Vandaag ons resultaat van het e-peil gekregen na de blowerdoor.

Blowerdoor gaf een v50 waarde van 0.37.

Uiteindelijk hebben we 18 e-peil punten gewonnen met de blowerdoor.

 

Wat hebben we hiervoor gedaan:

Alle ramen afgesmeerd met blowerproof liquid brush

Alle muuraanzetten gelijkvloers en verdieping afgesmeerd met blowerproof liquid brush

Doorvoeren van gelijkvloers naar kelder afgesmeerd met blowerproof liquid brush

Luchtdichte inbouwdoosjes in de buitenmuren

Alle preflexen die van beschermd volue naar de kelder gingen (zekeringkast) voorzien van een stop met membraan.

Valdorpel en ruberen dichtingen op de deur naar de kelder

2 buitendeuren met onderdorpel voor goede afdichting

 

In totaal komen we nu uit op e32 k24 (zonder PV) wat ik persoonlijk een mooi resultaat vind.

 

Als je wat aandacht besteed aan luchtdichting kan het dus veel punten opleveren.

 

Reacties

afbeelding van Piso
Lid vanaf: 05/12/2016
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste,

 

welke v50 waarde werd er dan eerst in uw EPB-dossier ingegeven?

 

 

Piso
afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen volgens mij. Of de standaard. De verslaggever heeft de blowerdoor eruit gelaten erin gestoken. Zo hebben we het verschil gezien.

afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste, 

Als ik dit product ook wil aanbrengen, kan ik dat dan best doen nét voor de pleister en chape werken?
Als alle technieken en ramen geplaatst zijn?

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1543 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Goldilock schreef: Geen volgens mij. Of de standaard. De verslaggever heeft de blowerdoor eruit gelaten erin gestoken. Zo hebben we het verschil gezien.

 

Dat verklaart die 18 punten. Geen blowerdoor of wel één met v50 = 6 levert bij ons ook al 10 punten op. Bij een v50 van 3 (tegenwoordig eigenlijk vrij standaard) worden dat 14 punten.

Om maar te zeggen: een blowerdoor werkt en de resultaten moeten zelfs niet extreem zijn om toch al een heel pak punten te kunnen winnen.

mvg,

WB

afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@BM96

 

De muraanzet moet je smeren vanaf de druklaag, niet vanaf de chappe. Dus voor je uitvullaag of PUR als je geen uitvullaag hebt.

Aan de ramen inderdaad voor de pleisterwerken. Ruimte langs de ramen goed opvullen met schuim of iets anders waar de liquid goed op aangebracht kan worden. Ik heb alles iets voller opgespoten en dan recht afgesneden. Dan mijn gyplat er tegen aangewerkt en dit afgesmeerd tot ongerveer een 5mm op de raam kader.

 

De mensen van hevadex zelf hadden ook wel wat tips en uitleg, daar kan je eventueel ook je licht opsteken.

afbeelding van Woubeir
Lid vanaf: 16/09/2008
1543 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Goldilock schreef:

@BM96

 

De muraanzet moet je smeren vanaf de druklaag, niet vanaf de chappe. Dus voor je uitvullaag of PUR als je geen uitvullaag hebt.

Aan de ramen inderdaad voor de pleisterwerken. Ruimte langs de ramen goed opvullen met schuim of iets anders waar de liquid goed op aangebracht kan worden. Ik heb alles iets voller opgespoten en dan recht afgesneden. Dan mijn gyplat er tegen aangewerkt en dit afgesmeerd tot ongerveer een 5mm op de raam kader.

 

De mensen van hevadex zelf hadden ook wel wat tips en uitleg, daar kan je eventueel ook je licht opsteken.

 

Was  er al iets van luchtdichtingsfolie of -tape voorzien voor die blowerproof liquid ?

mvg,

WB

afbeelding van levud
Lid vanaf: 13/08/2015
567 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@Woubeir: ik kan niet in Goldilock haar plaats spreken, maar wij hebben recent ook onze blowerdoor laten doen en met een gelijkaardig resultaat (v50 van 0.43). Ook wij hebben met blowerproof liquid (allez de versie van soudal = soudatight) gewerkt en geen tapes of folies gebruikt waar de blowerproof kwam. Enkel bij sommige buisdoorvoeren hebben we gewerkt met tapes/epdm slabben omdat dit zorgvuldiger luchtdicht te krijgen was dan met de "verf".

 

Standaard staat er gewoon een v50 van 12 in de EPB-software = de waarde die je krijgt als je geen blowerdoor laat doen. Is een naast de pot gerukte waarde, een huis dat vandaag gezet wordt en waar niet op luchtdichting gelet wordt haalt nog vlot een v50 van 6 ofzo. Dus logisch dat je een gigantische E-peil sprong kan maken op deze manier.

afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

geen ervaring als er al iets anders van folies is.

Ik zou niet werken met en-en.

Ook de doorvoeren van mijn vantilatie heb ik rond de buis opgespoten en afgesmeerd.  voor sommige toepassingen zijn tapes misschien makkelijker/sneller? Ik heb enkel ervaring met de liquid, wat in mijn ervaring heel amakkelijk werkt.

 

afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@Levud

Even ter zijde

Het is "in Goldilock zijn plaats" (I'm a man) new russian

... maar dat kan je natuurlijk niet weten...

afbeelding van levud
Lid vanaf: 13/08/2015
567 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Goldilock schreef:

@Levud

Even ter zijde

Het is "in Goldilock zijn plaats" (I'm a man) new russian

... maar dat kan je natuurlijk niet weten...

Excuses, iets van connotaties met namen enzo drink

afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Heeft je stucadoor ooit geklaagd over dit product?
Ik las hier op dit forum dat de stucadoor dit product niet aanraadde wegens niet goed bepleisterbaar?

afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Geen klachten gehad van de stukadoor. Kunnen ze daar ook geen extra hechtingslaag op aanbrengen? Als je zeker wil zijn even navragen bij hevadex of soudal.

afbeelding van 11221
Lid vanaf: 06/09/2015
1155 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Voor de mensen die nog twijfelen aan luchtdichting, is het nu ideaal weer.

Stevige storm hier in Limburg!

afbeelding van BM96
Lid vanaf: 08/03/2017
143 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik heb niets van folie's, pasta's of dergelijke gekocht. Geen luchtdichte potjes, gewoon de standaard.
Wel alles goed afgekit, en hebben een resultaat van 0.62,

16 e-peilpunten eraf

afbeelding van Goldilock
Lid vanaf: 02/11/2007
257 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

BM96 schreef:

Ik heb niets van folie's, pasta's of dergelijke gekocht. Geen luchtdichte potjes, gewoon de standaard.
Wel alles goed afgekit, en hebben een resultaat van 0.62,

16 e-peilpunten eraf

 