• Momenteel zijn we bezig met een onderzoek naar het gebruik en de ervaringen met grindmatten. Wil jij ons helpen? Meld je aan of registreer dan vlug en reageer op dit topic

Zonnepanelen, installateur past configuratie aan <24h voor installatie

wawadadakawa

Zeer Actief lid
Lid geworden
15 jul 2011
Berichten
551
Waarderingsscore
192
Punten
43
Allen,

Ik heb het volgend probleem voor, graag wat advies

huidige situatie: 3.84KWP panelen (12*320W) op een SE2200H omvormer van 2020, 1 fase elek. Zeer tevreden van de installatie en ook de installateur. Door de komst van een elektrische wagen aan het rekenen geslagen en er op uit gekomen dat meer panelen voordelig zijn, zelfs indien we naar een terugdraaiende teller moeten gaan. Voorstel gevraagd aan huidige installateur, en uiteindelijk om het volgende gekomen. 12 extra panelen van 300W, huidige omvormer terugnemen en een SE5000H in de plaats + nog wat extra's qua monitoring en toekomstige laadpaal mogelijkheden.

probleem: Solar edge is overgeschakeld naar een nieuw type optimizers (de S serie in plaats van de P serie). Aangezien deze niet compatibel zijn met de oude P optimizers en dus niet op de zelfde omvormer kunnen stellen ze voor om een 2de omvormer bij te plaatsen (ook een SE2200H) voor deze nieuwe installatie. De installatie staat morgen gepland.

Mijn gedacht: Voorstel is minder waardig, want met het origineel voorstel ging ik van een overdimensionering van 174% naar een overdimensionering van 148%. Hierdoor zou ik in de zomermaanden minder aftoppen en meer opbrengst hebben. Ooit voor deze overdimensionering gekozen want we betaalden prosumententarrief (en een kleine omvormer was voordelig). Nu is het een terugdraaiende teller en is aftoppen om de omvormer klein te houden niet langer zinvol.

Oplossingen:

1) Installateur vragen om mij oude optimizers te vervangen door het nieuwe type en de SE5000H te installeren. Kost voor het bedrijf vermoed ik een extra 500 euro of zo dus ik denk niet dat ze dit ok vinden
2) Installateur vragen om op de nieuwe installatie gewoon de oude P serie optimizers te zetten. Ik weet niet hoe makkelijk deze nog te krijgen zijn (maar op de site van rexel vind ik ze nog). Vermoedelijk zal dit een hele hoop vertraging opleveren.
3) Ik heb snel een installateurs account van solar edge geopend. Hierdoor kon ik hun simulatietool gebruiken en heb ik snel mijn installatie ongeveer nagebootst en ook de 2 mogelijke nieuwe installaties. Verschil in opbrengst is ongeveer 110 kwh op jaarbasis volgens hun simulatie. Aan de huidige elek prijs is dit 110 * 0.46 * 15jaar = 759 euro verschil. Dit is wat overdreven want verschil in opbrengst is op het moment dat er maximaal geproduceerd wordt. Kans is dus klein dat het zelfverbruik is, waardoor ik maar aan 0.2 mag rekenen (injectie aan huidig tarrief). Hierdoor is het slechts 330 euro verschil. --> Ik vraag 500 euro korting voor de minderwaardige installatie.

Wat denken jullie?
 
Waarom reken je op 15 jaar ten eerste?
Denk eraan bij uitbreiding moet je u installatie aangeven aan Fluvius en krijg je de digitale meter die niet meer terug draaid en krijg je geld voor geïnjecteerde stroom.
 
Waarom niet 500€ bijbetalen om alle optimizers te vervangen door de nieuwe?
Wat is de orientatie en helling van de panelen?
Teruggaan naar de terugdraaiende teller is niet mogelijk hoor, type fout?
 
Leg gewoon de voorstellen en bereken Ingen naast elkaar.
Oude optimizers vervangen , niet je dan de volledige prijs betalen of enkel een opleg en neemt hij de P serie terug ?
Anders kan je die nog verkopen.
Idem voor je huidige omvormer...

En..je gaat niet naar een terugdraaiende teller, maar naar een digitale
 
Even wat verduidelijking.

*Momenteel heb ik een terugdraaiende teller. Als ik het verlies bereken op basis van de terugdraaiende teller kom ik uit op 110 KWH * 0.46 cent*15jaar = 759. Aangezien het inderdaad om een uitbreiding gaat, en ik dus wellicht straks op een digitale meter zit zonder terugdraaien is het minimum verlies 110 * 0.2 (injectietarrief van dit moment)*15jaar = 330 euro. In werkelijkheid zal ik door het voorstel dus ergens tussen 759 en 330 euro minder opbrengsten hebben.
*Waarom 15 jaar --> gewoon ergens een gemiddelde levensduur, eerder conservatief gerekend, kwestie van een basis te hebben. Ik heb ook in mijn snelle berekening geen rekening gehouden met inflatie, ...

Ik denk dat ik een korting ga vragen en daarmee afhandelen.
 
voorstel gekregen en aanvaard.

oplossing zoals voorgesteld, maar 1 extra paneel gratis om verlies te compenseren.
 
voorstel gekregen en aanvaard.

oplossing zoals voorgesteld, maar 1 extra paneel gratis om verlies te compenseren.
En dus gewoon volledig aparte installatie met 2de omvormer dan ?
 
U installateur had mss eens bij Allimex green power kunnen horen. Is een groothandel in zonnepanelen, omvormers, laadpalen. Eigenaar heeft goede connecties met China. Ben daar vandaag bezig geweest voor daar werken uit te voeren want die gaan verhuizen. En als je dan ziet wat die allemaal in hun magazijn ziet liggen verschiet je wel wat er nog op voorraad is. Denk dat sommige installateurs geen moeite doen om verder te zoeken dan hun eigen groothandel.

Hier heb je link naar hun website en shop:


 
U installateur had mss eens bij Allimex green power kunnen horen. Is een groothandel in zonnepanelen, omvormers, laadpalen. Eigenaar heeft goede connecties met China. Ben daar vandaag bezig geweest voor daar werken uit te voeren want die gaan verhuizen. En als je dan ziet wat die allemaal in hun magazijn ziet liggen verschiet je wel wat er nog op voorraad is. Denk dat sommige installateurs geen moeite doen om verder te zoeken dan hun eigen groothandel.

Hier heb je link naar hun website en shop:


Natuurlijk is dat allemaal te vinden.
Maar de marges die ze daar zullen krijgen voor die paar aankopen zal niet geheel in lijn liggen met degene die ze bij hun leverancier hebben.
 
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Bovenaan