Beste,
De elektriciteitskast moet vervangen worden, nu is mijn vraag of ik ook de bekabeling dien te vervangen. De kabels lijken me OK te zijn, maar zijn wel al 40j oud. Enkele foto's werden toegevoegd zodat jullie ook beter zicht krijgen op de situatie.
De keuring heeft echter wel enkele problemen aangetoond:
1) foutlus controle negatief.
2) De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm => onderste rij linkerkant
Bekijk bijlage 14330Bekijk bijlage 14331
Groeten,
av
De elektriciteitskast moet vervangen worden, nu is mijn vraag of ik ook de bekabeling dien te vervangen. De kabels lijken me OK te zijn, maar zijn wel al 40j oud. Enkele foto's werden toegevoegd zodat jullie ook beter zicht krijgen op de situatie.
De keuring heeft echter wel enkele problemen aangetoond:
1) foutlus controle negatief.
2) De isolatieweerstand van deze kring is onvoldoende en dient op een waarde gebracht te worden die hoger is dan 500.000 Ohm => onderste rij linkerkant
Bekijk bijlage 14330Bekijk bijlage 14331
Groeten,
av