Sinds het nieuwe AREI moeten er een heel aantal extra stroombanen achter een 30mA diff, waaronder reguliere verlichting, stopcontacte, e.d. met uitzondering van enkele vaste toestellen. Wil dit zeggen dat ik achter een 30mA gewone stopcontacten/verlichting mag mengen met punten van een vochtige ruimte? Of moet de vochtige ruimte steeds zijn eigen differentieel hebben?
 
Dat staat ook expliciet in de begeleidende teksten.
 
Bedankt. En ik neem aan dat ik dan ook binnen 1 automaat mag mengen. Dus bv. 3 stopcontacten in de badkamer en 4 stopcontacten in een droge ruimte op eenzelfde automaat?
 
Dat mocht altijd al achter de 30mA.
 