Hallo,
Twee jaar terug hebben we een huis gekocht waar een teller stond (en nog steeds staat) met budgetmeter erop.
Intussen hebben we al een leverancier, dus niet meer met die kaart, maar nu ben ik eens de installatie nader aan het bekijken om uitbreidingen te voorzien.
De uitbreiding omvat 5 a 7 kringen elektriciteit extra, of mss meer gezien het gaat om kringen in de keuken en later in de tuin voor elektriciteit en verlichting.
(1 voor 2 ovens, 1 voor frigo +4 stopcontacten, 1 voor dampkap + 4 stopcontacten, 1 voor keukenboiler en afwasmachine, X voor tuin).
Gezien ik in m'n huidige zekeringskast geen plaats meer heb, zou ik tegen een muur aan de keuken een uitbreidingskast willen voorzien voor bovenstaande kringen.
De keuken komt op een nieuwe plaats ook, dus ik kan geen/weinig elektriciteitsdraden recupereren, ook omdat sommige niet reglementair zijn.
In bijlage kan je een foto terugvinden van de teller met de budgetmeter.
Op de teller zelf (bovenste groene cirkel) staat volgende relevante info af te lezen:
3 x 230/400V
0,5-10(60)A -> Dus ik vermoed 63A
Echter op de hoofdzekering (onderste groene cirkel) staat 40A af te lezen.
In bijlage zit ook een foto van de zekeringkast die direct na de teller komt.
Wat me hier opvalt is:
- De hoofddifferentieel (gelabeld "A") van 300mA / 63A
- Differentieel voor badkamer+wasmachine en droogkast (gelabeld "C") van 30mA / 40A
Ik ken wel iets van elektriciteit en ben me nu aan het verdiepen om de installatie proper gekeurd te krijgen, maar het zou me geweldig op weg helpen om alvast zekerheid te hebben over sommige zaken.
1e vraag: Heeft de budgetmeter m'n installatie beperkt tot 40A?
Door deze budgetmeter heb ik dag/nacht tarief, dus dat vind ik wel ok om die te laten hangen, maar ik kan die ook laten bypassen.
Er zullen redelijk wat toestellen bij worden geplaatst + ik ben elektronische muziekliefhebber, dus wellicht komt er ook nog ergens een kleine muziekruimte met versterkers, computers, schermen.
2e vraag: Als ik die budgetmeter bypass, ben ik dan m'n dag/nacht tarief kwijt?
3e vraag: Heb ik goed begrepen dat als je een 63A differentieel hebt, je dan ook meer vermogen per kring mag steken? (40A=9200W / 63A= ? (regel van drie?))
4e vraag: Heeft die 63A hoofddiferentieel wel zin, gezien de hoofdzekering in de teller 40A is. Moeten deze twee gelijk zijn?
5e vraag: Waarom is m'n differentieel voor de badkamer maar 40A, terwijl hoofddifferentieel 63A is? Ik heb daar geen gekke plannen rond vermogen, dus lijkt me ok, maar even voor de zekerheid gezien ik er op zou willen uitbreiden.
Dan over de uitbreiding nog enkele vragen:
6e vraag: Kan ik vanaf bestaande 30mA/40A differentieel vertrekken uit de kast naar de nieuwe kast. Klopt het dat ik dan in de uitbreidingskast dan best toekom op een tweede differentieel van 30mA/40A? Of steekt men daarvoor liever een aparte differentieel in de hoofdkast. Gezien het vermogen van alle toestellen in de keuken mss best 63A/30mA ? Of maakt dat niet zoveel uit?
7e vraag: Met welke dikte kabel moet ik vertrekken naar de uitbreidingskast?
De kookplaat heb ik voorzien om toch rechtstreeks naar de hoofdzekeringskast te laten gaan, gezien daar al plaats is voorzien in de kast.
8e vraag: Is dat beter? Stel dat ik die ook in de uitbreidingskast steek, welke impact heeft dat dan op de kabel die ik moet leggen tussen de twee zekeringskasten?
9e vraag: Ik hoor heel veel van 3-fasen aansluiting voor ovens en kookplaat. Is dat mogelijk in mijn situatie? Is dat een eenvoudige aansluiting? Daarvoor zou ik eventueel een elektricien inschakelen gezien dat me wat ingewikkelder lijkt, maar ik weet graag vooraf hoe ingrijpend dit is op de installatie.
Ik denk dat ik wel ruimte heb op m'n hoofdzekeringskast om deze eventueel apart te leggen (kookplaat + 2 x oven of zo).
Eventueel andere tips zijn ook welkom. Ik ben best handig, maar over elektriciteit heb ik nog wat te leren + ik wil een goeie beslissing maken rond de budgetmeter (weg versus houden).
Alvast bedankt om deze epistel door te lezen, ik wou grondig zijn. En nog veel meer bedankt mocht iemand me de juiste richting kunnen uitwijzen.
Groeten,
Laurens
Twee jaar terug hebben we een huis gekocht waar een teller stond (en nog steeds staat) met budgetmeter erop.
Intussen hebben we al een leverancier, dus niet meer met die kaart, maar nu ben ik eens de installatie nader aan het bekijken om uitbreidingen te voorzien.
De uitbreiding omvat 5 a 7 kringen elektriciteit extra, of mss meer gezien het gaat om kringen in de keuken en later in de tuin voor elektriciteit en verlichting.
(1 voor 2 ovens, 1 voor frigo +4 stopcontacten, 1 voor dampkap + 4 stopcontacten, 1 voor keukenboiler en afwasmachine, X voor tuin).
Gezien ik in m'n huidige zekeringskast geen plaats meer heb, zou ik tegen een muur aan de keuken een uitbreidingskast willen voorzien voor bovenstaande kringen.
De keuken komt op een nieuwe plaats ook, dus ik kan geen/weinig elektriciteitsdraden recupereren, ook omdat sommige niet reglementair zijn.
In bijlage kan je een foto terugvinden van de teller met de budgetmeter.
Op de teller zelf (bovenste groene cirkel) staat volgende relevante info af te lezen:
3 x 230/400V
0,5-10(60)A -> Dus ik vermoed 63A
Echter op de hoofdzekering (onderste groene cirkel) staat 40A af te lezen.
In bijlage zit ook een foto van de zekeringkast die direct na de teller komt.
Wat me hier opvalt is:
- De hoofddifferentieel (gelabeld "A") van 300mA / 63A
- Differentieel voor badkamer+wasmachine en droogkast (gelabeld "C") van 30mA / 40A
Ik ken wel iets van elektriciteit en ben me nu aan het verdiepen om de installatie proper gekeurd te krijgen, maar het zou me geweldig op weg helpen om alvast zekerheid te hebben over sommige zaken.
1e vraag: Heeft de budgetmeter m'n installatie beperkt tot 40A?
Door deze budgetmeter heb ik dag/nacht tarief, dus dat vind ik wel ok om die te laten hangen, maar ik kan die ook laten bypassen.
Er zullen redelijk wat toestellen bij worden geplaatst + ik ben elektronische muziekliefhebber, dus wellicht komt er ook nog ergens een kleine muziekruimte met versterkers, computers, schermen.
2e vraag: Als ik die budgetmeter bypass, ben ik dan m'n dag/nacht tarief kwijt?
3e vraag: Heb ik goed begrepen dat als je een 63A differentieel hebt, je dan ook meer vermogen per kring mag steken? (40A=9200W / 63A= ? (regel van drie?))
4e vraag: Heeft die 63A hoofddiferentieel wel zin, gezien de hoofdzekering in de teller 40A is. Moeten deze twee gelijk zijn?
5e vraag: Waarom is m'n differentieel voor de badkamer maar 40A, terwijl hoofddifferentieel 63A is? Ik heb daar geen gekke plannen rond vermogen, dus lijkt me ok, maar even voor de zekerheid gezien ik er op zou willen uitbreiden.
Dan over de uitbreiding nog enkele vragen:
6e vraag: Kan ik vanaf bestaande 30mA/40A differentieel vertrekken uit de kast naar de nieuwe kast. Klopt het dat ik dan in de uitbreidingskast dan best toekom op een tweede differentieel van 30mA/40A? Of steekt men daarvoor liever een aparte differentieel in de hoofdkast. Gezien het vermogen van alle toestellen in de keuken mss best 63A/30mA ? Of maakt dat niet zoveel uit?
7e vraag: Met welke dikte kabel moet ik vertrekken naar de uitbreidingskast?
De kookplaat heb ik voorzien om toch rechtstreeks naar de hoofdzekeringskast te laten gaan, gezien daar al plaats is voorzien in de kast.
8e vraag: Is dat beter? Stel dat ik die ook in de uitbreidingskast steek, welke impact heeft dat dan op de kabel die ik moet leggen tussen de twee zekeringskasten?
9e vraag: Ik hoor heel veel van 3-fasen aansluiting voor ovens en kookplaat. Is dat mogelijk in mijn situatie? Is dat een eenvoudige aansluiting? Daarvoor zou ik eventueel een elektricien inschakelen gezien dat me wat ingewikkelder lijkt, maar ik weet graag vooraf hoe ingrijpend dit is op de installatie.
Ik denk dat ik wel ruimte heb op m'n hoofdzekeringskast om deze eventueel apart te leggen (kookplaat + 2 x oven of zo).
Eventueel andere tips zijn ook welkom. Ik ben best handig, maar over elektriciteit heb ik nog wat te leren + ik wil een goeie beslissing maken rond de budgetmeter (weg versus houden).
Alvast bedankt om deze epistel door te lezen, ik wou grondig zijn. En nog veel meer bedankt mocht iemand me de juiste richting kunnen uitwijzen.
Groeten,
Laurens