Vloerverwarming dimensioneren voor verwarmen en koelen

  • Tags epb nieuwbouw verwarming vloerverwarming warmtepomp
  • Lid geworden
    23 feb 2020
    Berichten
    14
    Waarderingsscore
    1
    Punten
    3
    Ik heb verschillende offertes opgevraagd voor warmtepomp en vloerverwarming voor m'n nieuwbouwwoning; zowel bij zelfbouwfirma's als bij installateurs die de volledige installatie voor zich nemen. Ik zie echter redelijk grote verschillen tussen wat er wordt aangeboden en vind nog veel meer uiteenlopende adviezen op internet en o.a. hier op het forum. Daarom heb ik zelf een warmteverliesberekening uitgevoerd via de Waaienberg Excel sheet, maar ik heb nog een aantal vragen.

    Mijn woning is als volgt:
    - Vrijstaande nieuwbouw, S-peil 31 (nog in aanbouw). Gelijkvloers, eerste verdieping en kelder.
    - vrij veel glas, maar niet op het zuiden. Er zijn luifels voorzien op het glas op het westen
    - Systeem D ventilatie (vasco DX5)
    - 284 m2 vloeroppervlakte (op binnenmaten en exclusief binnenmuren) waarvan 60 een geïsoleerde kelder is die in het beschermd volume is opgenomen. De kelder wordt niet verwarmd, maar wel licht geventileerd
    Ik wens een warmtepomp lucht/water te installeren met vloerverwarming. Er komen zonnepanelen op het dak, dus ik zou in de zomer van actieve koeling willen gebruik maken (maar dit zou volgens EPB maar beperkt nodig zijn).

    Ik leer het volgende uit de warmteverliesberekening:
    - 7505 W warmteverlies bij buitentemperatuur van -10°C (grond 5°C) inclusief ventilatieverliezen. Dat is gemiddeld 26,4 W/m2
    - volgens Vasco warmteafgifte tabellen die ik online vond, heb ik in de slaapkamers met 30 cm verlegafstand meer dan voldoende, in de leefruimtes met 20 cm en in de badkamers en WC kom ik er met 10 cm zelfs niet.

    Mijn vragen zijn:
    - de meeste offertes gaan gewoon uit van 10 cm verlegafstand over het hele huis (behalve de kelder die niet verwarmd wordt). Dit lijkt mij veel als we enkel over verwarming spreken. Wordt 10 cm nog gedaan in goed geïsoleerde woningen, of wordt dat gewoon voorgesteld omdat het gemakkelijk is (het zal m.a.w. sowieso voldoen).
    - ik las dat 10 cm nodig is als ik wil koelen. Klopt dit? Dit zal waarschijnlijk heel sterk afhangen van de zonnewinsten? Hoe kan ik hier best een inschatting voor maken?
    - een van de firma's raadde me aan om op de eerst verdieping niets te voorzien omdat je het toch niet warm wil hebben in je slaapkamers (en met een elektrisch vuurtje bijstoken als later kinderen zouden willen studeren op die kamer). Maar dan kan ik niet koelen uiteraard. Is die koeling hard nodig op slaapkamers?
    - Sommige offertes gaan uit van 18 mm buizen, anderen van 16 mm. De meesten spreken wel van 20 a 24 kringen met elk maximum 100 meter. Is 18 mm dan wel nodig? Zeker aangezien mijn warmteverliezen eerder beperkt zijn?
    - Ik kreeg buizen voorgesteld van het type PE-RT/EVOH/PE-RT of PE-RT/AL/PE-RT of Begetube PEXa Difustop (lijkt mij EVOH barriere buis). Allen uiteraard wel gekeurd op diffusie. Ik vind relatief weinig over de variant met EVOH. Die zijn wel merkelijk goedkoper dan de anderen. Is dit aan te raden?

    Alvast bedankt om wat duidelijkheid te scheppen
     
    Of koeling hard nodig is op kamers.... Dat hangt van wat factoren af.
    Net als verwarming. Wij hebben het net wel graag altijd op 21° in de slaapkamer.
    Met een zeer goede isolatieschil gaat de temp binnen die schil ook geen grote verschillen tonen.
    Leg afstanden worden berekend. Vergeet ook niet dat er een verschil is tussen een woning warm houden tov een woning opwarmen.
    In een badkamer kan je ook een stuk wandverwarming mee plaatsen. Je kan ook onder bad en douche de vvw laten doorlopen.
     
    Bedankt voor de reactie.
    In de badkamers ga ik eventueel wat bijverwarming voorzien (handdoekradiator of iets dergelijks). Verwarming onder de douches en bad staat inderdaad op de planning omdat anders het oppervlak echt veel te klein is.
    Koel jij met uw vloerverwarming?
     
    Bedankt voor de reactie.
    In de badkamers ga ik eventueel wat bijverwarming voorzien (handdoekradiator of iets dergelijks). Verwarming onder de douches en bad staat inderdaad op de planning omdat anders het oppervlak echt veel te klein is.
    Koel jij met uw vloerverwarming?
    Nee, ik verwarm op gas.
    Verder heb ik Airco voor die paar weken op een jaar.
     
    Kan iemand wat meer vertellen over het verschil in vloerverwarmingsbuizen? PERT-ALU-PERT vs PERT-EVOH-PERT, etc?
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
    De nachtkoeling ga ik ook op mijn ventilatiesysteem D plaatsen, maar ik had al gelezen dat je daar geen wonderen van moet verwachten, net omdat het debiet van de luchtstroom vele malen lager is dan die van een airco systeem.
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
    De nachtkoeling ga ik ook op mijn ventilatiesysteem D plaatsen, maar ik had al gelezen dat je daar geen wonderen van moet verwachten, net omdat het debiet van de luchtstroom vele malen lager is dan die van een airco systeem.
    Doe geen moeite...
    Hier enkele dagen geprobeerd in Juni 2021 tijdens enkele warme dagen. Ik kreeg met de venti D op maximum de binnentemperatuur 0.8° naar omlaag gedurende een hele nacht. 's Morgens opnieuw naar stand 1 gezet en 1u later zat ik alweer 1° hoger. De ventilatie kan dat gewoon niet koelen, dat debiet is veel te laag. Niet enkel de lucht moet gekoeld worden maar ook alle massa: muren, meubels, de hele inboedel,...
    Ramen open zetten zodat je tocht krijgt werkt al veel beter.

    Die ventilatie verbruikt op maximum ook 250W. LL warmtepomp met 3 binnenunits trekt hier 450W, maar dan heb ik wel een verdieping op 18° gekoeld.
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
    De nachtkoeling ga ik ook op mijn ventilatiesysteem D plaatsen, maar ik had al gelezen dat je daar geen wonderen van moet verwachten, net omdat het debiet van de luchtstroom vele malen lager is dan die van een airco systeem.
    Doe geen moeite...
    Hier enkele dagen geprobeerd in Juni 2021 tijdens enkele warme dagen. Ik kreeg met de venti D op maximum de binnentemperatuur 0.8° naar omlaag gedurende een hele nacht. 's Morgens opnieuw naar stand 1 gezet en 1u later zat ik alweer 1° hoger. De ventilatie kan dat gewoon niet koelen, dat debiet is veel te laag. Niet enkel de lucht moet gekoeld worden maar ook alle massa: muren, meubels, de hele inboedel,...
    Ramen open zetten zodat je tocht krijgt werkt al veel beter.

    Die ventilatie verbruikt op maximum ook 250W. LL warmtepomp met 3 binnenunits trekt hier 450W, maar dan heb ik wel een verdieping op 18° gekoeld.
    Goed om te weten. Heb hier nog een ventilator met schroef diameter 40cm 3x230v 0.5kw liggen. In gebruik te nemen als rappe oplossing voor die paar dagen dat het te warm is. Warmtepomp daar wil ik nog niet in investeren. Als je op 18° koelt, hoeveel bedraagt de buitentemperatuur dan?
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
    De nachtkoeling ga ik ook op mijn ventilatiesysteem D plaatsen, maar ik had al gelezen dat je daar geen wonderen van moet verwachten, net omdat het debiet van de luchtstroom vele malen lager is dan die van een airco systeem.
    Doe geen moeite...
    Hier enkele dagen geprobeerd in Juni 2021 tijdens enkele warme dagen. Ik kreeg met de venti D op maximum de binnentemperatuur 0.8° naar omlaag gedurende een hele nacht. 's Morgens opnieuw naar stand 1 gezet en 1u later zat ik alweer 1° hoger. De ventilatie kan dat gewoon niet koelen, dat debiet is veel te laag. Niet enkel de lucht moet gekoeld worden maar ook alle massa: muren, meubels, de hele inboedel,...
    Ramen open zetten zodat je tocht krijgt werkt al veel beter.

    Die ventilatie verbruikt op maximum ook 250W. LL warmtepomp met 3 binnenunits trekt hier 450W, maar dan heb ik wel een verdieping op 18° gekoeld.
    Goed om te weten. Heb hier nog een ventilator met schroef diameter 40cm 3x230v 0.5kw liggen. In gebruik te nemen als rappe oplossing voor die paar dagen dat het te warm is. Warmtepomp daar wil ik nog niet in investeren. Als je op 18° koelt, hoeveel bedraagt de buitentemperatuur dan?
    Die 18° doen we nooit hoor, dat was als voorbeeld naar verbruik toe.

    Slaapkamers worden hier gekoeld op 20-21° in de zomer. Living is afhankelijk van de buitentemperatuur om geen shock te krijgen als je buiten stapt.
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
    De nachtkoeling ga ik ook op mijn ventilatiesysteem D plaatsen, maar ik had al gelezen dat je daar geen wonderen van moet verwachten, net omdat het debiet van de luchtstroom vele malen lager is dan die van een airco systeem.
    Doe geen moeite...
    Hier enkele dagen geprobeerd in Juni 2021 tijdens enkele warme dagen. Ik kreeg met de venti D op maximum de binnentemperatuur 0.8° naar omlaag gedurende een hele nacht. 's Morgens opnieuw naar stand 1 gezet en 1u later zat ik alweer 1° hoger. De ventilatie kan dat gewoon niet koelen, dat debiet is veel te laag. Niet enkel de lucht moet gekoeld worden maar ook alle massa: muren, meubels, de hele inboedel,...
    Ramen open zetten zodat je tocht krijgt werkt al veel beter.

    Die ventilatie verbruikt op maximum ook 250W. LL warmtepomp met 3 binnenunits trekt hier 450W, maar dan heb ik wel een verdieping op 18° gekoeld.
    Goed om te weten. Heb hier nog een ventilator met schroef diameter 40cm 3x230v 0.5kw liggen. In gebruik te nemen als rappe oplossing voor die paar dagen dat het te warm is. Warmtepomp daar wil ik nog niet in investeren. Als je op 18° koelt, hoeveel bedraagt de buitentemperatuur dan?
    Die 18° doen we nooit hoor, dat was als voorbeeld naar verbruik toe.

    Slaapkamers worden hier gekoeld op 20-21° in de zomer. Living is afhankelijk van de buitentemperatuur om geen shock te krijgen als je buiten stapt.
    Is dit dan met een lucht water of met een geothermische warmtepomp?
    Welke verlegafstand heb je genomen voor je vloerverwarming/koeling?
     
    Mijn slaapkamer die met dakisolatie 22cm isover geisoleerd is, kant gebuur 18cm en binnenmuur 12cm, staat naast de onafagewerkte ruimte met 2 nog niet geisoleerde dakkapellen met veel tochtverlies. toen de radiator in de slpk nog niet werkte en er een koude dag plaatsvond. De volgende dag was het 5° warmer op zolder maar bij het in de slpk binnengaan voelde je die koude. Wil maar zeggen eens de warmte in een hittegolf boven in het huis zit krijg je die ook niet zomaar weg net als de koude. Ik ben verplicht van een ventilatie systeem te plaatsen en ga dmv Loxone en temperatuursensoren bij hete dagen en koude nachten de ventilatie automatisch laten in werking stellen. koelen zonder airco
    De nachtkoeling ga ik ook op mijn ventilatiesysteem D plaatsen, maar ik had al gelezen dat je daar geen wonderen van moet verwachten, net omdat het debiet van de luchtstroom vele malen lager is dan die van een airco systeem.
    Doe geen moeite...
    Hier enkele dagen geprobeerd in Juni 2021 tijdens enkele warme dagen. Ik kreeg met de venti D op maximum de binnentemperatuur 0.8° naar omlaag gedurende een hele nacht. 's Morgens opnieuw naar stand 1 gezet en 1u later zat ik alweer 1° hoger. De ventilatie kan dat gewoon niet koelen, dat debiet is veel te laag. Niet enkel de lucht moet gekoeld worden maar ook alle massa: muren, meubels, de hele inboedel,...
    Ramen open zetten zodat je tocht krijgt werkt al veel beter.

    Die ventilatie verbruikt op maximum ook 250W. LL warmtepomp met 3 binnenunits trekt hier 450W, maar dan heb ik wel een verdieping op 18° gekoeld.
    Goed om te weten. Heb hier nog een ventilator met schroef diameter 40cm 3x230v 0.5kw liggen. In gebruik te nemen als rappe oplossing voor die paar dagen dat het te warm is. Warmtepomp daar wil ik nog niet in investeren. Als je op 18° koelt, hoeveel bedraagt de buitentemperatuur dan?
    Die 18° doen we nooit hoor, dat was als voorbeeld naar verbruik toe.

    Slaapkamers worden hier gekoeld op 20-21° in de zomer. Living is afhankelijk van de buitentemperatuur om geen shock te krijgen als je buiten stapt.
    Is dit dan met een lucht water of met een geothermische warmtepomp?
    Welke verlegafstand heb je genomen voor je vloerverwarming/koeling?
    Wij hebben een gasketel met vvw op 10cm legafstand en LL airco units.

    Die 10cm zou volgens de installateur voldoende zijn om in de toekomst te gebruiken als koeling icm warmtepomp.
     
    Hier gerenoveerd huis van 62, epc 110.
    Verliesberekening 5,5 bij-10
    150m2 bew opp.



    Doorstromer op gas die moduleert tot 4 kw.

    Leg afstand zowel muren als vloer op 10cm.

    Muur verwarming enkel aanwezig op de Slaapkamers gestuurd met electroventielen via Nhc. Thermostaten per kamer.

    Badkamer krijgen we vlot op 23°.

    Binnenkort arriveert de 7kw monobloc WP.

    Installatie werd berekend en geleverd door easykit. Zelf geplaatst.

    Hoh 10cm werd destijds aanbevolen voor toekomstige wp.

    Met de buizen dichter op elkaar kan de uitgaand temp lager gehouden worden - > beter voor COP
     
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Terug
Bovenaan