Ik moet een M12 a M16 draagstang in een betonbalk chemisch verankeren, min. 8 cm in de beton.
Probleem is dat mijn bouw er al staat.
Ik moet dus door 10 cm baksteen, 2 cm spouw en 14 cm isolatie.
Het gat boren zal geen probleem zijn met mijn boor van 22 mm en 400 mm diep.  laugh
Maar hoe het chemisch anker aanbrengen zo diep in de muur, zal niet gaan met pistool en normaal spuitmodje van 10 cm lang.
Iemand tips of zijn hier speciaal dingen voor te koop?
Die draagstangen gaan dienen op met een kopplaat 2 HEA balkjes van 80 cm te bevestigen tegen de muur, welke een zwevend deel van carport gaan dragen.

Reacties

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
27604 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoe ga je dat doen?
HEA tegen gevelsteen aanspannen, gevelsteen gaat barsten, moeren en HEA gaan los zitten, nog meer aandraaien,  ...
M12 over zo een afstand?
Ik denk het niet!

afbeelding van Galactic
Lid vanaf: 21/11/2012
98 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ja, ik ga de kopplaat tegen de betonbalk moeten zetten, dus stenen en isolatie eruit,  veel werk. indecision
Maargoed, dan kan ik er met een gewone spuitmond ook bij en is het probleem eigenlijk van de baan.

afbeelding van Tommie1
Lid vanaf: 15/04/2011
4730 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bij mij hangt er een knikrolscherm aan de achtergevel, ook een spouwmuur. 
Draadstangen tot in de binnenmuur - betonbalk met chemisch anker bevestigd. 

Bussen er over schuiven die zo lang zijn dat ze net buiten de muur uitsteken,  zodat je trekt op die bus en direct tegen de balk.
Op die manier trek je de spouw niet samen en krijg je geen barsten. 
Dat waren de instructies van mijn architect en dat is ook zo uitgevoerd. 

 

afbeelding van D I Y
Lid vanaf: 12/08/2013
9819 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Galactic schreef:

Ja, ik ga de kopplaat tegen de betonbalk moeten zetten, dus stenen en isolatie eruit,  veel werk. indecision
Maargoed, dan kan ik er met een gewone spuitmond ook bij en is het probleem eigenlijk van de baan.

goed bezig... isolatie er uit en een stalen balk tegen zetten. Toprecept om binnen condens en schimmel te kweken.

Oplossing van Tommie1 lijkt me dan beter.
Er zal wel eens moeten bekeken worden welke maat van draadstangen en hoeveel er nodig zullen zijn.

 

Aan bovenstaande uitspraken kunnen geen rechten ontleend worden.blum
Regio: Roeselare-Kortrijk

afbeelding van Englishdude
Lid vanaf: 20/12/2014
1234 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Verankeringen van zonneweringen zoals bv. knikarmschermen,  veroorzaken door hun knikmoment enorm veel druk op de buitengevel. Stel het je zo een beetje voor als de truc met de barkruk op café. Dicht bij jou hou je die in de hoogte met een arm en hand. Sterk je arm en je kan de stoel nooit  houden.

Dus inderdaad boren tot op de beton en dan 8 tot 10 cm diep.  Dan in uw gevelsteen een gat boren dat  net iets groter is dan de moeren die passen op uw draadstang. 
Opgepast, ook niet dieper boren dan dat de moer dik is. Dan draadstang voorbereiden met moer.
Die moet moet je zodanig positioneren dat als je de draadstang inbrengt de moer gelijk komt te staan met buitenkant gevelsteen.

Nethuls vol pompen met 2 compo en draadstang in duwen tot moer gelijk zit met uw steen. 
Resultaat:  de vlakke kant van  uw  "muurplaat" zal niet tegen uw gevel duwen maar wel tegen de bouten die hun druk dan overzetten op de draadstang/beton.

PS:
De nethuls kan je vooraf  al volspuiten voor de helft van de lengte.
Die breng je dan in.
Als die er in zit spuit je de tweede helft van de nethuls op.
Als je de draadstang inbrengt zal het teveel aan 2 compo naar buiten worden geduwd en een soort van bol vormen in uw spouw.
Dat op zich is al een extra verankering die je nooit kan lost trekken.