wel wat van die blowerdoor pasta.

Mvg

Misschien dat er onlangs nieuwe regels zijn uitgevaardigd waar ik geen weet van heb. Maar zoals ik het begrijp uit de bestaande epb regelgeving moet een blowerdoortest enkel uitgevoerd worden voor het beschermd volume.

De definitie van beschermd volume is het volume dat binnen de isolatieschil is gelegen, of het energetisch afgeschermde volume. Het ontwerp van een woning kan zo zijn dat bijvoorbeeld een garage een zolder of een kelder daar dan buiten liggen.

Indien dit het geval is voor uw garage dan hoef je die dus niet te betrekken in de blowerdoortest.

Je moet er dan wel zorg voor dragen dat de scheiding tussen garage en woning volwaardig is geisoleerd en luchtdicht is afgewerkt.

De afwerking van de ramen in de garage gaan dan ook geen invloed hebben op de blowerdoortest.

afbeelding van stefvdc
Lid vanaf: 01/12/2014
249 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer
Dat moet idd. Uiteindelijk is je thermische snede ook de snede langswaar alles luchtdicht moet zijn. Beiden zijn aan elkaar verankerd. (Energetisch gezien). 

Dit moet inderdaad NIET.
Garage ligt buiten het beschermd volume (BV) , en wordt dus niet meegeneomen in de blowerdoortest.
Belangrijkste zal zijn dat de deur tussen de garage en het waskot luchtdicht is. Dus af te werken zoals een buitendeur met dichtingen en valdorpel. Deze deur moet trouwens ook een geïsoleerde deur zijn.

 

De thermische snede volgt het BV , de garage en dus ook die ramen vallen daar buiten. 

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1306 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zie net dat ik de vraag verkeerd gelezen heb, ik dacht dat het over ramen in de schil gingen,wat dus niet zo is. 
dus idd, theoretisch hoeft dit niet. 
anderzijds kan iedereen zich wel voorstellen dat als je het wel doet, het een positieve invloed kan hebben op het BV daar het eventuele luchtdichtheidsproblemen van de deur naar de garage tempert. Hoe minder koud (door convectie) in de garage  hoe minder energieverlies van BV naar garage. 

afbeelding van stefvdc
Lid vanaf: 01/12/2014
249 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Een verbetering van de luchtdichtheid rond de ramen in de garage kan inderdaad onrechtstreeks een invloed hebben op de woning.

Maar in een garage is de garagepoort (meestal) niet luchtdicht. De grootste verliezen in een woning komen meestal van deze garagepoort. Extra aandacht - en kosten - aan de ramen zullen dus verloren zijn als de poort niet luchtdicht is afgewerkt

afbeelding van Mccall
Lid vanaf: 27/01/2019
9 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bedankt voor jullie reacties, dus als ik het goed begrijp moet ik dan de binnenmuren van mijn garage nog eens bijkomend isoleren?  Wrm zou dit moeten want ik heb overal 12 cm isolatie in mijn spouwmuur steken. Mijn hele huis en inpandige garage is rondom 12 cm geïsoleerd, alleen wij gaan de garage nie verwarmen en ventileren. De vloerverwarming stopt aan de deur die de garage scheidt met de rest van het huis.

Mvg

 

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1306 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het gaat hier over luchtdichting, niet over isolatie. 

afbeelding van Mccall
Lid vanaf: 27/01/2019
9 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

art schreef:

Het gaat hier over luchtdichting, niet over isolatie. 

Je moet er dan wel zorg voor dragen dat de scheiding tussen garage en woning volwaardig is geisoleerd en luchtdicht is afgewerkt. Dit komt uit een vorige reactie. Mvg

afbeelding van art
Lid vanaf: 13/05/2009
1306 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Maar je zei dat alles goed geïsoleerd is en je vroeg of je je ramen in garage ook luchtdicht moet maken. 
plots begin je over isolatie ....dat was niet je initiële vraag. 
hoe luchtdichter je garage, hoe minder convectieverlies aldaar en dus ook minder verlies tss huis en garage. 

afbeelding van stefvdc
Lid vanaf: 01/12/2014
249 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer
Mccall schreef:

Halo, mijn woning heeft een inpandige garage die niet tot het beschermd volume behoort

Mccall schreef: Bedankt voor jullie reacties, dus als ik het goed begrijp moet ik dan de binnenmuren van mijn garage nog eens bijkomend isoleren?  Wrm zou dit moeten want ik heb overal 12 cm isolatie in mijn spouwmuur steken. Mijn hele huis en inpandige garage is rondom 12 cm geïsoleerd, alleen wij gaan de garage nie verwarmen en ventileren. 

Je zal nu toch eens moeten bepalen of de garage binnen het beschermd volume (BV) ligt of niet.

In je openingspost zeg je dat de garage buiten het BV ligt. Dan moet de muur tussen de woning en de garage geïsoleerd zijn, ook de tussendeur en het plafond van de garage  moet geïsoleerd zijn. 
Als de buitenmuren van de garage ook geïsoleerd zijn en de garage wordt in detail ingeven als AOR dan moet die isolatie van de tussenmuur niet zo dik zijn als de buitenmuur.
Bij een blowerdoortest wordt de garage niet meegerekend en moet de deur tussen de woning en de garage dicht.

Ofwel is de garage binnen het BV en wordt deze wel meegerekend in de blowerdoortest , deur tussen garage en woning moet dan open staan.

meer info bij je EPB verslaggever