• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

warmtepomp kan temperatuur in huis niet meer halen

windsor

Lid
Lid geworden
13 okt 2010
Berichten
252
Waarderingsscore
1
Punten
18
Ik heb een General lucht-water warmtepomp. Ik kreeg veelal de fout melding 'compressor min tijd uit actief' en ik kreeg mijn huis niet meer op de gevraagde temperatuur van 20.5°C. Installateur zei me eerst telefonisch dat ik de warmtepomp moest resetten = niet via de reset knop maar effectief de stroomzekering 10 min afleggen en terug aan. Dit hielp in eerste instantie maar na een paar keer kwam het probleem terug. Dan is ie gekomen en heeft de ganse buiten unit opengedaan en gezocht naar lekken in het cirquit, niet echt iets gevonden maar toch het koelmiddel er uit gehaald en terug gevuld. Is weer een tijdje goed gegaan maar probleem is nu terug. Nu zegt installateur dat het waarschijnlijk ligt aan de stooklijnen en dat ie dat zal moeten aanpassen.
Daar heb ik sterke twijfels over want de warmtepomp heeft 5jaar zonder problemen gewerkt met de huidige stooklijnen....
Iemand een idee wat het probleem wel zou kunnen zijn of hoe je de oorzaak kan vinden?
 
Inspuitventiel? Ken nog niks van warmte pomp, maar wat je beschrijft lijkt op een frigo met haperend inspuitventiel. 3men aangezien een warmtepomp beetje als een frigo werkt...
 
'compressor min tijd uit actief'
Is dat een foutcode of gewoon een melding? Lijkt me dat de compressor aan het pendelen is en dat hij hierbij aangeeft dat hij in de fase tussen 2 compressorstarts zit.

Compressor is aan het draaien, valt uit omdat de gewenste temperatuur bereikt is, aanvoertemperatuur daalt (te snel?), compressor moet aan gaan maar volgens de instelling moet hij x aantal tijd wachten om weer aan te gaan.

Is het debiet over de vloerverwarming (of radiatoren) nog voldoende? Zijn er geen kringen afgesloten?
 
Ik heb dus vloerverwarming.
Debiet is nog voldoende, wel moet ik elke 2 a 3 maand een beetje water bijsteken omdat de druk 0,2 a 0,3 bar gezakt is. Ik regel de druk op 1.5 bar.
Kringen zijn nog ingesteld zoals bij indienstname.
Compressor instelling(compressor min tijd uit actief) voor terug opstarten staat op 30 minuten.

Ondertussen heb ik de thermostaat op 21°C gezet en kreeg het iets warmer(na paar dagen wachten): 20°C ipv 19,6 a 19,7.

Ik heb nu de stooklijn wat aangepast: stond op 0,36 en heb die op 0,5 gezet.
 
Zit er misschien ergens een filter tussen die kan verstopt zitten?
Of een electrisch regelventiel wat vast zit?
Wordt de vloer overal nog gelijkmatig warm?

Als de wp aan gaat hoe lang blijft hij dan lopen?
 
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Bovenaan