Hallo allen,

Ik had een vraag wat betreft aansluiting van het dampscherm (isover vario km duplex) op de OSB platen van de zoldervloer.

Tekening in bijlage moet de situatie wat duidelijker maken.

Huidige situatie:
- isolatie tegen het onderdak van de nok van het dak tot aan de dakgoot
- dampscherm tegen de vertikale strekkers
- zoldervloer reeds geïsoleerd met ook dampscherm thv onderzijde voor de slaapkamers eronder

Nu bestaat de vloer van de zolder uit OSB, en vraag ik me af hoe ik het dampscherm thv de vertikale strekkers moet aansluiten op de osb? Plak je het dampscherm op de OSB met de tape? Of niet je dit en dien je dit ook te doen met zo'n dichtingskit? 

+ aan de muren lees je steeds dat er +-1cm ruimte moet gelaten worden voor eventueel uitzetten van de OSB platen; hoe moet je hier dan te werk gaan naar luchtdichtheid toe?

Alvast bedankt!

Philippe

naamloos.png

Reacties

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
1753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Uw verticaal dampscherm mag je gewoon vasttapen aan de OSB-vloer (OSB is op zich ook een damprem en luchtscherm).

Die 1cm speling is in geconditioneerde ruimten wat overdreven... ik denk niet dat er een grote schommeling aan relatieve vochtigheid zal zijn op zolder, tenzij je daar misschien een sauna gaat installeren Wink

Die voegen aan de muren kan je ook aftapen maar de tape dan wat "losjes" in de voeg duwen zodat de tape de eventuele uitzetting of krimp toch nog kan opvangen.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
12809 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Het spijt me maar uw systeem van op twee plaatsen isoleren en dampschermen aanbrengen is niet goed doordacht !

Ofwel beschouw je de zolder als niet horend bij het beschermde volume en isoleer je enkel in of op de zoldervloer ofwel beschouw je de zolder als wel horend bij het beschermde volume en isoleer je enkel de dakhelling en niet de zoldervloer. Isoleren tussen twee ruimte's die in het beschermde volume zitten heeft geen zin !

Stel dat je nu 15 cm isolatie zou hebben in de dakhelling en 15 cm in de zoldervloer. Dan zou je in totaal 30 cm isolatie hebben gebruikt die veel minder effectief gaat zijn dan bijvoorbeeld 20 cm enkel in de dakhelling . Daarenboven moet je dan uiteraard ook maar één luchtdichting en/of dampscherm voorzien.

afbeelding van Keon
Lid vanaf: 14/11/2015
1753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Charel, de uitvoering is misschien niet ideaal maar het kan op zich geen kwaad.

Wat misschien wel een probleem kan zijn is de ruimte onder het dak achter het verticaal deel van uw luchtscherm daar. Die ruimte moet ook luchtdicht zijn afgewerkt - mag aan de buitenzijde - opdat de isolatie effectief kan werken. Anders gezegd, als de wind vrij spel heeft in die ruimte, werkt de dakisolatie daar niet.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
12809 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Keon schreef:

Charel, de uitvoering is misschien niet ideaal maar het kan op zich geen kwaad.

Wat misschien wel een probleem kan zijn is de ruimte onder het dak achter het verticaal deel van uw luchtscherm daar. Die ruimte moet ook luchtdicht zijn afgewerkt - mag aan de buitenzijde - opdat de isolatie effectief kan werken. Anders gezegd, als de wind vrij spel heeft in die ruimte, werkt de dakisolatie daar niet.

Het kan inderdaad geen kwaad, het is gewoon verloren moeite en geld. Hopelijk kan die tussenisolatie laternog enig nut hebben als geluidsisolatie tussen de zolder en de onderliggende ruimte's.

Beschouw heel die zoldervloerisolatie en dampscherm nu dus gewoon als onbestaand en ga dan voor het perfect isoleren en zo goed mogelijk luchtdicht en/of damddicht maken van de dakhelling.

Die ruimte achter de vericale stijltjes maakt het inderdaad moeilijk om het damscherm goed aan te laten sluiten en luchtdicht te maken. Velen hebben dat probleem al gekend en met veel moeite, geduld en vooral veel plakband opgelost.

Ps: sinds enkele dagen heeft het forum vervelende kuren en vertragingen, ligt de fout bij mij of zijn er nog die dat ervaren ?