aansluiting nutsvoorzieningen woning > 25 van straatkant en 90° gedraaid

Reageren
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Afdrukken
afbeelding van stranger
Lid vanaf: 14/03/2007
458 berichten

Hallo,

 

Graag steek ik hier even mijn licht op.

 

Ons perceel is nummer 10 op onderstaand plannetje en de aansluitingen in de berging komen 35 meter van de straatkant.

Onze woning is ondertussen getekend door onze architect maar bij de nutsvoorzieningen rijzen toch enkele vragen op.

 

1) Wij zouden een voetpadkast moeten plaatsen voor gas en voor elektriciteit (2 dus) omdat de afstand tot de woning groter is dan 25m. Zijn de regels hier zo streng dat 35 meter echt niet toelaatbaar is? is een uitzondering mogelijk? Kan alles in 1 kast of moeten het 2 afzonderlijke kasten zijn?

 

2) Onze bouwcoördinator beweert dat een gasaansluiting wellicht niet mogelijk is omdat we een bocht moeten maken van 90° om de leiding binnen te krijgen.

Ik heb gebeld naar Eandis en hun verantwoordelijkheid en regels gelden enkel tot aan de gasmeter (dus tot aan de voetpadkast aan de straat). Bochten zouden dus in principe kunnen na de voetpadkast. Kan iemand mij raad geven of ik al dan niet gas tot in mijn huis krijg? Een wachtbuis met een bocht van 90° of een heel wijde bocht door te werken met bochtjes van 45°? Is dit werkbaar? (De bouwcoördinator stelt een warmtepomp voor wat een heel stuk duurder uitkomt natuurlijk).

 

3) Wat met water? Is hier ook een voetpadkast voor nodig? Wat met de 90° bocht?

 

Ik heb daarnet nog eens gebeld naar Eandis en zij vertelden me te werken met een voetpadkast en dat gas wel mogelijk zou zijn. Werken met bochten zou kunnen in afspraak met de aannemer (zijn verantwoordelijkheid). De bouwcoördinator zelf beweerde dat een bocht van 90° niet kon.

Maandag heb ik een afspraak met hen voor de definitieve offerte. En daarom wou ik graag toch zeker zijn van mijn stuk alvorens een gesprek aan te gaan.

 

Alvast bedankt voor de info

 

aansluiting.jpg

Reacties

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
329 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hoi,

Dit moeten 2 verschillende kasten zijn omdat het ook 2 verschillende manieren zijn van bevestiging enzo en veiligheid.
Gas gaat nooit binnen mogen regel is 25m van rooilijn. Niet verder. Wat je na de teller doet is de installateur, jouw probleem.
Water zal vermoedelijk in een "put" komen.

Ellenenbram

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25845 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Bouwcoordinator kent er niets van

zoek een goede vakman voor CV en die lost dat wel op

PE gasbuis in de grond, gelast en met bocht

 

succes

afbeelding van stranger
Lid vanaf: 14/03/2007
458 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Hartelijk bedankt voor jullie antwoorden! Ik ken er weinig van maar ik leer vlug bij...

Een PE gasbuis hoeft niet in een wachtbuis lees ik op dit forum. Klopt dit of is het toch aan te raden een wachtbuis te gebruiken.

 

De bouwcoördinator spreekt in de eerste offerte over wachtleidingen van 35 meter van de tellers tot de rooilijn. Uitgevoerd in slagvaste pvc buizen BENOR gekeurd. (wellicht omdat nutsmaatschappijen dit vereisen)

 

Aangezien we nu toch met voetpadkasten moeten werken en die 35 lopende meter zelf moeten overbruggen, kunnen we dan ook in plaats van dure PVC wachtbuizen, flexibele rood geribbelde wachtbuizen gebruiken met een gladde binnenkant? Dit zou wellicht een stuk goedkoper uitkomen?

 

 

 

afbeelding van ellenenbram
Lid vanaf: 15/03/2010
329 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Beste dit kan. Maar een pe darm door een rode flexibel duwen. Die wat gekronkeld ligt is niet leuk/handig.
PVC buis is nu ook weer niet zo duur.
Je hoeft geen 110 te leggen kan gerust maatje kleiner gaan. Moet maar een 40 door of slechtste geval een 63.

Maar je kan hem ook los in de grond leggen. Wel zien dat er dan goede grond rondlicht.

Ellenenbram

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25845 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

gas en water, geen nut om deze in een rood geribbelde buis te steken, zie nut niet van in

EXVB voor elektriciteit mag ook zo in de grond

 

zeker met bocht van 90° gaat dit NIET lukken

 

laat gewoon sleuf graven en direct alles inleggen

eventueel een extra wachtbuis, met trekdraad voor toekomst

 

afbeelding van stranger
Lid vanaf: 14/03/2007
458 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Dus als ik het goed begrijp alles gewoon in de grond zonder bescherming?

Een PE buis voor gas, een EXVB voor de electriciteit en welk type voor water?

Een sleuf graven en alles erin? Daarna wellicht mooi optekenen op papier waar de leidingen liggen...

 

groeten en alvast bedankt voor de hulp.

 

 

 

afbeelding van Marburg
Lid vanaf: 13/03/2006
5613 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gasbuis 90gr ter hoogte van doorvoer muur aan zijkant van het huis gaat wel degelijk. Is bij ons ook gedaan. Je moet wel ter plaatse van de bocht een putvan 1 m3 graven.

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25845 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Waternoden de grond is ook PE

afbeelding van m1chaelm
Lid vanaf: 24/08/2010
2183 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Gas kan in PE vanaf de tellerkast (recht omhoog komen) tot buiten aan de gevel van de woning. Hier kan de installateur een bocht van 90gr lassen en overgaan op een dienstleiding naar koper 28 bijvoorbeeld (met koper of staal in de woning binnen komen).

 

Water zijn niet echt regels over. Kan dus gewoon in druk PE. Bocht lassen buiten de woning en gewoon met PE binnen komen. Hier direct een extra afsluitkraan plaatsen.

afbeelding van dark-divx
Lid vanaf: 24/10/2014
141 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

elektriciteit en gas zal inderdaad aan het straat staan in een voetpadkast.

Watermeter kan je vragen tot binnen. Die leggen geen norm van 25m op. Je betaald wel voor de extra meters die ze mogen leggen. 

Bij ons is het 65m tot als het binnen is. Hier hebben ze ook geen probleem van gemaakt. Gas en elektriciteit staat wel aan het straat.

 

afbeelding van stefan
Lid vanaf: 10/03/2006
25845 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Soms wel, soms niet ! 

Vragen en dan weet je het