• Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Beter is om preventief te werken door geen pesticiden te gebruiken om groen en verhardingen te onderhouden. Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.
    Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden!

Ondergrondse mazouttank 5000L nabij fundering verwijderen

TVH90

Nieuw Lid
Lid geworden
1 jul 2020
Berichten
67
Waarderingsscore
3
Punten
8
Hallo,

Wij hebben een jaren '70 bungalow gekocht en zelf volledig verbouwd waar we ondertussen 2 jaar wonen. We zijn overgeschakeld van mazout naar gas. De stookoliebrander is verwijderd, de ondergrondse tank (inhoud 5000 L) is nog aanwezig.

We zijn momenteel bezig met voorbereidende werken voor een regenwaterput en zouden in één beweging de oude stookolietank die aanwezig is willen verwijderen door de grondwerker.
Echter, de stookolietank (diameter ca 1,20 m en lengte ca 4,4 m) bevindt zich op ca 1,20 m van de fundering (horizontale afstand tussen dagvlak fundering en zijkant tank) en ligt langs het huis. Onderkant fundering op 1,20 m + 0,60 m = 1,80 m onder maaiveld. Onderkant fundering ongeveer op 1,50 m onder maaiveld.

We waren sowieso van plan de tank te laten reinigen door erkende firma (ivm attest) omdat de laatste keuring van de tank bijna 5 jaar geleden is (en is maar 5 jaar geldig). Daarna hebben we nog de keuze voor opvullen (schuim/zand) en verwijderen (door grondwerker). We hebben een sterke voorkeur voor verwijderen van de ondergrondse tank (want zelfs wanneer die volledig gereinigd is kan er denk ik toch nog bodemverontreiniging ontstaan ivm roest van de tank, de coating die loskomt enz). Bovendien willen we op termijn mogelijks nog een kleine uitbouw doen op de plaats waar die ondergrondse tank zich bevindt.

Ik denk dat het volledig ontgraven van de stookolietank in één keer stabiliteitsproblemen met zich zal mee brengen. Nu heb ik zelf een (nogal theoretische) oplossing bedacht die ik graag eens wens voor te leggen om de praktische haalbaarheid ervan af te toetsen.
We zouden starten met de bovenkant van de stookolietank vrij te graven + de helft van de hoogte van de tank, dus ongeveer 1,0 m. Daarna zouden we de tank ongeveer 0,5 m a 1,0 m opzij trekken (in de langse richting van de tank, dus evenwijdig met huis), en de gevormde opening opvullen met zand. Eventueel kan het zand zelfs al op de plaats aangebracht worden waar de opening zal ontstaan. Deze handeling heralen we in stappen van 0,5m tot de hele tank eruit is getrokken. Omdat één van de uiteinden samenvalt met de hoek van het huis, kan op deze manier na 9 herhalingen de tank volledig weg van het huis getrokken worden.

Wat denken jullie? Haalbaar of pure fictie?
Indien jullie (praktische) ervaring hebben met soortgelijke situatie of een beter idee hebben horen we dit heel graag!
 
Ik zat in een soortgelijke situatie. Wou de tank er ook uit, maar dit werd ook afgeraden of het zou heel duur worden. Er zelf aan gaan kloten vond ik te riskant. Uiteindelijk heb ik besloten ze te laten reinigen en volspuiten met zand. Er werd bij mij wel geen aanbouw boven de tank gezet, enkel trappen naar het huis.
Ik denk dat je met beschoeiing moet werken om de tank er uit te kunnen halen. Ik zou daarvoor een bedrijf gespecialiseerd in funderingen contacteren.
 
Een damwand in staal met de verankering erachter, dus achter de tank?
 
Omdat één van de uiteinden samenvalt met de hoek van het huis, kan op deze manier na 9 herhalingen de tank volledig weg van het huis getrokken worden.
En 9x een kraan laten komen?
Onderkant fundering op 1,20 m + 0,60 m = 1,80 m onder maaiveld. Onderkant fundering ongeveer op 1,50 m onder maaiveld.
Over welke funderingen gaat het hierboven nu?
 
Omdat één van de uiteinden samenvalt met de hoek van het huis, kan op deze manier na 9 herhalingen de tank volledig weg van het huis getrokken worden.
En 9x een kraan laten komen?
Onderkant fundering op 1,20 m + 0,60 m = 1,80 m onder maaiveld. Onderkant fundering ongeveer op 1,50 m onder maaiveld.
Over welke funderingen gaat het hierboven nu?
Nee, zou telkens heen en weer rijden met de kraan, dus alles op 1 dag.

Ik bedoelde onderkant tank op 1,80 m en onderkant fundering (funderings aanzet) op 1,50 m.
 
Ik zat in een soortgelijke situatie. Wou de tank er ook uit, maar dit werd ook afgeraden of het zou heel duur worden. Er zelf aan gaan kloten vond ik te riskant. Uiteindelijk heb ik besloten ze te laten reinigen en volspuiten met zand. Er werd bij mij wel geen aanbouw boven de tank gezet, enkel trappen naar het huis.
Ik denk dat je met beschoeiing moet werken om de tank er uit te kunnen halen. Ik zou daarvoor een bedrijf gespecialiseerd in funderingen contacteren.
Werken met een beschoeiing lijkt me technisch correct, maar dat wordt wel een hele dure oplossing denk ik?
 
Aansluitingen van de tank afstoppen, met de waterslang de toezicht put vullen en vol houden . Tank komt vanzelf bovendrijven . Je kan eventueel de teelaarde vooraf afgraven om te voorkomen dat die in de put terecht komt . Dit zal de procedure zelfs nog versnellen .
 
Het in 9 keer vrijgaven is in de praktijk niet echt nuttig. Dat aangevulde zand heeft nog geen sterkte of draagkracht.
Tank bovendrijven? daar snap ik niks van. Hoe kan die nu komen bovendrijven?
 
Tank bovendrijven? daar snap ik niks van. Hoe kan die nu komen bovendrijven?
Metalen 5 mm dikke tank van 5000 L weegt leeg +/- 750 kg . Als je naast de tank de waterstand verhoogt door bvb de toezichtsput te vullen met water krijg je een opwaartse kracht van 4250 kg . De bovenliggende aarde zal de tank niet op zijn plaats houden en zal zich onder de tank verzamelen .
 
Euhm wow. Dat zou ik iedereen ten stelligste afraden om aan zoiets te beginnen.
 
@Caroto . Tja, het niveau op dit forum ligt dan ook immens hoog .
 
Ik zou de tank nu laten reinigen en gewoon zo laten tot dat je plannen van de aanbouw wat beter bekend zijn. Op dat moment moet er toch gewerkt worden, dus kan je dan ineens bekijken met je architect hoe je de situatie best aanpakt.

Misschien is het dan mogelijk/makkelijk om dan eerst in de 1,2m tussen de tank en de fundering een extra betonnen wand tegen de fundering te gieten, en dan pas de tank te verwijderen.
 
Dat zal toch ook afhangen van de ondergrond en hoe sterk die draineert.
 
Bedankt voor de talrijke ideeën en feedback!

Enkele bedenkingen/voorstellen:
- indien verwijderen, is het niet mogelijk grote berg zand te leggen tussen tank en muur, zodat wanneer tank zijdelings wordt weggetrokken het zand er terzelfdertijd invalt? Op die manier steeds verticale/zijdelingse steun druk voorzien. Trouwens, momenteel is tank ook zo goed als leeg dus het gewicht biedt alvast niet veel stabieliteit, enkel de vorm van de tank en omliggende grond
- indien opvullen: indien met zand opgevuld, dan heb je in principe toch draagkrachtige ondergrond? Dus zouden we aanbouw mss op de tank kunnen gezet worden
- indien enkel kuisen: kunnen we de tank dan gebruiken als regenwaterput?
- indien tank blijft zitten (maar wel gekuist wordt): kan dan ook nog bodemverontreiniging ontstaan door tankwand die roest of de coating die loskomt/verweert (er is een soort zware coating aan de buitenkant?)
 
Een vuistregel is dat je een lijn van 45° vanaf de onderzijde van de fundering naar beneden moet trekken. Zit je tank dieper dan die lijn, dan zal de zand onder de fundering gaan wegzakken. Teken het eens uit op een schets, dat zegt al heel wat.
 
Blijf op de hoogte. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Bovenaan