Rubberducky
Nieuw Lid
- Lid geworden
- 22 mei 2023
- Berichten
- 38
- Waarderingsscore
- 7
- Punten
- 8
Hoi! Vraagje voor elektriciens / keurders! Onze vorige situatie is diegene die beschreven is in het bijgevoegde eendraadschema: zonnepanelen met vermogen van 3.8kW aangesloten achter de 30mA differentieel.
In de kast is alles 10mm2. Wij hebben een 1-faseaansluiting van 40A.
Als ik het goed begrijp is er in deze situatie strikt gezien geen remautomaat nodig omdat de zonnepanelen achter alle differentielen zitten, en er dus nooit meer dan 40A door diff2 zal lopen.
Ik heb een plug-in thuisbatterij (Marstek Venus E v3.0) aangesloten op een eigen nieuwe kring (20A automaat met 1 stopcontact) die achter de hoofddifferentieel zit (dus rechtstreeks aan groepen 1 -> 18). Deze batterij kan ingesteld worden om te ontladen op 800W of op 2.5kW.
Vraag 1
Hoe zit het in deze situatie specifiek met een aardlek? Zal een aardlek bij de wasmachine, als die helemaal gevoed wordt door de zonnepanelen, altijd gedecteerd worden door DIF2?
Vraag 2
Als ik de batterij instel zodat die kan ontladen op 2.5kW kan er ineens ~11A extra (dus 51A totaal) door DIF2 lopen, die maar gerate is op 40A. Is het in dit geval voldoende om diff2 gewoon te vervangen door een 30mA diff die gerate is voor 63A?
Of moeten, volgens het AREI, alle producenten apart achter een eigen aardlekautomaat + remautomaat zitten?
In het kort: is de huidige situatie ok, gegeven dat ik een batterij aansluit achter DIF1 en DIF2 vervang door 30mA 63A?
Bedankt!

In de kast is alles 10mm2. Wij hebben een 1-faseaansluiting van 40A.
Als ik het goed begrijp is er in deze situatie strikt gezien geen remautomaat nodig omdat de zonnepanelen achter alle differentielen zitten, en er dus nooit meer dan 40A door diff2 zal lopen.
Ik heb een plug-in thuisbatterij (Marstek Venus E v3.0) aangesloten op een eigen nieuwe kring (20A automaat met 1 stopcontact) die achter de hoofddifferentieel zit (dus rechtstreeks aan groepen 1 -> 18). Deze batterij kan ingesteld worden om te ontladen op 800W of op 2.5kW.
Vraag 1
Hoe zit het in deze situatie specifiek met een aardlek? Zal een aardlek bij de wasmachine, als die helemaal gevoed wordt door de zonnepanelen, altijd gedecteerd worden door DIF2?
Vraag 2
Als ik de batterij instel zodat die kan ontladen op 2.5kW kan er ineens ~11A extra (dus 51A totaal) door DIF2 lopen, die maar gerate is op 40A. Is het in dit geval voldoende om diff2 gewoon te vervangen door een 30mA diff die gerate is voor 63A?
Of moeten, volgens het AREI, alle producenten apart achter een eigen aardlekautomaat + remautomaat zitten?
In het kort: is de huidige situatie ok, gegeven dat ik een batterij aansluit achter DIF1 en DIF2 vervang door 30mA 63A?
Bedankt!








