hallo,

we hebben zopas een ander huis gekocht en hebben hiervan ook het originele bouwplan van 1972 ontvangen, zie in bijlage

het plan is echter om de scheidingsmuur tussen woonkamer en keuken (de verticale op tekening, dus deze zonder deur) te slopen en zo een open keuken te creeren.

mijn vraag aan de experts op dit forum: is het mogelijk van op dit plan te zien hoe de gewelven liggen? want dat zal uiteraard de doorslag geven of het uberhaubt wel mogelijk is deze muur te slopen....

alvast hartelijk dank!!!!

ward

Reacties

afbeelding van stefdierckx
Lid vanaf: 10/01/2012
359 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Op het eerste zicht liggen de gewelven van boven naar beneden op het plan. Er staat 1 muur van 10cm, dat is in principe geen steunmuur.

afbeelding van janus wago
Lid vanaf: 05/12/2009
15354 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Quote:
mijn vraag aan de experts op dit forum: is het mogelijk van op dit plan te zien hoe de gewelven liggen? want dat zal uiteraard de doorslag geven of het uberhaubt wel mogelijk is deze muur te slopen....

Die muur kan altijd weg, alleen zal je al dan niet een bijkomende poutrel moeten steken.

Best eens een architect ter plaatse naar laten kijken.

afbeelding van Jockari
Lid vanaf: 18/02/2009
1340 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Klinkt raar maar oudere huizen en plans durven wel eens verschillen...

afbeelding van ward hollebosch
Lid vanaf: 13/11/2013
9 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefdierckx;1959983 wrote:
Op het eerste zicht liggen de gewelven van boven naar beneden op het plan. Er staat 1 muur van 10cm, dat is in principe geen steunmuur.

stef, ga jij dan uit van die 'bliksemschicht' tekentjes op het plan. ik kan zo'n technisch plan niet lezen maar ik dacht dat die tekens de richting van de gewelven aanduiden.

nu, we gaan sowieso eerst een specialist laten komen. maar mochten we het zonder poutrel kunnen doen

zou het visueel wel mooier uitkomen (geen niveauverschil in het plafond...)

alvast bedankt voor de reacties.

ward

afbeelding van lennie
Lid vanaf: 13/03/2006
877 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Boven de garage zouden ze volgens de aanduidingen op het plan van links naar rechts dragen. De rest van voor naar achter.

De realiteit kan echter verschillen van het plan. Dus de nodige omzichtigheid is wel noodzakelijk.

afbeelding van charel
Lid vanaf: 09/04/2010
15544 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefdierckx;1959983 wrote:
Op het eerste zicht liggen de gewelven van boven naar beneden op het plan. Er staat 1 muur van 10cm, dat is in principe geen steunmuur.

Hier ben ik ook 90 procent zeker van, maar dat is niet genoeg.

Hak daarom wat bepleistering weg van uw plafond, dan zie je het tenzij het een gestorte betonplaat is.

afbeelding van julien
Lid vanaf: 12/03/2006
6423 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

stefdierckx;1959983 wrote:
Op het eerste zicht liggen de gewelven van boven naar beneden op het plan. Er staat 1 muur van 10cm, dat is in principe geen steunmuur.

In principe niet, maar in Nederland kom je dit wel vaak tegen.

Een AutoCAD probleem? www.cadsite.be

afbeelding van AWillaert
Lid vanaf: 31/08/2013
35 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

De 'bliksemschichten' duiden in principe de legrichting aan van de gewelven.

afbeelding van minoeske
Lid vanaf: 23/12/2012
1280 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

AWillaert;1960121 wrote:
De 'bliksemschichten' duiden in principe de legrichting aan van de gewelven.

Das een zekerheid.

De uitvoering zal wellicht ook zo zijn.

De rechter muur is gearceerd en lijkt mij een gemeenschappelijke muur te zijn. Dus leestal dragen gewelven niet in een gemeenschappelijke muur.

De gewelven worden meestal gelegd in de kortste lengte, dus hier volgens de bliksemschicht.

Uit alle voorgaande zou ik durven stellen dat de bedoelde muur dus geen draagmuur is.

Voor alle zekerheid toch best eerst controleren.

PS: Heb je geen doorsnede plan , mogelijks maakt deze veel duidelijk.