Voedingsvermogen elektrische installatie bepalen

Lid geworden
8 mrt 2018
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Beste

Hoe kan ik best het nodige voedingsvermogen voor een houshoudelijke installatie bepalen? In het AREI staat hieromtrent niets concreet.

Heeft iemand andere bronnen voor deze berekening?

alvast bedankt
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
13.941
Waarderingsscore
1.780
Punten
113
Mono of 3fase ? 

Welke grote verbruikers ga je hebben ? 
 

Eendraadschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
1.386
Waarderingsscore
353
Punten
83
Mss heb je hier iets aan.
 

Bijlagen

  • screenshot_20200523-000127_drive.jpg
    screenshot_20200523-000127_drive.jpg
    966,2 KB · Weergaven: 0
Lid geworden
8 mrt 2018
Berichten
9
Waarderingsscore
0
Punten
0
Bedankt, maar ik ben echt op zoek naar een goede methode om het nodige aansluitvermogen te bepalen.

Dus bijvoorbeel 2 frigos, 1 wasmachine, elektrisch fornuis van zoveel (k)W..... Dus heb ik zon aansluitvermogen nodig.

Niet dat ik nu zeg ik heb dit en dat, zo dat jullie mij een aansluitvermogen voorstellen. Maar dat ik het zelf kan berekenen.
 

Eendraadschema

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
20 jul 2017
Berichten
1.386
Waarderingsscore
353
Punten
83
hier een document met verbruikswaardes van toestellen.
 

Bijlagen

  • 1.pdf
    124,5 KB · Weergaven: 1

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.147
Waarderingsscore
528
Punten
113
Werkt niet, omdat niet alles te gelijk aanstaat

 

40A 230V is OK

tenzij WP of speciale zware machines nodig
 

roosen00

Zeer Actief lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
533
Waarderingsscore
213
Punten
43
Tel de grootste verbruikers bij elkaar 

En kijk welke samen gebruikt gaan worden 

Neem nog iets meer voor de rest en je weet hoeveel kva je nodig hebt 
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
13.941
Waarderingsscore
1.780
Punten
113
roosen00 zei:
Tel de grootste verbruikers bij elkaar 

En kijk welke samen gebruikt gaan worden 

Neem nog iets meer voor de rest en je weet hoeveel kva je nodig hebt 

Ook niet meteen, de grote vermogens staan bijna nooit op vol vermogen (bv inductievuur van 11kw) anderen hebben hun vermogen maar kortstondig, zoals frietketel. Hoe groter vermogen, hoe sneller warm. 
 

roosen00

Zeer Actief lid
Lid geworden
20 nov 2016
Berichten
533
Waarderingsscore
213
Punten
43
Mario_ zei:
roosen00 zei:
Tel de grootste verbruikers bij elkaar 

En kijk welke samen gebruikt gaan worden 

Neem nog iets meer voor de rest en je weet hoeveel kva je nodig hebt 

Ook niet meteen, de grote vermogens staan bijna nooit op vol vermogen (bv inductievuur van 11kw) anderen hebben hun vermogen maar kortstondig, zoals frietketel. Hoe groter vermogen, hoe sneller warm. 

Klopt maar t geeft toch al een idee 

Je zou er op kerstdag maar staan midden in je kooksessie van het 8 gangen diner en de stroom valt continu uit 

Hoe zou jij t nodige vermogen dan bepalen ?
 

Mario_

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
19 dec 2014
Berichten
13.941
Waarderingsscore
1.780
Punten
113
Natuurlijk moet je de verbruikers in rekening brengen, maar een leek gaat al snel max vermogens optellen en een aansluiting van 100A vragen....

Daarom, mono of 3 fase en welke grootverbruikers gaat TS hebben.  Eventueel enkele voorzien zoals elec wagen. Maar ook daar zullen er laders komen die hun vermogen aanpassen aan het beschikbaar vermogen op dat moment vermoed ik. Dus wagen gaat niet opladen (of trager) op moment je volle bak aan het koken bent, oven op friteuse aan...  Of wisselbatterij die oplaadt overdag op zonnepanelen. Enz...

 
 

Stefaan Van Slycken

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2017
Berichten
2.370
Waarderingsscore
290
Punten
83
Er bestaan bij mijn weten geen simpele "tools" voor. Redeneren en tellen is de boodschap. Vooral: 

1) wat staat er gelijktijdig aan of kan gelijktijdig aan gaan?
2) op welke fase(n) zit dit?
3) wat is de totale stroom dan?

En hou er dan rekening mee dat een hoofdzekering gemakkelijk een kwart van zijn stroomsterkte extra toelaat gedurende lange tijd, en pieken over kortere tijd ook.

Nu, de praktijk:
- een gezin met een "basic" 4-plaats kookvuurtje en een gasboiler komt meestal toe met 40A monofase.
- een gezin met warmtepomp en niet te veel zottigheden komt met trifasé 20A meestal toe, maar let dan op de fases goed te verdelen qua wasmachine, droogkast, vaatwas en oven. Neem 25A als je zeker wil zijn.
- elektrische auto er bij en wat airco's? 25 of liever 32A trifasé.
- nog wat terrasverwarming, sauna, broebelbad, ...? 32 à 40A.

Je komt particulier zelden boven de trifasé 40A uit - toch voor een "gewone" woning tot een redelijke dikke villa. Ik raad steeds een driefasige aansluiting aan, behalve in de meest basic appartementen of rijwoningkjes. Sowieso wordt deze gekeurd tot driefasig 40A. Dan raad ik op basis van mijn bovenstaande lijstje het aansluitampèrage aan. Is het te veel? Geen zorgen, je hebt één keer een beetje te veel betaald (vermogenrecht). Is het te weinig? Je kan zonder herkeuring een zwaardere aansluiting vragen (kost = vermogenrecht + ongeveer 100€ voor die technieker die die zekering komt steken).

Het enige waar je terdege op moet letten: zorg dat je aansluitkabel dik genoeg is om tot 40A te mogen gaan. Afhankelijk van de afstand tot de straat is 10mm² soms te juist gepast. Ik voorzie meestal al 16mm².

Natuurlijk, voor wie elke centiem in 2 wil bijten is bovenstaand advies niet van belang. Neem dan de goedkoopste aansluiting (monofase 40A) en zet af en toe uw "plon" terug aan.
 