Ventilatiebuizen tijdens ruwbouw

Kielse

Nieuw Lid
Lid geworden
1 sep 2013
Berichten
44
Waarderingsscore
1
Punten
8
Hey iedereen,

Onze bouw is nog bijlange niet water-laat staan winddicht (binnenmuren staat er en ze zijn halfweg de buitengevel). Maar dak ligt er dus nog niet op, nog geen ramen, en 2 grote dakopeningen voor dakramen).

Nu wil onze architect al de ventilatiebuizen laten leggen (dus ook die van dak etc.), die dan eigenlijk qausi volledig bloorgesteld zijn aan regen, vuil, de metsers die nog rondlopen, etc. Dak zal passen binnen een maand gelegd worden en ramen pas binnen 3-4 maand).

Moet ik mij hiier zorgen overmaken, of gebeurt het vaker dat ventilatiebuizen zo vroeg gelegd worden?
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
2.342
Waarderingsscore
1.204
Punten
113
Goh tegen regen en vuil kan dat wel. Toch als er doppen op zitten zodat ze volledig afgesloten zijn.

Maar die buizen vinden het niet leuk als je erover loopt, of als je er een hamer op laat vallen, of een baksteen, of een stellingpoot erop,... En dakwerkers zijn ook niet de voorzichtigste: die gooien alles wat overbodig is naar beneden.

Dus ik zou nog wachten!
 

jm188

Gewaardeerd lid
Lid geworden
25 jul 2017
Berichten
624
Waarderingsscore
256
Punten
63
gewoon de uiteindes goed afplakken
 

art

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2009
Berichten
3.971
Waarderingsscore
784
Punten
113
Buizen moeten na het plakken gelegd worden.
 

charel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
9 apr 2010
Berichten
16.511
Waarderingsscore
1.329
Punten
113
Over welk systeem met welke soort buizen gaat het ? En wat is de reden waarom de architect dit nu al wil laten uitvoeren ?
En over wat voor dak gaat het, een plat dak of een hellend dak ?
We weten te weinig.
 

getmixedup

Gewaardeerd lid
Forumleiding
Lid geworden
21 jan 2019
Berichten
877
Waarderingsscore
433
Punten
63
Bij ons zijn de buizen in de stortbeton ingegoten. Dus verdiep per verdiep tijdens de ruwbouw. Afhankelijk van je buizensysteem en je bouwmethode is dit dus goed doenbaar.
 

invis

Gewaardeerd lid
Lid geworden
7 jan 2018
Berichten
773
Waarderingsscore
315
Punten
63
Buizen moeten na het plakken gelegd worden.
Hmja, ik weet dat er verschillende volgordes mogelijk zijn. Maar als buizen na het plakken komt, komt buizen na electriciteit dus? En dan moet je die buizen daar nog tussenkrijgen?

BIj ons was het buizen ventilatie, electriciteit, isolatiechappe, vloerverwarming, chappe, en dan plakken.
 

Tomvdw

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
28 jun 2017
Berichten
2.342
Waarderingsscore
1.204
Punten
113
Je start met afvoeren en sanitair. Deze kan je niet omleggen. Daarna ventilatie, daar mag een langere buis tussen zitten en dan pas elektriciteit want die kan onder de afvoeren of overal rondom.
 

turboke

Gewaardeerd lid
Lid geworden
11 jul 2012
Berichten
1.131
Waarderingsscore
149
Punten
63
Groot verschil of je galva buizen gaat leggen, of kunststof kokers om in te storten.
Het eerste kan je al leggen, het 2e is nu wel zeer riskant.

Bij ons was metselwerk af, en dan, zoals Tom zegt, eerst afvoer en sanitair, daarna galva ventilatiebuizen, daarna elektriciteit, daarna plakken, PUR, vloerverwarming, chappe.
Plakken kan ook na de chappe, hangt er vanaf aan wie je het vraagt.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.778
Waarderingsscore
777
Punten
113
Buizen moeten na het plakken gelegd worden.
Hmja, ik weet dat er verschillende volgordes mogelijk zijn. Maar als buizen na het plakken komt, komt buizen na electriciteit dus? En dan moet je die buizen daar nog tussenkrijgen?

BIj ons was het buizen ventilatie, electriciteit, isolatiechappe, vloerverwarming, chappe, en dan plakken.
Eerst afvoeren
dan ventilatie
dan de rest
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.778
Waarderingsscore
777
Punten
113
Groot verschil of je galva buizen gaat leggen, of kunststof kokers om in te storten.
Het eerste kan je al leggen, het 2e is nu wel zeer riskant.

Bij ons was metselwerk af, en dan, zoals Tom zegt, eerst afvoer en sanitair, daarna galva ventilatiebuizen, daarna elektriciteit, daarna plakken, PUR, vloerverwarming, chappe.
Plakken kan ook na de chappe, hangt er vanaf aan wie je het vraagt.
En als je kunststof buizen in opstart beton komt ... dan moeten ze veel vroeger geplaatst worden
 

art

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
13 mei 2009
Berichten
3.971
Waarderingsscore
784
Punten
113
Buizen moeten na het plakken gelegd worden.
Hmja, ik weet dat er verschillende volgordes mogelijk zijn. Maar als buizen na het plakken komt, komt buizen na electriciteit dus? En dan moet je die buizen daar nog tussenkrijgen?

BIj ons was het buizen ventilatie, electriciteit, isolatiechappe, vloerverwarming, chappe, en dan plakken.
Eerst afvoeren
dan ventilatie
dan de rest
ik zeg eerst plakken omdat anders de luchtdichtheid niet goed is daar waar de kanalen en andere infra vlak tegen de muur bevestigd worden.
zo kan er nadien niet meer gepleisterd worden met alle gevolgen van dien mbt luchtdichtheid.
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.778
Waarderingsscore
777
Punten
113
Buizen moeten na het plakken gelegd worden.
Hmja, ik weet dat er verschillende volgordes mogelijk zijn. Maar als buizen na het plakken komt, komt buizen na electriciteit dus? En dan moet je die buizen daar nog tussenkrijgen?

BIj ons was het buizen ventilatie, electriciteit, isolatiechappe, vloerverwarming, chappe, en dan plakken.
Eerst afvoeren
dan ventilatie
dan de rest
ik zeg eerst plakken omdat anders de luchtdichtheid niet goed is daar waar de kanalen en andere infra vlak tegen de muur bevestigd worden.
zo kan er nadien niet meer gepleisterd worden met alle gevolgen van dien mbt luchtdichtheid.
Klopt voor galva kanalen in een massiefbouw
flexibels al dan niet in beton, kan niet
HSB komt er meestal geen pleister
...
 

rdr2180

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
18 mrt 2006
Berichten
2.447
Waarderingsscore
358
Punten
83
Je start met afvoeren en sanitair. Deze kan je niet omleggen. Daarna ventilatie, daar mag een langere buis tussen zitten en dan pas elektriciteit want die kan onder de afvoeren of overal rondom.
interessante redenering - ik leg altijd eerst de dikste buizen omdat die de vloerdikte bepalen. Ventilatiebuizen heb ik graag in de druklaag, waardoor de volgorde òp de druklaag (dus in de chape) in prkatijk ook afvoer, water, elektriciteit wordt.
 

charel

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
9 apr 2010
Berichten
16.511
Waarderingsscore
1.329
Punten
113
Hoe interessant de reacties ook zijn, zolang @Kielse geen verdere informatie geeft kunnen we hem geen juist antwoord geven.
Over welk systeem met welke soort buizen gaat het ? En wat is de reden waarom de architect dit nu al wil laten uitvoeren ?
En over wat voor dak gaat het, een plat dak of een hellend dak ?
We weten te weinig.
 

F-B

Zeer Actief lid
Lid geworden
3 aug 2006
Berichten
4.812
Waarderingsscore
11
Punten
38
Ventilatie hebben wij als laatste gelegd, na de plakker. Zo kon de plakker gewoon overal goed aan. (Bv ruimtes die geplakt worden, maar waar er wel een ventilatie buis zichtbaar is - berging bv).

Werkwijze die wij gehanteerd hebben:
- na de ruwbouw , voordat het wind/waterdicht was alles uitslijpen qua electriciteit / sanitair. Alle nodige gaten / doorboringen voorzien.
- sanitair leggen
- electriciteit leggen
- ventilatiebuizen die ingestort worden leggen
- plakker
- chappe
- galva ventilatiebuizen plaatsen
 

stefan

Zeer gewaardeerd lid
Lid geworden
10 mrt 2006
Berichten
26.778
Waarderingsscore
777
Punten
113
Je start met afvoeren en sanitair. Deze kan je niet omleggen. Daarna ventilatie, daar mag een langere buis tussen zitten en dan pas elektriciteit want die kan onder de afvoeren of overal rondom.
interessante redenering - ik leg altijd eerst de dikste buizen omdat die de vloerdikte bepalen. Ventilatiebuizen heb ik graag in de druklaag, waardoor de volgorde òp de druklaag (dus in de chape) in prkatijk ook afvoer, water, elektriciteit wordt.
Klopt
maar altijd oppassen met afvoeren, deze hebben afschot nodig, de rest niet
 

Woubeir

Gewaardeerd lid
Lid geworden
16 sep 2008
Berichten
2.101
Waarderingsscore
166
Punten
63
Hoe interessant de reacties ook zijn, zolang @Kielse geen verdere informatie geeft kunnen we hem geen juist antwoord geven.
Over welk systeem met welke soort buizen gaat het ? En wat is de reden waarom de architect dit nu al wil laten uitvoeren ?
En over wat voor dak gaat het, een plat dak of een hellend dak ?
We weten te weinig.
+1
 

Kielse

Nieuw Lid
Lid geworden
1 sep 2013
Berichten
44
Waarderingsscore
1
Punten
8
Dag iedereen,

Betreft een D-systeem Zehnder Comfo Air Q600 ERV. Buizen 100% HDPE dia 90mm. Plat dak. Reden dat dit nu al zou gebeuren is.puur dat het beter inplanting van aannemer uitkomt en om later tijd te winnen gezien we amet serieus wat vertraging van ruwbouw zitten.
 
Bovenaan