Hallo,
De pur is gisteren bij ons gespoten (totaalrenovatie). Op onze benedenverdieping welgeteld 1cm. Architect beweert nu dat dit komt doordat de uitgebroken vloer niet zo diep ging als gedacht (op de plannen, voor afbraakwerken, was er 7cm pur voorzien). Indien ze meer dan 1cm pur zouden spuiten, dan is er niet genoeg plaats voor de vloerverwarming, chape, tegel...
Echter zijn er in onze woning nieuwe dorpels, nieuwe ramen etc geplaatst. Dan is de nul-pas toch gewoon te laag geplaatst geweest? Mij lijkt dat de opvolging ondermaats was, anders had men de dorpels toch nog hoger kunnen leggen? Of bekijk ik dit fout?
Dat we nooit aan een heel dikke laag pur zouden geraken begrijp ik aangezien het een renovatie is en geen nieuwbouw. Maar vooraf is er tegen ons altijd over 5-7cm pur gesproken geweest en nu ligt er dus maar 1cm. We gaan met vloerverwarming werken. We zullen dus via de kelder moeten bij isoleren vrees ik.. vraag is wie voor dit grapje gaat opdraaien..
Hoe zouden jullie dit oplossen? Bij isoleren via de kelder?
Heeft iemand hier een fout begaan? Mogelijks ruwbouwaannemer?
Alvast bedankt voor jullie feedback

De pur is gisteren bij ons gespoten (totaalrenovatie). Op onze benedenverdieping welgeteld 1cm. Architect beweert nu dat dit komt doordat de uitgebroken vloer niet zo diep ging als gedacht (op de plannen, voor afbraakwerken, was er 7cm pur voorzien). Indien ze meer dan 1cm pur zouden spuiten, dan is er niet genoeg plaats voor de vloerverwarming, chape, tegel...
Echter zijn er in onze woning nieuwe dorpels, nieuwe ramen etc geplaatst. Dan is de nul-pas toch gewoon te laag geplaatst geweest? Mij lijkt dat de opvolging ondermaats was, anders had men de dorpels toch nog hoger kunnen leggen? Of bekijk ik dit fout?
Dat we nooit aan een heel dikke laag pur zouden geraken begrijp ik aangezien het een renovatie is en geen nieuwbouw. Maar vooraf is er tegen ons altijd over 5-7cm pur gesproken geweest en nu ligt er dus maar 1cm. We gaan met vloerverwarming werken. We zullen dus via de kelder moeten bij isoleren vrees ik.. vraag is wie voor dit grapje gaat opdraaien..
Hoe zouden jullie dit oplossen? Bij isoleren via de kelder?
Heeft iemand hier een fout begaan? Mogelijks ruwbouwaannemer?