Hey,
In 2013 heb ik een woning gekocht en alles van elektriciteit is goedgekeurd. Maar ik heb wel mijn twijfels of dit echt correct is uitgevoerd geweest. R-Waarde aarding was 0.86 ohm met maar 1 enkele pin in de grond. Geen hoofdequipotentiale verbindingen aanwezig (water + gas + leiding verwarming), gewoon niet geaard. Op enkele plaatsen loopt er gewoon VOB draad waar je zo aan kan zonder extra bescherming. Geen aparte circuits voor wasmachine, vaatwasser, droogkast en centrale verwarming.
In 2013/2014 zijn er verbouwingen geweest aan de woonkamer en slaapkamer op de gelijkvloers, alles van elektriciteit in deze ruimtes zijn vernieuwd. Dit is ook gekeurd geweest.
Ondertussen heb ik nu al 3 of 4 verschillende keuringsattesten van de elektriciteit installatie met tal van uitzonderingen.
Omdat er nu gestart is met een nieuwe verbouwing van 2 andere ruimtes, wil ik alles in orde krijgen zodat de volledige installatie opnieuw gekeurd kan worden i.p.v. tal van uitzonderingen op elke keuring.
Nu heb ik diverse vragen wat kan en mag, want in de samenvattingen van het arei voor huisinstallaties van Vincotte staat niet altijd alles duidelijk.
1. Ik gebruik voornamelijk flex met VOB draad met klasse eca. Mogen al deze flex'en samen tegen elkaar binnen komen in de verdeelkast? Onderkant verdeelkast start iets van 1m boven de grond en zit nog eens ingewerkt in een kast.
2. Om droogkast, wasmachine, zonneboiler en centrale verwarming elk een apart circuit krijgen, worden er ook nieuwe flex'en (eca) gelegd via de zolder ruimte. Via het platfond zouden deze naar omlaag komen via opbouw op de muur naar een opbouw stopcontact. Mag dit met flex gebeuren of plaats ik die flex nog eens best in een PVC buis.
3. Verschillende van deze flex'en worden ook op een muur bevestigd die daarna afgewerkt wordt met een wand ervoor te plaatsen. Deze flex'en moeten dus elk 2cm van elkaar liggen, klopt dit?
4. Omdat de keuken verhuist van ruimte, maar pas wordt afgebroken als de nieuwe keuken er staat, moet ik de kabel van het fornuis uitlengen. Nu is dit een 3G6 rechtstreeks van het hoofdbord. Het is onmogelijk om een nieuwe kabel te legen vanaf dit bord. Dus zou ik een aftakdoos zetten in de oude keuken en de aansluiting doorverbinden. Dit zou ik uitvoeren met XVB 3G6 en Wago klemmen van 6mm². Omdat de XVB ook onder de grond moet, is het voldoende dat het deel onder de grond nog eens in een flex van 20mm zit?
5. Ik ga ook kijken om de hoofdequipotentiale verbindingen in orde te brengen. Het probleem is dat de water en gas aansluiting en de centrale verwarming op een volledige andere plaats opgesteld staat in het huis. Nu zou ik via de gevel doorboren naar de aansluiting voor de equipotentiale verbinding. Dan zou deze een meter naar omlaag in de grond gaan en een stukje onder de oprit liggen. Mag het stuk op de muur zonder buis aangebracht worden.
6. Mogen er 2 hoofdequipotentiale (VOB 6mm²) verbindingen samen in een flex van 20mm zitten onder de grond?
7. Omdat de hoofdequipotentiale verbindingen naar 2 verschillende locaties moet, zou ik een aftakdoos onder de grond steken waar de flex met 2 VOB'sin toekomt en dan vertrekt met 2 aparte flex'en met elk 1 VOB. In de aftakdoos zullen er geen verbindingen gemaakt worden. Dit is enkel om de flex met 2 VOB's op te splitsen naar 2 aparte flex'en met elk hun eigen VOB. Er wordt geen onderbreking gemaakt in de aftakdoos. De VOB blijft dus in 1 geheel vanaf de klem tot aansluiting water/gas/verwarming.
Alvast bedankt,
Mvg,
Tom
In 2013 heb ik een woning gekocht en alles van elektriciteit is goedgekeurd. Maar ik heb wel mijn twijfels of dit echt correct is uitgevoerd geweest. R-Waarde aarding was 0.86 ohm met maar 1 enkele pin in de grond. Geen hoofdequipotentiale verbindingen aanwezig (water + gas + leiding verwarming), gewoon niet geaard. Op enkele plaatsen loopt er gewoon VOB draad waar je zo aan kan zonder extra bescherming. Geen aparte circuits voor wasmachine, vaatwasser, droogkast en centrale verwarming.
In 2013/2014 zijn er verbouwingen geweest aan de woonkamer en slaapkamer op de gelijkvloers, alles van elektriciteit in deze ruimtes zijn vernieuwd. Dit is ook gekeurd geweest.
Ondertussen heb ik nu al 3 of 4 verschillende keuringsattesten van de elektriciteit installatie met tal van uitzonderingen.
Omdat er nu gestart is met een nieuwe verbouwing van 2 andere ruimtes, wil ik alles in orde krijgen zodat de volledige installatie opnieuw gekeurd kan worden i.p.v. tal van uitzonderingen op elke keuring.
Nu heb ik diverse vragen wat kan en mag, want in de samenvattingen van het arei voor huisinstallaties van Vincotte staat niet altijd alles duidelijk.
1. Ik gebruik voornamelijk flex met VOB draad met klasse eca. Mogen al deze flex'en samen tegen elkaar binnen komen in de verdeelkast? Onderkant verdeelkast start iets van 1m boven de grond en zit nog eens ingewerkt in een kast.
2. Om droogkast, wasmachine, zonneboiler en centrale verwarming elk een apart circuit krijgen, worden er ook nieuwe flex'en (eca) gelegd via de zolder ruimte. Via het platfond zouden deze naar omlaag komen via opbouw op de muur naar een opbouw stopcontact. Mag dit met flex gebeuren of plaats ik die flex nog eens best in een PVC buis.
3. Verschillende van deze flex'en worden ook op een muur bevestigd die daarna afgewerkt wordt met een wand ervoor te plaatsen. Deze flex'en moeten dus elk 2cm van elkaar liggen, klopt dit?
4. Omdat de keuken verhuist van ruimte, maar pas wordt afgebroken als de nieuwe keuken er staat, moet ik de kabel van het fornuis uitlengen. Nu is dit een 3G6 rechtstreeks van het hoofdbord. Het is onmogelijk om een nieuwe kabel te legen vanaf dit bord. Dus zou ik een aftakdoos zetten in de oude keuken en de aansluiting doorverbinden. Dit zou ik uitvoeren met XVB 3G6 en Wago klemmen van 6mm². Omdat de XVB ook onder de grond moet, is het voldoende dat het deel onder de grond nog eens in een flex van 20mm zit?
5. Ik ga ook kijken om de hoofdequipotentiale verbindingen in orde te brengen. Het probleem is dat de water en gas aansluiting en de centrale verwarming op een volledige andere plaats opgesteld staat in het huis. Nu zou ik via de gevel doorboren naar de aansluiting voor de equipotentiale verbinding. Dan zou deze een meter naar omlaag in de grond gaan en een stukje onder de oprit liggen. Mag het stuk op de muur zonder buis aangebracht worden.
6. Mogen er 2 hoofdequipotentiale (VOB 6mm²) verbindingen samen in een flex van 20mm zitten onder de grond?
7. Omdat de hoofdequipotentiale verbindingen naar 2 verschillende locaties moet, zou ik een aftakdoos onder de grond steken waar de flex met 2 VOB'sin toekomt en dan vertrekt met 2 aparte flex'en met elk 1 VOB. In de aftakdoos zullen er geen verbindingen gemaakt worden. Dit is enkel om de flex met 2 VOB's op te splitsen naar 2 aparte flex'en met elk hun eigen VOB. Er wordt geen onderbreking gemaakt in de aftakdoos. De VOB blijft dus in 1 geheel vanaf de klem tot aansluiting water/gas/verwarming.
Alvast bedankt,
Mvg,
Tom