Hallo,
We kochten een huis waar men nog verwarmt met mazout. Het gaat over de Elco Klockner Unon 2-34 brander. We maken er de 2de winter in mee en ik heb sinds de start enkele vragen/onduidelijkheden over deze brander en bijhorende circuits. De eerste winter had ik echter nog totaal geen inzicht in het systeem en dit begint nu wel beetje per beetje te komen.
De brander stuurt 3 verschillende circuits aan:
- Circuit SWW (vat van 150l met spiraal)
- Circuit Chauffage (in badkamer en woonkamer hangen nog enkele "ouderwetse" radiatoren)
- Circuit vloerverwarming
De aansturing voor de vloerverwarming gebeurt aan de hand van een Elco analoge afstandsbediening in samenwerking met een buitenvoeler.
De aansturing voor de gewone verwarming werkt met een traditionele Siemens thermostaat (aan/uit)
Via Home Assistant en enkele Shelly sensoren meet ik de temperatuur van de aanvoer en retourleiding van de vloerverwarming. Wat me opvalt is dat de brander het water warmt tot 65gr terwijl er maar rond de 35 a 40gr warmte gevraagd werd door de vloerverwarming. De mengkraan regelt dus continue de warmtetoevoer. De temperatuur van de aanvoer/retour schommelt ook nogal hard (vind ik persoonlijk). Als we kijken naar 7 december:
Je zit dus mooi dat de aanvoertemperatuur een 4 a 5 graden schommelt. De dipjes rond 11.30uur die je zit en die om 16.30 is omdat de brander op dat moment SWW aanmaakt. Dan stopt de traditionele en vloerverwarming met draaien. Klopt het dat ik in theorie een vlakkere lijn zou mogen verwachten als we hier over vloerverwarming spreken?
Adhv deze handleiding ben ik wat beginnen neuzen in de handleiding en de verschillende parameters.Vanaf (pdf) pagina 28 bespreekt men de geavanceerde paramaters. Ik zag dat paramter E3-6 puntje 42 (moduleren aan/uit) niet ingeschakeld stond. Ik heb dit alvast ingeschakeld
Op (pdf) pagina 14 staat er ook beschreven hoe ik op de brander de ruimtetemperatuur kan instellen.Voor circuit 1 (vloerverwarming) stond dit op 22gr. In huis was het meer dan warm genoeg, dus heb ik dit ingesteld op 20gr. De vloerverwarming bleef echter ingeschakeld terwijl het eigenlijk al 2 gr te warm was in huis. Ik dacht dus dat de analoge afstandsbediening defect was. In het service menu E3-1 puntje 5 kan ik de "Analoge binnentemperatuur" opvragen. Die stond op 22gr. Als ik een haardroger op de analoge afstandsbediening plaats, dan zie ik de temperatuur klimmen. Dus de communicatie tussen afstandsbediening en brander werkt nog.
Gisterennamiddag heb ik dan de gevraagde kamertemperatuur dan maar verlaagd tot op 18gr alsook de stooklijn gewijzigd van 1.25 naar 0.9. Ik verkrijg nu het volgende:
De aanvoer temperatuur is gezakt (wat goed is want de temperatuur in huis is nog warm genoeg), de schommelingen van de aanvoer temperatuur zijn ook een stuk kleiner (~2gr), en het mazoutpompje slaat ook minder aan:
Beetje moeilijk te zien, maar in bovenstaande grafiek zie ik telkens waneer het mazoutpompje ingeschakeld werd. In het rode kader (voor mijn wijzigingen) gebeurt dit ongeveer om het uur a 1.15uur, in het groene kader zitten we dicht tegen de 2 uur (en soms wel wat langer).
Wat ik dus echter nog niet snap. Waarom moet ik de kamertemperatuur via de brander op 18gr zetten om toch rond de 20 a 21gr in huis te hebben? Dit terwijl de analoge afstandsbedining dus ook de 20 a 21gr doorgeeft aan de brander.
Wat ik wel niet snap is dat op (pdf) pagina 14 bij de eerste afbeelding het volgende staat:
Dus bij gebruik van een analoge afstandsbediening kan je de ruimtetemperatuur niet regelen op de brander maar moet dit op de afstandsbediening gebeuren. Dit lijkt mij idd gemakkelijk en logisch. Echter is dit niet het geval bij mij. Ik kan op de brander perfect de temperatuur wijzigen. Draai ik in de woonkamer aan de knopjes van de analoge afstandsbediening, dan zie ik nergens een paramter wijzigen op de brander...
samengevat: het is niet mijn doelgebied, ik ben er wel sterk in geinterseerd en zoek meningen/tips van mensen die wel meer kennis hebben over dit doelgebied over wat ik nog kan checken/wijzigen om een beter resultaat te verkrijgen alsook iemand die toevallig zou weten waarom ik WEL de temperatuur kan wijzigen op de brander en dat mijn afstandsbediening dus niets lijkt te doen.
Of kent iemand een professional in de regio (zuid) West-Vlaanderen die kennis heeft over deze (oudere) Elco brander die mij op weg zou kunnen helpen/het onderhoud kan uitvoeren?
ps: ik las ook al volgend topic door: https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/optimalisatie-instelparameters-elco-thision.216896/ .
Bepaalde opties kan ik ook "vertalen" naar de opties die bij mij aanwezig zijn. Het gaat daar echter wel over een gasbrander en geen mazoutbrander.
Thanks!
We kochten een huis waar men nog verwarmt met mazout. Het gaat over de Elco Klockner Unon 2-34 brander. We maken er de 2de winter in mee en ik heb sinds de start enkele vragen/onduidelijkheden over deze brander en bijhorende circuits. De eerste winter had ik echter nog totaal geen inzicht in het systeem en dit begint nu wel beetje per beetje te komen.
De brander stuurt 3 verschillende circuits aan:
- Circuit SWW (vat van 150l met spiraal)
- Circuit Chauffage (in badkamer en woonkamer hangen nog enkele "ouderwetse" radiatoren)
- Circuit vloerverwarming

De aansturing voor de vloerverwarming gebeurt aan de hand van een Elco analoge afstandsbediening in samenwerking met een buitenvoeler.
De aansturing voor de gewone verwarming werkt met een traditionele Siemens thermostaat (aan/uit)
Via Home Assistant en enkele Shelly sensoren meet ik de temperatuur van de aanvoer en retourleiding van de vloerverwarming. Wat me opvalt is dat de brander het water warmt tot 65gr terwijl er maar rond de 35 a 40gr warmte gevraagd werd door de vloerverwarming. De mengkraan regelt dus continue de warmtetoevoer. De temperatuur van de aanvoer/retour schommelt ook nogal hard (vind ik persoonlijk). Als we kijken naar 7 december:

Je zit dus mooi dat de aanvoertemperatuur een 4 a 5 graden schommelt. De dipjes rond 11.30uur die je zit en die om 16.30 is omdat de brander op dat moment SWW aanmaakt. Dan stopt de traditionele en vloerverwarming met draaien. Klopt het dat ik in theorie een vlakkere lijn zou mogen verwachten als we hier over vloerverwarming spreken?
Adhv deze handleiding ben ik wat beginnen neuzen in de handleiding en de verschillende parameters.Vanaf (pdf) pagina 28 bespreekt men de geavanceerde paramaters. Ik zag dat paramter E3-6 puntje 42 (moduleren aan/uit) niet ingeschakeld stond. Ik heb dit alvast ingeschakeld
Op (pdf) pagina 14 staat er ook beschreven hoe ik op de brander de ruimtetemperatuur kan instellen.Voor circuit 1 (vloerverwarming) stond dit op 22gr. In huis was het meer dan warm genoeg, dus heb ik dit ingesteld op 20gr. De vloerverwarming bleef echter ingeschakeld terwijl het eigenlijk al 2 gr te warm was in huis. Ik dacht dus dat de analoge afstandsbediening defect was. In het service menu E3-1 puntje 5 kan ik de "Analoge binnentemperatuur" opvragen. Die stond op 22gr. Als ik een haardroger op de analoge afstandsbediening plaats, dan zie ik de temperatuur klimmen. Dus de communicatie tussen afstandsbediening en brander werkt nog.
Gisterennamiddag heb ik dan de gevraagde kamertemperatuur dan maar verlaagd tot op 18gr alsook de stooklijn gewijzigd van 1.25 naar 0.9. Ik verkrijg nu het volgende:

De aanvoer temperatuur is gezakt (wat goed is want de temperatuur in huis is nog warm genoeg), de schommelingen van de aanvoer temperatuur zijn ook een stuk kleiner (~2gr), en het mazoutpompje slaat ook minder aan:

Beetje moeilijk te zien, maar in bovenstaande grafiek zie ik telkens waneer het mazoutpompje ingeschakeld werd. In het rode kader (voor mijn wijzigingen) gebeurt dit ongeveer om het uur a 1.15uur, in het groene kader zitten we dicht tegen de 2 uur (en soms wel wat langer).
Wat ik dus echter nog niet snap. Waarom moet ik de kamertemperatuur via de brander op 18gr zetten om toch rond de 20 a 21gr in huis te hebben? Dit terwijl de analoge afstandsbedining dus ook de 20 a 21gr doorgeeft aan de brander.
Wat ik wel niet snap is dat op (pdf) pagina 14 bij de eerste afbeelding het volgende staat:

Dus bij gebruik van een analoge afstandsbediening kan je de ruimtetemperatuur niet regelen op de brander maar moet dit op de afstandsbediening gebeuren. Dit lijkt mij idd gemakkelijk en logisch. Echter is dit niet het geval bij mij. Ik kan op de brander perfect de temperatuur wijzigen. Draai ik in de woonkamer aan de knopjes van de analoge afstandsbediening, dan zie ik nergens een paramter wijzigen op de brander...
samengevat: het is niet mijn doelgebied, ik ben er wel sterk in geinterseerd en zoek meningen/tips van mensen die wel meer kennis hebben over dit doelgebied over wat ik nog kan checken/wijzigen om een beter resultaat te verkrijgen alsook iemand die toevallig zou weten waarom ik WEL de temperatuur kan wijzigen op de brander en dat mijn afstandsbediening dus niets lijkt te doen.
Of kent iemand een professional in de regio (zuid) West-Vlaanderen die kennis heeft over deze (oudere) Elco brander die mij op weg zou kunnen helpen/het onderhoud kan uitvoeren?
ps: ik las ook al volgend topic door: https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/optimalisatie-instelparameters-elco-thision.216896/ .
Bepaalde opties kan ik ook "vertalen" naar de opties die bij mij aanwezig zijn. Het gaat daar echter wel over een gasbrander en geen mazoutbrander.
Thanks!