Een week geleden heb ik mijn terrasfundering (chape) laten plaatsen.
Aangezien men terras een opp. heeft van circa 55 m2, en omdat ik binnen bij eerdere chapewerken problemen heb met een ongecontroleerde scheur, had ik ook gevraagd aan de aannemer om twee uitzettingsvoegen te voorzien.
Nu bij de plaatsing van de chape werden er enkel 2 krimpvoegen aangebracht (doorlopende wapening) met het chapespaan ...
Het WTCB beschrijft dat er een uitzettingsvoeg dient voorzien te worden om de 40 m2 of bij lengtes langer dan 8 m.
Als ik de aannemer hierop aanspreek beweert hij dat dit niet nodig is aangezien er geen vloerverwarming is ...
Ik stuur hem terug dat aangezien de zon ed meer temperatuurschommelingen teweeg brengen, dat dit des te meer een noodzaak is ...
Kan ik nu best gewoon met een grote slijpschijf zelf een voeg maken of?
Eer dat de aannemer terug zal komen zijn we rap een paar maand verder denk ik ...
Graag jullie reactie of ervaring ...
Aangezien men terras een opp. heeft van circa 55 m2, en omdat ik binnen bij eerdere chapewerken problemen heb met een ongecontroleerde scheur, had ik ook gevraagd aan de aannemer om twee uitzettingsvoegen te voorzien.
Nu bij de plaatsing van de chape werden er enkel 2 krimpvoegen aangebracht (doorlopende wapening) met het chapespaan ...

Het WTCB beschrijft dat er een uitzettingsvoeg dient voorzien te worden om de 40 m2 of bij lengtes langer dan 8 m.
Als ik de aannemer hierop aanspreek beweert hij dat dit niet nodig is aangezien er geen vloerverwarming is ...
Ik stuur hem terug dat aangezien de zon ed meer temperatuurschommelingen teweeg brengen, dat dit des te meer een noodzaak is ...
Kan ik nu best gewoon met een grote slijpschijf zelf een voeg maken of?
Eer dat de aannemer terug zal komen zijn we rap een paar maand verder denk ik ...
Graag jullie reactie of ervaring ...