WTW installatie

Lid geworden
25 sep 2018
Berichten
21
Waarderingsscore
5
Punten
3
Hallo,

Voor onze nieuwe woning was ik zelf een plan aan het maken voor een WTW ventilatie (Type-d).
Ik vroeg me af of mijn eerst opzet goed was en/of hier nog suggesties zijn.

Beetje meer informatie over de (gewenste) situatie:
  • We zijn een gezin van 5 personen
  • De woning heeft 4 etages:
    • Etage 0 is een leefkelder en gaat gebruikt worden voor ontspanning en vermaak
    • Etage BG is leef etage met woonkamer/keuken/bijkeuken en toilet
    • Etage 1 is de slaapetage met 4 slaapkamers/badkamer/toilet en werkhoek
    • Etage 2 is slaapzolder met slaapkamer/badkamer/opslag
  • Mijn voorkeur gaat uit naar het gebruik van 2 WTW units verdeeld in 2 zones (dit zie ik als luxe)
    • zone 1 is de woon/leef zone (warme zone: etage 0 en BG)​
    • zone 2 is de slaap zone (koude zone: etage 1 en 2)​
  • De WTW units worden beiden voorzien van luchtaanvoer via een ondergrondse buis (t.b.v. warmte in winter en koeling in de zomer)
  • Er is een koof waar veel ruimte is voor buizen van kelder naar zolder
  • Woning wordt voorzien van een verlaagd/vals plafond waar genoeg ruimte is voor de buizen
  • De voorkeur gaat uit naar metalen buizen ivm hoge luchtdoorvoer
    • Hoofdleiding is 180mm​
    • Aftakking vanaf hoofdleiding 160mm​
    • Buizen naar de aanvoer/afvoer wordt 125mm​
  • WTW units worden geplaatst in de kelder en worden voorzien van dempers
  • Verder wordt de woning goed geïsoleerd en lucht dicht en voorzien van rolluiken tegen warmte
  • Alles etages worden middels vloerverwarming verwarmd met een warmtepomp
  • Op de slaapkamers komt de aanvoer zo ver mogelijk van de deur af
  • Op elke slaapkamer wordt de helft van de aanvoer in de kamer zelf afgezogen zodat niet alle muffe lucht via de gang moet afgezogen worden
  • De aftakkingen zijn express zo afgetakt om geluidsoverdracht te beperken
  • Elke aanvoer/afvoer punt krijgt een overspraak demper om geluidsoverdracht te beperken
Een paar vragen die ik heb:
Ik kan kiezen tussen 300/400 m3 WTW units (waarvan 2 stuks) , welke heeft jullie voorkeur?
De hoger capaciteit unit is duurder maar kan veel zuiniger draaien.

Ik zou de over capaciteit kunnen gebruiken om het huis "behoorlijk" af kunnen koelen in de zomer door deze beide units om maximaal te zetten.
Is dit realistisch of zal het effect heel beperkt zijn?

De eerste schets van de belangrijkste etages:
Rood = afvoer van lucht
Blauw= aanvoer verse lucht
WTW_PLAN_BG.png


Eerste etage:
WTW_PLAN_1E.png


Ben benieuwd naar jullie commentaar.
 
Lid geworden
25 sep 2018
Berichten
21
Waarderingsscore
5
Punten
3
Op zich niets tegen kunststof buizen.
Ik heb echter al een partij materiaal liggen wat ik wil gebruiken.
AWW is bij mij een kunststof buis met een antibacteriële laag.
 

getmixedup

Zeer gewaardeerd lid
Forumleiding
Lid geworden
21 jan 2019
Berichten
1.460
Waarderingsscore
958
Punten
113
Het is toch niet logisch dat wanneer je voor 4 personen ventileert je met 30 personen geen ongezond klimaat krijgt?
De normen (in België) zijn voorzien op de hoeveelheid lucht die in de woning aanwezig is. Als je deze hoeveelheid snel genoeg kan verversen, zal je ongeacht de hoeveelheid personen altijd een gezond binnenklimaat hebben (als je de juiste stand hebt aanstaan).
 

VMCDFH

Actief Lid
Lid geworden
4 jan 2020
Berichten
273
Waarderingsscore
73
Punten
28
Hallo vrienden,

Dit onderwerp is gewoon een provocatie!

Een D+ systeem: het bestaat niet, als iemand een echt D+ systeem kan voorleggen, moet dat duidelijk gebeuren ... Ik zou hem uitleggen waarom hij dom is.

Een C+ systeem: ja het is mogelijk en intellectueel zeer goed. Maar de binnenkomende lucht zal de temperatuur van de buitenlucht hebben, die in de winter gemiddeld -2°C is.

Hoogachtend
 

Woubeir

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.341
Waarderingsscore
253
Punten
83
Hallo vrienden,

Dit onderwerp is gewoon een provocatie!

Een D+ systeem: het bestaat niet, als iemand een echt D+ systeem kan voorleggen, moet dat duidelijk gebeuren ... Ik zou hem uitleggen waarom hij dom is.
OK, wat is dan volgens jou wel een D+-systeem ?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.962
Waarderingsscore
1.935
Punten
113
Hallo vrienden,

Dit onderwerp is gewoon een provocatie!

Een D+ systeem: het bestaat niet, als iemand een echt D+ systeem kan voorleggen, moet dat duidelijk gebeuren ... Ik zou hem uitleggen waarom hij dom is.
OK, wat is dan volgens jou wel een D+-systeem ?
Bestaat niet

D is mechanische aan- en afvoer met een wtw tussen
ik weet niet waar je daar nog een + kunt aanzetten

c+ is een C gekoppeld aan een wp-boiler
 

Woubeir

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.341
Waarderingsscore
253
Punten
83
Meer nog zelfs:
  • D is gewoon mechanische aan- en afvoer ZONDER WTW
  • D+ is mechanische aan- en afvoer met wel een wtw tussen
Omdat in nagenoeg elke mechanische aan- en afvoer unit echter ook een WTW zit, is dat eigenlijk algauw vertaald naar een D, maar is dus eigenlijk een D+..

Trouwens, een C gekoppeld aan een wp-boiler is door een bepaalde fabrikant een E+ genoemd. Een C+ is wel degelijk iets anders.
 
V

Verwijderd lid 178789

Guest
De benaming D+ is volgens mij gegeven door Renson aan een systeem D met daarbij vraagsturing.
 

VMCDFH

Actief Lid
Lid geworden
4 jan 2020
Berichten
273
Waarderingsscore
73
Punten
28
Hallo vrienden,

#charel, ik denk dat je gelijk hebt. Zou een D+ systeem een D-systeem zijn met 1 of 2 CO2-sensoren?

Geen verschil met het bestaande D-systeem sinds 2009!

Hoogachtend
 
Laatst bewerkt:

Woubeir

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.341
Waarderingsscore
253
Punten
83
Ach ja, dat ze het noemen zoals men wil. Ik ga mij daar echt niet mee bezig houden.
 
Laatst bewerkt:

KarelAerts

Nieuw Lid
Lid geworden
12 mei 2021
Berichten
31
Waarderingsscore
1
Punten
8
Ik ben ook concrete bezig met de aankoop van een ventilatie D systeem met 2 zones, maar geluid is wel een angst. Ik dacht vooral te werken met metalen buizen en dan dempers (dubbel) tussen de 2 slaapkamers, living en rust/zorgkamer. Maar nu lees ik dat het beter is om flexibele kunststofbuizen te gebruiken? Klopt dat?
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
28.962
Waarderingsscore
1.935
Punten
113
Ik ben ook concrete bezig met de aankoop van een ventilatie D systeem met 2 zones, maar geluid is wel een angst. Ik dacht vooral te werken met metalen buizen en dan dempers (dubbel) tussen de 2 slaapkamers, living en rust/zorgkamer. Maar nu lees ik dat het beter is om flexibele kunststofbuizen te gebruiken? Klopt dat?
Dempers tussen kamers op galva buizen werkt hier perfect
 