• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

XVB kabel <=> preflex kabel

Lid geworden
16 feb 2007
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Hallo,



Ik heb gehoord dat een XVB-kabel 3cm diep moet weggewerkt worden in de muur. Is dit hetzelfde voor preflex kabels?



Een 5-aderige preflex is 2cm dik, dus als dit ook 3cm diep moet weggewerkt worden moet ik al 5cm diep gaan slijpen. Dit is geen probleem bij een dikkere muur, maar bij een dunnere muur (1 steen dik) is dat al moeilijker om nadien niet door de muur te breken bij het uitkappen van de sleuven.



Iemand nuttige tips?



bedankt,

Dirk
 
Lid geworden
2 aug 2006
Berichten
3.635
Waarderingsscore
0
Punten
0
als ik me niet vergis, moet een elektriciteitsbuis 4mm in de wand zitten.



Vergeet je plakwerk ook niet hé
 
Lid geworden
16 feb 2007
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
4mm voor preflex en 30mm voor XVB???



En wat met leidingen in de chape? Hoe diep moeten die liggen? Is er hier ook een verschil tussen XVB en preflex?



bedankt,

Dirk
 
Lid geworden
26 mei 2006
Berichten
135
Waarderingsscore
0
Punten
0
dirkvu wrote:
4mm voor preflex en 30mm voor XVB???



Dirk



Neen 4mm voor beiden.

De vraag van de chappe moet ik ook even terug opzoeken in het AREI.
 
Lid geworden
28 dec 2006
Berichten
288
Waarderingsscore
0
Punten
0
Quote:
De leidingen die tenminste gelijkwaardig zijn met het type geïsoleerd met polyvinylchloride met (zoals de VFVB) of zonder metalenbescherming (zoals de VVB), mogen verzonken worden in de wanden, vloeren en plafonds, voor zover ze bedekt worden met een laag beton of cement van minimaal 3 cm.



Uit het AREI, artikel 214.01.



Geert
 
Lid geworden
16 feb 2007
Berichten
19
Waarderingsscore
0
Punten
0
Quote:
De leidingen die tenminste gelijkwaardig zijn met het type geïsoleerd met polyvinylchloride met (zoals de VFVB) of zonder metalenbescherming (zoals de VVB), mogen verzonken worden in de wanden, vloeren en plafonds, voor zover ze bedekt worden met een laag beton of cement van minimaal 3 cm.



Hmm, nu kan ik helemaal niet meer volgen: VVB is toch hetzelfde als XVB niet? Dan is het volgens het AREI toch 3cm ipv 4mm? Ongeacht of de kabel in de muur of chape ligt?
 
Lid geworden
9 apr 2007
Berichten
32
Waarderingsscore
0
Punten
0
http://www.hubo.be/nl/debat/show.cfm?thread_id=5337



Quote:
02 [Leidingen verzonken in de muren van lokalen De leidingen die tenminste gelijkwaardig zijn met het type met thermoplastische mantel, zoals de VVB, mogen verzonken worden zonder buis voor zover dat:] hun trajekt slechts horizontale en verticale wegen volgt, waarbij de horizontale wegen in een plafond haaks op de verticale wanden zijn aangebracht; de horizontale trajekten zich op 25 à 35 cm van de vloer of van het plafond bevinden, en eveneens op 25 à 335 cm boven de onderkant van de bovendrempel van het raam, voor zover ze dan tenminste 25 cm onder het plafond liggen; de verticale trajekten zich zo dicht mogelijk in een hoek van het lokaal bevinden, of op 10 à 20 cm van de lijsten of kozijnen van de deuren; de plaatsing buiten dit profiel zoals hierboven beschreven verticaal uitgevoerd wordt ten opzichte van een zichtbaar elektrisch toestel of machine; zij aan geen enkele mechanische invloed onderworpen worden, noch tijdens de plaatsing, noch later; Algemeen reglement op de electrische installaties : geconsolideerde versie 1/1/2005 Schooljaar 2004 2005 214/258 zij zonder beschadiging gehecht worden aan de wanden; de dikte van de dekkende bepleistering niet dunner is dan 0,4 cm.



Wat is het nu? 4 mm of 30 mm?



Alvast bedankt,

Karel.
 

B0lt

Zeer Actief lid
Lid geworden
30 jan 2007
Berichten
1.145
Waarderingsscore
1
Punten
38
Mag XVB zomaar in de chape op de beton liggen of moet die in een buis? In de muur mag het wel zonder buis, maar in die installatiegids wordt blijkbaar niet gesproken over kabels die op de vloerplaten of gewelven liggen.



En indien het wel mag: wat zijn dan de voordelen van preflex ten opzichte van XVB? Ik heb de indruk dat overal preflex gebruikt wordt, maar XVB is goedkoper en dunner (minder slijp- en boorwerk).
 

KH

Lid geworden
28 dec 2006
Berichten
750
Waarderingsscore
0
Punten
0
XVB mag in de muur, maar moet onder heel strikte voorwaarden in de muur gelegd worden: bv:

- nooit horizontaal in de muur

- x aantal cm van de deuropening

- x aantal cm van het plafond

- x aantal cm van een raam

- ...



natuurlijk kan je het nadien niet meer zien, maar zo is het alvast.



voor preflex gelden deze voorwaarden niet
 

B0lt

Zeer Actief lid
Lid geworden
30 jan 2007
Berichten
1.145
Waarderingsscore
1
Punten
38
Maar mag het dan in de vloer?
 

B0lt

Zeer Actief lid
Lid geworden
30 jan 2007
Berichten
1.145
Waarderingsscore
1
Punten
38
Wat is dan het voordeel van preflex t.o.v. XVB?
 

KH

Lid geworden
28 dec 2006
Berichten
750
Waarderingsscore
0
Punten
0
B0lt wrote:
Wat is dan het voordeel van preflex t.o.v. XVB?



wat ik aan den lijven ondervonden heb:

preflex kan je nog kabel hertrekken

preflex is ook soepeler om te leggen
 
Lid geworden
10 jan 2012
Berichten
186
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik moet nieuwe kabel kopen. Ofwel preflex + XVB/F2 ofwel enkel XVB/F2.



Afhankelijk van wat reglementair is volgens AREI. Het moet keurbaar zijn dus :)



We willen nieuwe draad trekken naar boven. De oude bazaar is stijve kabel. Ik denk dat het gemakkelijker zal zijn om de oude buizen inclusief bekabeling weg te halen. Dit betekent dat er nieuwe bekabeling gelegd moet worden. Wat er gemakkelijker gelegd wordt (preflex/XVB/F2) laat ik nu even in het midden ;-). Ik vroeg me af wat toegelaten is met XVB/F2



Uit opzoekingswerk zou dit mogen op de blote muur (stuk tussen zekeringkast en keldermuur), indien F2 zou dit ook in de muur mogen (diepte 4mm).



Hierboven staat als beperking dat je met XVB/F2 'x' cm van ramen/deuren/plafond moet blijven.



Dus doortrekken (via opbouw +inbouw) tot aan plafond mag niet dan om uiteindelijk te belanden in plafond 1 ste verdiep(verlichting) of zoldervloer?
 