Moet de schouw recht omhoog gaan?

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van m pieter
Lid vanaf: 27/09/2006
11841 berichten

Hey,

Pieter en ik zijn er nog steeds niet uit waar we de haard gaan plaatsen.

Nu zijn we het niet eens over het feit of de schouw al dan niet recht naar boven moet gaan.

Een ideale plaats voor onze haard beneden zou betekenen dat we onze schouw eerst wat schuin zouden moeten maken door de muur heen en pas in de kamer nadien recht omhoog gaan.naar het verdiep en dak.

Kunnen jullie vertellen of zoiets al dan niet mag? Graag ook uit te splitsen in gashaard of houthaard (zijn daar ook nog niet uit)

Alvast bedankt ,

Peggy

Reacties

afbeelding van Jimbo
Lid vanaf: 17/10/2006
1594 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Toen we zelf zijn gaan informeren voor een gashaard wist de installateur te vertellen dat dat eigenlijk geval per geval berekend dient te worden. Die uitleg geldt dan natuurlijk enkel voor een gesloten gashaard met concentrische aan- en afvoerbuis.

Ik had wel de indruk dat nogal veel kan en mag bij die configuratie.

Jimbo.

afbeelding van Anonymous
Lid vanaf: 01/01/1970
16753 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

denk wel dat het scheef mag.

in oa kastelen zie je toch dikwijls de schow van de open haard nogal rare kanten uitgaan vanbinnen.

Natuurlijk mocht je in de middeleeuwen ook overal bouwen, en zonder voorschriften Lol

afbeelding van dieter RR
Lid vanaf: 03/12/2006
21 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

mij hebben ze gezegt op de beurs dat ze steeds & meter omhoog moeten gaan en dat ze dan alle kanten uit kunnen .

afbeelding van Matti
Lid vanaf: 14/07/2006
285 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Idem hier...wij gaan met de tijd een houthaard installeren en bij ons komt de schouw ook iets opzij te staan. Aangezien we de schouw erboven gaan afwerken met platen, ga je er trouwens niets van zien.

Volgens de architect, aannemer en haardverkoper/plaatser: no problem!

afbeelding van Koen6500
Lid vanaf: 15/08/2006
613 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gas is meestal geen probleem, daarvoor kan je nog altijd kiezen voor een model met gedwongen afvoer.

Bij hout moet je het meestal wel hebben van natuurlijke trek. Dan is het het beste van eerst minstens 1 meter omhoog te gaan, waarna je daarna een bocht kan maken van 90°, of 45° naar de andere kamer, en daarna weer recht omhoog gaan.

Hoe geleidelijker de bochten zijn, hoe beter voor de trek.

Wel zorgen dat de schouw hoog genoeg boven het dak uitkomt dan, en ook hoog genoeg ten opzichte van andere gebouwen vlak rond jullie huis...

Bij twijfel: voor gas kan je kijken op de site van Aardgas.

Gr, Koen

afbeelding van Bungoo
Lid vanaf: 14/03/2006
1028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

klopt inderdaad, voor gelijk welk gesloten gastoestel moet je eerst een meter recht omhoog, dan kan je werken met een geveldoorvoer of verder omhoog gaan.

bij renovatie worden dikwijls gesloten gastoestellen geplaatst in schouwen die verspringen... dan worden gewoon 2 flexibels in elkaar doorgetrokken, binnenste voor de afvoer van de verbrandingsgassen en de buitenste voor de aanvoer van de verste lucht

bij hout ligt het inderdaad iets delicater, hoe meer bochten en maneuvers je maakt hoe slechter je de trek beinvloedt

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25017 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bungoo wrote:
klopt inderdaad, voor gelijk welk gesloten gastoestel moet je eerst een meter recht omhoog, dan kan je werken met een geveldoorvoer of verder omhoog gaan.

bij renovatie worden dikwijls gesloten gastoestellen geplaatst in schouwen die verspringen... dan worden gewoon 2 flexibels in elkaar doorgetrokken, binnenste voor de afvoer van de verbrandingsgassen en de buitenste voor de aanvoer van de verste lucht

bij hout ligt het inderdaad iets delicater, hoe meer bochten en maneuvers je maakt hoe slechter je de trek beinvloedt

ZEKER NIET, op onze ketel staat bovenaan direct een boxht van 90° (naar muur toe) en dan een recht stuk van zo een 40 cm naar buiten

waarom zou er eerste een meter recht moeten, gesloten toestellen hebben een ventilator voor rookgasafvoer, zolang die ventilator sterk genoeg is om totale weerstand van volledige afvoer te overbruggen is er geen enkel probleem (meestal zo een 8 meter met standaard ventilator)

afbeelding van Bungoo
Lid vanaf: 14/03/2006
1028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ Stefan:

een ketel is geen gaskachel he

bij gelijk welke fabrikant van gesloten gaskachels dien je eerst een meter omhoog te gaan...vraag maar na bij bodart&gonay, bell fires, wellstraler, cosyflame...geen enkele producent zal je toelaten om direct een bocht van 90 te plaatsen en dan horizontaal te verlopen!!! Op die gaskachels staat trouwens geen ventilator om de afvoer te forceren....

wat Mayx zegt is trouwens al een grensgeval: bij de meeste gaskachels mag je maximum een meter of 6 horizontaal verlopen om nog een goede werking te garanderen. Let wel, elke bocht van 90° wordt meegerkend als zijnde 1 lopende meter...bij mayx zitten ze dus al op de grens

Uitzondering: Cosyflame, hier kan tot 8m horizontaal verlopen (bijvoorbeeld om door de garage te verlopen om daar door de gevel te gaan)

Als ik me niet vergis heeft ook barbas enkele modellen die verder horizontaal mogen verlopen

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25017 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bungoo wrote:
@ Stefan:

een ketel is geen gaskachel he

bij gelijk welke fabrikant van gesloten gaskachels dien je eerst een meter omhoog te gaan...vraag maar na bij bodart&gonay, bell fires, wellstraler, cosyflame...geen enkele producent zal je toelaten om direct een bocht van 90 te plaatsen en dan horizontaal te verlopen!!! Op die gaskachels staat trouwens geen ventilator om de afvoer te forceren....

wat Mayx zegt is trouwens al een grensgeval: bij de meeste gaskachels mag je maximum een meter of 6 horizontaal verlopen om nog een goede werking te garanderen. Let wel, elke bocht van 90° wordt meegerkend als zijnde 1 lopende meter...bij mayx zitten ze dus al op de grens

Uitzondering: Cosyflame, hier kan tot 8m horizontaal verlopen (bijvoorbeeld om door de garage te verlopen om daar door de gevel te gaan)

Als ik me niet vergis heeft ook barbas enkele modellen die verder horizontaal mogen verlopen

ik lees "gesloten gasTOESTEL" en denk dan aan ketel

maar als ik hoger nog een goed lees, lees ik nergens "ketel" dus ja ik was wat vlug, voor een kachel, je hebt 100% gelijk

lees maar eens de andere topic over schouw en isolatie errond, de reden is dezelfde = natuurlijke trek

afbeelding van B0lt
Lid vanaf: 30/01/2007
1150 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij houtkachels ben je toch verplict om de schoorsteen om de zoveel tijd te laten vegen? Hoe kan dat dan als er bochten van 90° in zitten?

afbeelding van Matti
Lid vanaf: 14/07/2006
285 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

B0lt wrote:
Bij houtkachels ben je toch verplict om de schoorsteen om de zoveel tijd te laten vegen? Hoe kan dat dan als er bochten van 90° in zitten?

Inderdaad, dat klopt, maar de onze staat niet in een bocht van 90°... gewoon een 30 cm schuin naar boven en dan omhoog.

afbeelding van Bungoo
Lid vanaf: 14/03/2006
1028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

bij een houtkachel zullen ze NOOOIT een bocht van 90° steken. Soms moeten er wel bochten gebruikt worden omdat de kachel niet direct onder de potten staat, maar dan zal er gewerkt worden met 30 en 45° om zo te verlopen tot aan de potten.

Hiervan zie je niets omdat het toch zal weggewerkt worden (in geval van een cassette of een liftdeur)

afbeelding van Whistler
Lid vanaf: 30/03/2006
390 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Niet dat het bij ons van toepassing zal zijn (bij ons gaat de schouw recht omhoog) heb ik er voor de curieuziteit de documentatie van onze inbouwhaard (hout) erbij genomen en daar staat heel uitdrukkelijk in:

Quote:

Een individueel rookkanaal heeft niet meer dan twee richtingsveranderingen.

De hoek van deze richtingsveranderingen met de loodlijn mag niet groter zijn dan 30°.

Dit in acht genomen denk ik dat bochten van 90° zeker af te raden zijn.

afbeelding van Bungoo
Lid vanaf: 14/03/2006
1028 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@ mayx:

welk toestel ga je plaatsen? Is het bijvoorbeeld een cosyflame dan is er geen vuiltje aan de lucht..... is het bijvoorbeeld een corner bell van bell fires dan zit het al op het randje....pas op het zal wel nog werken hoor. Ik haalde uw situatie slechts aan als randgeval.

4m is niet te veel, maar je hebt al 2 bochten van 90° = 2 x 1M

komt dus op 6m horizontaal verloop....zal wel nog werken

afbeelding van nathan
Lid vanaf: 09/12/2006
66 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

In prNBN B61-002 (centrale verwarmingsketels met vermogen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen systemen waarbij de afvoergassen door thermische trek afgevoerd worden, en systemen met mechanische afvoer.

Bij natuurlijke trek mag er maar 1 bocht van 90° in zitten...