- Joined
- 15 Feb 2014
- Messages
- 2
- Reaction score
- 0
- Points
- 1
10 jaar geleden kochten we deze woning. Plaatsen bijgebouw, dak vernieuwd, ramen, enz. ..totaalrenovatie. Wat niet behandeld werd is de muur_achterzijde. Zag er goed uit volgens verbouwfirma. Gecementeerde muur, de enige op gans gebouw. Neerslag valt daar ook steeds op door windrichting. 10 jaar geleden kwam er een vochtplekje in een hoek aansluiting nieuwe bijbouw op achtergevel bestaand gebouw. sindsdien wordt de miserie jaar na jaar groter.
We contacteerden meermaals de afwerker van de bijbouw. Plaatser van EPDM, afvoeren en loodband.
De afwerker van plat dak beweert dat het niet aan hem ligt dat er ergens water insijpelt. Hij steekt het op de toestand van de muur. Een huis van 1961, die muur is OP volgens hem. We hebben de muur nagekeken en overal waar een scheurtje te bespeuren viel beetje gekrabt om eventueel loshangende deeltjes te verwijderen, opgevuld met BISON RUBBER SEAL. Dit heeft geen enkele verbetering aangebracht.
We vroegen de firma RUBSON & BISON wat zij van dit verhaal vinden. Voor die firma's lijkt het redelijk onwaarschijnlijk dat de muur op zou zijn.
Zij zouden aanraden om te speuren naar gaatjes of barstje in EPDM en de loodband te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
3 VRAGEN:
- Kan het dat een muur op is, cementlaag poreus wordt en zomaar water opslorpt, doorlaat?
- Wat kan je doen om de muur waterdicht te krijgen? Zonder bezetting van sidings?
- Hoe spoor je een lekkage op in EPDM?
Graag enkele relevante ideeën delen a.u.b.
We contacteerden meermaals de afwerker van de bijbouw. Plaatser van EPDM, afvoeren en loodband.
De afwerker van plat dak beweert dat het niet aan hem ligt dat er ergens water insijpelt. Hij steekt het op de toestand van de muur. Een huis van 1961, die muur is OP volgens hem. We hebben de muur nagekeken en overal waar een scheurtje te bespeuren viel beetje gekrabt om eventueel loshangende deeltjes te verwijderen, opgevuld met BISON RUBBER SEAL. Dit heeft geen enkele verbetering aangebracht.
We vroegen de firma RUBSON & BISON wat zij van dit verhaal vinden. Voor die firma's lijkt het redelijk onwaarschijnlijk dat de muur op zou zijn.
Zij zouden aanraden om te speuren naar gaatjes of barstje in EPDM en de loodband te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
3 VRAGEN:
- Kan het dat een muur op is, cementlaag poreus wordt en zomaar water opslorpt, doorlaat?
- Wat kan je doen om de muur waterdicht te krijgen? Zonder bezetting van sidings?
- Hoe spoor je een lekkage op in EPDM?
Graag enkele relevante ideeën delen a.u.b.