Ik heb verschillende offertes opgevraagd voor warmtepomp en vloerverwarming voor m'n nieuwbouwwoning; zowel bij zelfbouwfirma's als bij installateurs die de volledige installatie voor zich nemen. Ik zie echter redelijk grote verschillen tussen wat er wordt aangeboden en vind nog veel meer uiteenlopende adviezen op internet en o.a. hier op het forum. Daarom heb ik zelf een warmteverliesberekening uitgevoerd via de Waaienberg Excel sheet, maar ik heb nog een aantal vragen.
Mijn woning is als volgt:
- Vrijstaande nieuwbouw, S-peil 31 (nog in aanbouw). Gelijkvloers, eerste verdieping en kelder.
- vrij veel glas, maar niet op het zuiden. Er zijn luifels voorzien op het glas op het westen
- Systeem D ventilatie (vasco DX5)
- 284 m2 vloeroppervlakte (op binnenmaten en exclusief binnenmuren) waarvan 60 een geïsoleerde kelder is die in het beschermd volume is opgenomen. De kelder wordt niet verwarmd, maar wel licht geventileerd
Ik wens een warmtepomp lucht/water te installeren met vloerverwarming. Er komen zonnepanelen op het dak, dus ik zou in de zomer van actieve koeling willen gebruik maken (maar dit zou volgens EPB maar beperkt nodig zijn).
Ik leer het volgende uit de warmteverliesberekening:
- 7505 W warmteverlies bij buitentemperatuur van -10°C (grond 5°C) inclusief ventilatieverliezen. Dat is gemiddeld 26,4 W/m2
- volgens Vasco warmteafgifte tabellen die ik online vond, heb ik in de slaapkamers met 30 cm verlegafstand meer dan voldoende, in de leefruimtes met 20 cm en in de badkamers en WC kom ik er met 10 cm zelfs niet.
Mijn vragen zijn:
- de meeste offertes gaan gewoon uit van 10 cm verlegafstand over het hele huis (behalve de kelder die niet verwarmd wordt). Dit lijkt mij veel als we enkel over verwarming spreken. Wordt 10 cm nog gedaan in goed geïsoleerde woningen, of wordt dat gewoon voorgesteld omdat het gemakkelijk is (het zal m.a.w. sowieso voldoen).
- ik las dat 10 cm nodig is als ik wil koelen. Klopt dit? Dit zal waarschijnlijk heel sterk afhangen van de zonnewinsten? Hoe kan ik hier best een inschatting voor maken?
- een van de firma's raadde me aan om op de eerst verdieping niets te voorzien omdat je het toch niet warm wil hebben in je slaapkamers (en met een elektrisch vuurtje bijstoken als later kinderen zouden willen studeren op die kamer). Maar dan kan ik niet koelen uiteraard. Is die koeling hard nodig op slaapkamers?
- Sommige offertes gaan uit van 18 mm buizen, anderen van 16 mm. De meesten spreken wel van 20 a 24 kringen met elk maximum 100 meter. Is 18 mm dan wel nodig? Zeker aangezien mijn warmteverliezen eerder beperkt zijn?
- Ik kreeg buizen voorgesteld van het type PE-RT/EVOH/PE-RT of PE-RT/AL/PE-RT of Begetube PEXa Difustop (lijkt mij EVOH barriere buis). Allen uiteraard wel gekeurd op diffusie. Ik vind relatief weinig over de variant met EVOH. Die zijn wel merkelijk goedkoper dan de anderen. Is dit aan te raden?
Alvast bedankt om wat duidelijkheid te scheppen
Mijn woning is als volgt:
- Vrijstaande nieuwbouw, S-peil 31 (nog in aanbouw). Gelijkvloers, eerste verdieping en kelder.
- vrij veel glas, maar niet op het zuiden. Er zijn luifels voorzien op het glas op het westen
- Systeem D ventilatie (vasco DX5)
- 284 m2 vloeroppervlakte (op binnenmaten en exclusief binnenmuren) waarvan 60 een geïsoleerde kelder is die in het beschermd volume is opgenomen. De kelder wordt niet verwarmd, maar wel licht geventileerd
Ik wens een warmtepomp lucht/water te installeren met vloerverwarming. Er komen zonnepanelen op het dak, dus ik zou in de zomer van actieve koeling willen gebruik maken (maar dit zou volgens EPB maar beperkt nodig zijn).
Ik leer het volgende uit de warmteverliesberekening:
- 7505 W warmteverlies bij buitentemperatuur van -10°C (grond 5°C) inclusief ventilatieverliezen. Dat is gemiddeld 26,4 W/m2
- volgens Vasco warmteafgifte tabellen die ik online vond, heb ik in de slaapkamers met 30 cm verlegafstand meer dan voldoende, in de leefruimtes met 20 cm en in de badkamers en WC kom ik er met 10 cm zelfs niet.
Mijn vragen zijn:
- de meeste offertes gaan gewoon uit van 10 cm verlegafstand over het hele huis (behalve de kelder die niet verwarmd wordt). Dit lijkt mij veel als we enkel over verwarming spreken. Wordt 10 cm nog gedaan in goed geïsoleerde woningen, of wordt dat gewoon voorgesteld omdat het gemakkelijk is (het zal m.a.w. sowieso voldoen).
- ik las dat 10 cm nodig is als ik wil koelen. Klopt dit? Dit zal waarschijnlijk heel sterk afhangen van de zonnewinsten? Hoe kan ik hier best een inschatting voor maken?
- een van de firma's raadde me aan om op de eerst verdieping niets te voorzien omdat je het toch niet warm wil hebben in je slaapkamers (en met een elektrisch vuurtje bijstoken als later kinderen zouden willen studeren op die kamer). Maar dan kan ik niet koelen uiteraard. Is die koeling hard nodig op slaapkamers?
- Sommige offertes gaan uit van 18 mm buizen, anderen van 16 mm. De meesten spreken wel van 20 a 24 kringen met elk maximum 100 meter. Is 18 mm dan wel nodig? Zeker aangezien mijn warmteverliezen eerder beperkt zijn?
- Ik kreeg buizen voorgesteld van het type PE-RT/EVOH/PE-RT of PE-RT/AL/PE-RT of Begetube PEXa Difustop (lijkt mij EVOH barriere buis). Allen uiteraard wel gekeurd op diffusie. Ik vind relatief weinig over de variant met EVOH. Die zijn wel merkelijk goedkoper dan de anderen. Is dit aan te raden?
Alvast bedankt om wat duidelijkheid te scheppen