Zoals ik het begrijp, staat links de warmteverliezen, met telkens eronder opsplitsing in verlies langs de vloer.
Rechts staat totale warmteafgifte van vloerverwarming, berekend ahv meter buis, legafstand, temperatuur en debiet. Als je snel rekent zie je dat die +4301 en +431 de netto warmtestromen zijn die overblijven na aftrek van de vloerverliezen. Procenten eronder zijn relatief Qtot/Qv,vloer; dus 10062/5761=174.7%.
Of dit klopt en nuttig is, kan ik niet op antwoorden, de bedoeling zal zijn om de meters buis, vv-temperatuur en debiet te verantwoorden.
Debiet heeft een invloed op het warmteafgifte vermogen, anders zou je overal met verschillende legafstand moeten werken en de plastic die ze er onder leggen heeft standaard een lijnenpatroon van 5cm, dus 6.3cm of 11.3cm werkt niet gemakkelijk.
Ik vind het wel veel verlies voor de vloer, meer dan de helft van je verwarming gaat daar aan verloren.