• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Waterinsijpeling in kelder door buizen van nutsvoorzieningen

V-D

Lid geworden
16 mrt 2006
Berichten
411
Waarderingsscore
0
Punten
0
Wij hebben in onze kelder, de nutsvoorziening laten binnen komen, daar er geen andere mogelijkheid was. Nu is de (gemetste) kelder waterdicht gemaakt door een gespecialiseerde firma.

Nu bij hevige regen, zoals de laatste weken het geval is, staat het grondwater echter redelijk hoog.

De wachtbuizen van de nutsvoorzieningen vullen zich vol met water en sijpelen binnen in de kelder. Aangezien we nog maar enkel de electriciteit binnen genomen hebben, loopt enkel deze door de buis. We hebben de raad gekregen van Iveka om PU-schuim in de buis te spuiten, dit langs de binnenzijde van de kelder.

Nu stellen we vast dat het probleem nog aanwezig is. Er blijft water binnen komen, desondanks het PU-schuim.



Iemand een oplossing?
 
Lid geworden
20 mrt 2006
Berichten
1.129
Waarderingsscore
1
Punten
0
Bij ons was het precies een waterval gisteren en eergisteren door die buizen!



Ik heb er een prpduct voor liggen (nog niet uitgeprobeerd, omdat de leidingen nog geplaatst moeten worden), en dat heet stopac. Je zou daarbij eerst PU-schuim in je buis moete spuiten, waarna je dit product tegen de pu-schuim aanduwt (min. 10 cm dik). Is een plastische, kneedbare massa die opzwelt bij vochtigheid en alles volledig blokeert. Is wel niet zo goedkoop, maar je hebt er meestal maar een beetje van nodig.
 

V-D

Lid geworden
16 mrt 2006
Berichten
411
Waarderingsscore
0
Punten
0
Doe je dit dan langs de binnenzijde of buitenzijde van de kelder? Heb je meerdere gegevens over dit product?
 
Lid geworden
13 apr 2006
Berichten
172
Waarderingsscore
0
Punten
0
Ik heb rond de leidingen eerst overschot van glaswol gepropt en er dan een laag tec7 opgespoten van een cm dik.



Voor alle duidelijkheid aan de binnenzijde.



Farao
 

V-D

Lid geworden
16 mrt 2006
Berichten
411
Waarderingsscore
0
Punten
0
Heb eens geinformeerd bij de uitgever van het product, namelijk www.stopaq.nl

Het product zelf, kan men blijkbaar niet in de handel verkrijgen en wordt dus niet verkocht aan particulieren.



Ik dan maar bij de verdeler te België geprobeerd, namelijk www.spetec.com te Wommelgem.

--> Deze waren ook niet te vinden om 1 bus te verkopen. Moest ik er nu een doos kopen via een btw-nummer, geen probleem, maar in een doos zaten al vlug 25 stuks. Prijskaartje 700 euro.

Dus dan maar via hen een adres te weten gekomen, waar ze dus het materiaal aan leveren en dan eveneens zulkse werken uitvoeren. www.sir.be

-->1 bus aankopen bij hen ging ook niet, de werken zouden ze zelf uitvoeren, prijskaartje 1000 euro. Kwestie van garantie e.d.



Dus op't einde van de rit, geen middel gevonden en het water blijft stromen.



@Koen: Van u zou ik graag te weten komen waar ge dergelijk product dan toch op de kop weten te tikken hebt.



@Farao: Met welke bedoeling de glaswol? Tek7 kan ik nog aannemen als een soort siliconen, maar hoe heb je volledig de buis kunnen volsmeren? Met de glaswol als tegendruk dan ofzo??
 
Lid geworden
20 mrt 2006
Berichten
1.129
Waarderingsscore
1
Punten
0
V-D wrote:
@Koen: Van u zou ik graag te weten komen waar ge dergelijk product dan toch op de kop weten te tikken hebt.



Ik heb ook naar Spetec gebeld gehad, en daar hadden ze mij een paar klanten van hen doorgegeven, omdat ze zelf niet aan particulieren verkopen. Na een paar telefoontjes uitgekomen bij "Sealing technics, industriële afdichtingssystemen voor kabel- en buisdoorvoeringen, IZ Kapelsestraat West, Starrenhoflaan 20b, 2950 Kapellen, tel. 03 665 49 47, fax 03 665 49 03". Daar waren ze per stuk te koop. Voor een "worst" van 2 kg, ca. 48 € incl. BTW, was wel ongeveer een jaar geleden.

IS wel niet echt een "winkel", gewoon een hangar waar je langs een sectionaalpoort naar binnen moet, met opslagruimte en een klein kantoorke, omdat zij ook veel uitvoering doen voor industrie.



V-D wrote:
Doe je dit dan langs de binnenzijde of buitenzijde van de kelder?



Normaal langs de binnenzijde (omdat je daar het makkelijkste aankan), maar langs buiten zal volgens mij ook wel gaan (maar als je dan een lek in je buis hebt, dan stroomt het water nog binnen).
 

V-D

Lid geworden
16 mrt 2006
Berichten
411
Waarderingsscore
0
Punten
0
Zal morgen is een telefoontje doen naar die firma. In ieder geval bedankt voor de info Koen.

Volgens spetec had je er ook een speciaal pistool voor nodig, kan dit kloppen?
 
Lid geworden
20 mrt 2006
Berichten
1.129
Waarderingsscore
1
Punten
0
V-D wrote:
Zal morgen is een telefoontje doen naar die firma. In ieder geval bedankt voor de info Koen.

Volgens spetec had je er ook een speciaal pistool voor nodig, kan dit kloppen?



Die firma plaatst dat product ook met een speciaal pistool, maar gaat volgens hen ook gewoon met de hand voor kleinere hoeveelheden. De verpakking is een "worst" (à la salami) in plastiek, je moet de in principe eventjes verwarmen (warm water, in de zon leggen) zodat de massa kneedbaar wordt. Dan neem je er stukjes af, wat kneden, en goed aanduwen in het gat.
 
Lid geworden
13 apr 2006
Berichten
172
Waarderingsscore
0
Punten
0
V-D wrote:
@Farao: Met welke bedoeling de glaswol? Tek7 kan ik nog aannemen als een soort siliconen, maar hoe heb je volledig de buis kunnen volsmeren? Met de glaswol als tegendruk dan ofzo??



Da's inderdaad om iets te hebben om tegen te spuiten, anders krijg je een grote opening heel moeilijk volgespoten. Je kunt daar ook iets anders voor gebruiken, schuimrubber, van die buisisolatie, piepschuim,.....



Je doet dit natuurlijk pas als het gestopt is met binnenstromen.



Farao
 

Marburg

Zeer gewaardeerd lid
Forumleiding
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
5.778
Waarderingsscore
541
Punten
113
Koen Hermans wrote:
Bij ons was het precies een waterval gisteren en eergisteren door die buizen!



Ik heb er een prpduct voor liggen (nog niet uitgeprobeerd, omdat de leidingen nog geplaatst moeten worden), en dat heet stopac. Je zou daarbij eerst PU-schuim in je buis moete spuiten, waarna je dit product tegen de pu-schuim aanduwt (min. 10 cm dik). Is een plastische, kneedbare massa die opzwelt bij vochtigheid en alles volledig blokeert. Is wel niet zo goedkoop, maar je hebt er meestal maar een beetje van nodig.



De mannen die hier de gasaansluiting zijn komen leggen hebben dit product gebruikt vor het gat doorheen de muur te dichten. Ik heb bij wijze van test het putje aan de buitenzijde, eerdat ik het terug dichtgooide, onder water gezet voor enkele uren om te zien of dat wel goed afdichtte.

100% waterdicht.
 

lennie

Lid
Lid geworden
13 mrt 2006
Berichten
768
Waarderingsscore
0
Punten
16
De ideale producten zijn deze van filoform: http://www.filoform.com/



Hier in Limburg gebruiken de mensen van Interelectra dit ook om de diverse doorvoeren af te sluiten. En ik had -na bijzonder geinteresseerd te vragen waar de te vinden was- van de mannen die de gas kwamen aansluiten 2 zo'n sets gekregen: 1x voor in de buis, en 1x voor rond de buis. Heb ik dankbaar gebruikt om m'n doorvoer voor de regenwaterpomp af te sluiten.
 

V-D

Lid geworden
16 mrt 2006
Berichten
411
Waarderingsscore
0
Punten
0
Heb mij net geïnformeerd bij de gas- en electriciteitsmaatschappij.

Zij hebben de regeling, dat ze enkel de doorvoeren die ze zelf doen, dicht maken. Nieuwbouw was aan de eigenaar om dit te doen.



Toch een rare instelling vind ik.

Onze nutsmaatschappij is IVEKA en IGAO.



Zijn er anderen waarbij de maatschappij wel die specifieke werken uitvoeren?
 
Lid geworden
19 apr 2006
Berichten
333
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bij ons van 't zelfde vorige maandag. Ik heb een bus PU-schuim leeggespoten in de buizen, maar als ik het hier zo lees is dit niet de beste oplossing. Toemmetoch ! Een mens leert elke dag bij...



Fulaks
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
29.898
Waarderingsscore
2.465
Punten
113
Farao wrote:
Ik heb rond de leidingen eerst overschot van glaswol gepropt en er dan een laag tec7 opgespoten van een cm dik.



Voor alle duidelijkheid aan de binnenzijde.



Farao



idem en nog geen probleem tot nu toe
 