art zei:
aartwessels zei:
Er is hierover op het forum al best veel beschreven.
Waar je mee zit, is het dauwpunt en de lage temperatuur van vloer en wanden. Dit wordt door (warme) buitenlucht aan te voeren alleen maar versterkt. Je trekt warme lucht van 22 graden met een RV van 60% binnen, en die lucht koelt tegen de wanden en vloer af naar 12 graden. Die warme lucht heeft een dauwpunt van ergens rond de 13 of 14 graden, en gaat dus condenseren tegen de koudere muren en vloer. Wat je daaraan moet doen, is ofwel de temperatuur van vloer en muren verhogen (lees: isoleren aan de buitenkant en verwarmen aan de binnenkant) danwel de lucht in de kelder ontvochtigen (of voorkomen dat de vochtige lucht binnenkomt).
Ventilatie is in de zomer dus je vijand.
Wij hebben in onze betonkelder een luchtontvochtiger staan, die afvoert naar de pompput, en de kelder blijft daarmee het hele jaar kurkdroog.
Gedwongen ventileren hebben we in het begin ook geprobeerd, door bijvoorbeeld onze WTW ventilatie te laten aanvoeren door de kelder heen, maar dat had een gigantische toename van vocht tot gevolg. Andersom, gedwongen afvoeren, gaat niet veel beter zijn ben ik bang, omdat de lucht die je afvoert ook ergens vandaan aangevoerd moet worden, en die lucht zal in de zomer gegarandeerd warmer zijn dan je keldertemperatuur.
In praktijk loopt het zo geen vaart.
zolang je niet onder je dauwpunt komt en de lucht afgevoerd wordt, is er geen probleem. Je RV in de zomer zal idd wat stijgen, maar dat hoeft geen probleem te zijn.
uiteindelijk is dat de taak van de ventilatie: vochtige lucht afvoeren opdat het niet in de constructie zou dringen.
dus ja, wij raden aan de ventilatie ook in de zomer te laten draaien, eventueel met een hygrostaat. Vooral in de zomer om het geaccumuleerde vocht van de winter te verdrijven.
maar als er een geurtje hangt in de kelder heb je hoogst waarschijnlijk een ander probleem: lek in afvoerbuis ergens (tuin,...) of een andere vervuilingsbron.
In de praktijk loopt het dus wel zo'n vaart. Ik vertel uit de praktijk.
In de winter krijg je geen vocht binnen. Je haalt dan koude lucht binnen, die in de kelder opwarmt naar zo'n 12-14 graden, en dus een lagere RV krijgt. Nogmaals, ik praat niet uit de theorie, maar uit de praktijk. Daarnaast, met gedwongen ventilatie is het natuurlijk nooit zo dat de winterlucht in de zomer nog in de kelder hangt. Die ververs je met gedwongen ventilatie meermaals per dag.
Voor wat betreft het dauwpunt heb ik denk ik duidelijk genoeg het voorbeeld gegeven. Sla de tabellen er gerust op na.
De bottomline is dat warme lucht naar binnen trekken in de zomer een averechts effect heeft, en elke vorm van ventilatie zal warme lucht naar binnen trekken.
Indien je een warme kelder hebt is er dus niets aan de hand, maar de meeste mensen zullen gewoon een ongeisoleerde koude betonkelder hebben.
Ik gebruik een Ebac 2650e, die werkt ook goed bij lagere temperaturen. Stil kan ik die apparaten niet noemen, maar in de kelder heb ik daar geen last van. Ik maak af en toe het luchtfilter schoon. Buiten dat eigenlijk geen onderhoud. Het verbruik ligt bij vol draaien rond de 180W, maar hij schakelt op basis van een hygrostaat. Waar je vooral op moet letten is dat je een ontvochtiger hebt die op lage temperatuur al goed werkt.