Geachte lezers,

Wederom een vraag die ik momenteel niet kan stellen daar mijn architect ergens ligt te zonnen Lol

Op het plan en de begeleidende meetstaat wordt er gesproken van een vloeropbouw op het verdiep van:

-19cm betonplaat ter plaatse gestort

-7 cm isolerende uitvulling

-8 cm chape+afwerking

Vermits we blijkbaar toch alle extra centjes goed kunnen gebruiken gaf 1 van de aannemers de tip-opmerking dat dit een duurdere manier van werken is (wel een zeer goede) en het opgelost kan worden door middel van gebruik van predallen i.p.v de gegoten plaat-dit zou toch nog een zeer behoorlijk resultaat moeten opleveren ,hij heeft ook het verschil in prijs vermeld.

We hebben 22 kubieke meter nodig(vind het teken niet op dit qwerty klavier Biggrin ) als we de betonplaat zouden nemen.

kostprijs: 540euro/kubieke meter

kostprijs predallen: 65 euro/vierkante meter

in ieder geval groot verschil maar hoe reken ik dit nu juist uit?

Thx voor de hulp

Reacties

afbeelding van Chris
Lid vanaf: 12/03/2006
821 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

rombaft wrote:
ik vraagme ook af wat er mis is met welfsels, bij ons zijn er welfsels gelegd en daarop betonplaat gegoten van 12cm.

bij ons ook

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niks mis met welfsels. Alleen is er een reële kans dat je hier en daar (haar)scheuren zal krijgen in je pleisterwerk (plafond) daar waar de voeg tussen beide welfsels zit.

afbeelding van yvenka
Lid vanaf: 06/11/2006
72 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Deze nog even naar boven halen. Onze architect wist ons te vertellen dat bij gebruik van welfsels en predallen het voorkomen van scheurtjes min of meer gelijk is (welfsels: minder kans op scheurtjes maar meer naden, predallen: meer kans op scheurtjes, maar minder naden). Ik herinner mij nu wel niet meer waarop die kans op het voorkomen van scheurtjes gebaseerd was. Iemand enig idee of dit correct is?

afbeelding van julien
Lid vanaf: 12/03/2006
6223 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

rombaft wrote:
ik vraagme ook af wat er mis is met welfsels, bij ons zijn er welfsels gelegd en daarop betonplaat gegoten van 12cm.

Er is niets mis, maar het is anders.

Welfsels dragen in 1 richting, een gegoten plaat in de 2 richtingen.

Een AutoCAD probleem? www.cadsite.be

afbeelding van Frasan
Lid vanaf: 06/05/2006
262 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Zijn er nog andere mensen die hun prijs voor predallen kunnen mededelen want ik lees hiervoor enerzijds 65 euro/m² en anderzijds 21 euro/m² ???

afbeelding van Stella52
Lid vanaf: 02/11/2009
633 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

dit topic nog even naar boven halen:

Ik ga werken met predallen en ik zou op de verdieping+gelijkvloers vloerverwarming willen. Zou het een goed idee zijn om isolerende beton te gebruiken om op de predallen te gieten ipv 'gewone' beton, op deze manier moet ik geen of minder PUR spuiten onder mijn vloerverwarming op de verdieping.

ps: Op de gelijkvloers werken we met gewone dallen en gaan we voor 6 cm PUR + vloerverwarming (we hebben een kruipkelder)

afbeelding van archiklusser
Lid vanaf: 20/09/2007
9678 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

AltGr + 2

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
26552 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

yvenka wrote:
Deze nog even naar boven halen. Onze architect wist ons te vertellen dat bij gebruik van welfsels en predallen het voorkomen van scheurtjes min of meer gelijk is (welfsels: minder kans op scheurtjes maar meer naden, predallen: meer kans op scheurtjes, maar minder naden). Ik herinner mij nu wel niet meer waarop die kans op het voorkomen van scheurtjes gebaseerd was. Iemand enig idee of dit correct is?

klopt niets van

bij predal kan je over de voeg bijkomende voegwapening leggen op 5 cm van de onderzijde (voor storten beton)

bij welfsels kan je dat ook maar deze zal altijd bovenaan zitten en dus nog niet half zo goed werken

afbeelding van Stella52
Lid vanaf: 02/11/2009
633 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

archiklusser wrote:
AltGr + 2

???

afbeelding van archiklusser
Lid vanaf: 20/09/2007
9678 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

TS weet er wel raad mee.

afbeelding van diangeloz
Lid vanaf: 08/01/2008
485 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij ons boven gelijkvloers en boven verdieping tweemaal gegoten betonplaat. Ik heb geen enkel huis bezocht waar ik geen scheuren (of scheurtjes) kon vaststellen bij zowel welfsels als predallen. Bij predallen is het wel minder uitgesproken, maar het komt nog steeds voor. Volgens mij is de logische verklaring hiervoor dat je de betonsamenstelling van die predallen nooit op een werf 100% kan nabootsen waardoor je met twee materialen zit die - zij het licht- anders zullen reageren op warmte of koude (uitzetten - krimp). Van zodra zoiets voorkomt heb je volgens mij kans op scheuren.

afbeelding van flesjespa
Lid vanaf: 05/09/2006
11596 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Al die (haar)scheurtjes waar jullie je druk over maken. :roll: Wink

Ik heb al een aantal betonnen plafonds gezien (uit 1 stuk), waarbij de rand muur/plafond barstjes vertoonde.

Je betonplaat ligt immers op je snelbouw, en die plaat is ook onderhevig aan krimp en zetting. Als de plaat breder wordt, "schuurt" ze over je snelbouw. Wordt ze weer smaller, schuurt ze terug in de andere richting.

Dat héb je nu eenmaal bij stenen huizen, no big deal.

Normaal gezien zijn die scheurtjes zo klein, dat je er al met je neus moet opstaan om ze te zien.

En bij welfsels en predallen: een goede bezetter kleeft plaatselijk netjes. Zodoende krijg je niet 1 grote scheur, maar vele kleine haarscheurtjes, amper zichtbaar.

Enkel welfsels zonder druklaag sta ik weigerachtig tegenover.

De rest is haarkloverij, me dunkt.

afbeelding van wufkodabi
Lid vanaf: 19/12/2007
623 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

My sentiment exactly. Er zijn nog zoveel belangrijkere keuzen te maken, verspeel hier je energie niet teveel aan. Weet dat er op dit forum veel over de laatste 1% gediscussieerd wordt, laat je niet teveel aan het twijfelen brengen want tegenover de 'doorsnee bouwer' heb je dan al 99% gewonnen.

Wij hebben predallen, 19,07€/m². Dit is niet geleverd. Er zijn meerprijzen voor pasplaten, uitstekende wapening, uitsparingen, gieten op noppenfolie etc.

afbeelding van Stella52
Lid vanaf: 02/11/2009
633 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

en heeft er ook iemand een antwoord op mijn vraag ivm de isolerende beton? Smile

afbeelding van Nevermore
Lid vanaf: 12/03/2006
16782 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Isolerende beton bestaat volgens mij zelfs niet.

"Isolerende" chape wel. Al is dat isolerende vermogen niet om over naar huis te schrijven.

Isoleren doen we hier met isolatie.

En isolerende chape op je predallen als druklaag zal niet gaan (heeft geen sterkte in vergelijk met beton).