Ik sta op het punt mijn woning aan te sluiten op het net.

Volgens een manneke van eandis zou ik voor mijn woning een kabel moeten leggen van 25mm² . Als ik da links en recht vertel tegen jan en alleman zie ik overal gefronste wenkbrouwen! Zou 4x16 voldoende zijn misschien? ik voorzie 15,9 kvA de kabel is 40 meter lang...

Hoe dik is jullie kabel voor welk vermogen?

Reacties

afbeelding van Tiele
Lid vanaf: 13/03/2006
2145 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Is hier al eens ter sprake gekomen... het is de 40 meter dat je nekt. Hoe langer dat de kabel is hoe dikker de sectie.

Ik dacht zelfs dat als de kabel niet is wat het moet zijn dat men niet aansluit dus je hebt eigenlijk niet te kiezen.

afbeelding van chris2
Lid vanaf: 13/03/2006
28 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

lijkt mij niet abnormaal

Download de brochure maar eens en kijk op pag 57 en volgende

http://www.eandis.be/nl/llpub/nl/07_pub ... citeit.pdf

afbeelding van Yoeri
Lid vanaf: 13/03/2006
167 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

3-fasig of monofasig ?

afbeelding van mastic
Lid vanaf: 28/10/2006
97 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik dacht dat 4x16mm² geen probleem is voor 40m

afbeelding van Bermudez
Lid vanaf: 12/03/2006
280 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik zou toch eens gaan klappen met die mannen van EADIS.

Ik heb een 3-fazige aansluiting 3x400V+N. ( 22,5kVA aansluiting )

Van bovenkant straatpaal tot aan teller moet dat ook iets zijn van een 35 à 40 meter, en inderdaad een 16 mm² was voldoende.

afbeelding van duck
Lid vanaf: 22/04/2006
50 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

wij zitten 140 meter van "de paal", met 4 x 35 mm², 32 kvA; vrij weinig spanningsverlies, integendeel zelfs, als je de kapotte lampen telt ...

16 mm² volstaat voor 40 m/16kvA ; je spanningsverlies is verwaarloosbaar

afbeelding van gaudi
Lid vanaf: 07/09/2006
210 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

'k denk inderdaad dat er met die mannen weinig te klappen valt dus 'k zal maar braafjes zijn.

Bedankt heren voor de commentaren!

afbeelding van X-PhantoM
Lid vanaf: 09/08/2006
109 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

duck hang lampen voor 240V Wink deze kosten iets meer maar je spaart ze zo uit als je je de kost prijs van kapotte lampen telt Smile

afbeelding van duck
Lid vanaf: 22/04/2006
50 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

@X-

'k gebruik lampen van 250 volt, van General Electrics, per doos van 24.

Toen het op een avond ( met pieken tot 264 V )- echt de spuigaten uitliep - 'k moest lampen uitdoen om zonder zonnebril te kunnen lezen - is Electrabel komen meten, en ze kwamen aan 252 volt (... en laat dat nu net binnen de toegestane fluctuatie van 10% in min of meer zijn, dus wel op 't randje, maar alles in orde.

'k had misschien beter aangekoppeld met 4 x 10 mm² .... 10% verlies .. Wink

afbeelding van Dappe
Lid vanaf: 01/06/2006
2127 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

gaudi wrote:
Ik sta op het punt mijn woning aan te sluiten op het net.

Volgens een manneke van eandis zou ik voor mijn woning een kabel moeten leggen van 25mm² . Als ik da links en recht vertel tegen jan en alleman zie ik overal gefronste wenkbrouwen! Zou 4x16 voldoende zijn misschien? ik voorzie 15,9 kvA de kabel is 40 meter lang...

Hoe dik is jullie kabel voor welk vermogen?

15,9kVA is 3x230V 40A... 40A over 40m... lijkt mij redelijk logisch dat ze een 25mm² voorschrijven.

afbeelding van pluppie
Lid vanaf: 10/03/2006
2183 berichten
Quote
Voeg een andere quoty toe of reply now
Rapporteer

Ik vind het ook redelijk normaal hoor. Op 40m verlies je makkelijk enkele tientallen volt met een dunne sectie.